Retour
Menu utilisateur
Menu

Montage deux télérupteurs unipolaires sur un même disjoncteur Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.321 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Bonsoir, à tous,

J'ai cru comprendre qu'il était possible de monter deux télérupteurs derrière un même disjoncteur.
Plus qu'un long discours, j'ai fait un schéma à partir d'une notice de chez Legrand.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.Montage de deux télérupteurs unipolaires sur un même disjoncteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout à fait possible, tant que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage par disjoncteur.

Votre schéma est correct.

Ne pas oublier la terre aux lampes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Ah si vous n'étiez pas là...
Oui bien entendu pas plus de huit points... J'ai oublié de le préciser dans le texte.
Ok pour la terre.
Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
bruno76600 a écrit:Bonsoir, à tous,

J'ai cru comprendre qu'il était possible de monter deux télérupteurs derrière un même disjoncteur.
Plus qu'un long discours, j'ai fait un schéma à partir d'une notice de chez Legrand.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.Montage de deux télérupteurs unipolaires sur un même disjoncteur.




Bonjour à tous et un grand bravo pour ce forum et les personnes qui prennent le temps de répondre
je reprend ce sujet car j'ai une question concernant le montage de deux télérupteurs sur un même disjoncteur.
J'ai acheté une maison il y a huit ans env et je rénove progressivement l'installation électrique. Je ne suis pas du métier mais c'est une de mes passions.
L'installation est faite avec du matériel Hager.
J'ai comme sur le schéma deux télérupteurs branchés sur un disjoncteur mais l'installation est un peu différente car:
1° un des télérupteurs commande une prise
2° le câblage des télérupteurs est en trois fils et le neutre est donc commun .
En huit ans, j'ai changé au moins une fois chaque télérupteur et le dernier très récemment car il était cramé sur le côté. 
Lors de l'achat de la maison, les deux télérupteurs étaient les seuls modules Legrand branchés en 3 fils et j'ai un peu galéré quand j'ai voulu posé les nouveaux avec 4 bornes de connexion.
Je précise qu'il y a trois poussoirs, que le circuit lampe commande trois points lumineux et le circuit prise un seul lampadaire halogène 500 w avec variateur au pied.
J'ai vérifié le montage cette semaine et je me suis aperçu que les Retours Lampes et Retours  prises étaient inversés.
J'ai rectifié le branchement mais j'aimerais avoir votre avis sur ce type de branchement car j'ai l'impression de consommer du télérupteur...
Je précise que les gaines de 16 sont déjà bien remplies avec pour certaines 4 à 5 fils donc pas possible de rajouter un fil.
Merci pour votre aide
Domi
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Je ne saurais pas vous répondre... Je vous conseille d'ouvrir un sujet car le mien est marqué résolu et vous n'aurez pas trop de visite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Merci, c'est ce que je vais faire
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 14h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir