Bonjour,
pour un préau contre un côté et un pignon de maison (8.65m x 4m), j'ai monté 5 poteaux en BA avec des chainages verticaux 4ha7. Cela m'a été conseillé par un conseiller d'une enseigne en distribution agricole bien connue de tous.
Ces poteaux reposent sur une fondation de 35 cm de large et 40 cm de profondeur avec du S35 (3ha7) faisant toute la longueur du préau.
Au niveau des poteaux il y a un croisement de fondation de 1 mètre de long avec des barres de 8mm.  
Les chainages sont pris dans la s35.
Pour le coffrage on a utilisé des éléments de pilier de 30x30 et de 24 de hauteur, posé les uns sur les autres et mis de niveau de temps en temps avec des calles entre chaque.
- hauteur des poteaux 2.40 mètres, béton Lafarge classic fait à la bétonnière. Le béton n' a jamais été trop liquide.
- charpente de type demi fermette avec bastaing et chevron de 50 mm de large tous les 60 cm. toiture bac acier.
Pour moi vu la hauteur des poteaux, j aurai du mettre du 4ha8 ou 4ha10. 
Je suis très inquiet
merci de votre aide   
Messages : Env. 10
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10 message Angers (49)
Photo des poteaux  [img][/img]
Messages : Env. 10
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
L'interieur des éléments doivent faire environ 22 x 22 ou 20 x 20.

En terme de béton armé, il y a des règles (et pas les dires d'un vendeur).
Pour cette section, le minimum d'armature, c'est 4 HA 12 verticaux avec des cadres tous les 18 cm !
Avec 4 HA 7, tu as 2,3 fois moins d'acier !
On ne met pas une armature chainage dans un poteau...

Alors, je ne te dis pas que tes poteaux vont tomber mais tu es carrément hors des clous.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Tarn
Bonjour, sans parler de ce qui a été mise comme fondation.
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Angers (49)
Merci pour les réponses.
l intérieur des piliers fait 23 x 23 cm. Le vendeur a hésité à me proposer du 4ha10 sans parler du 4ha12 (ce qui auraient limité les risques) mais les cadres aurait été de toute façon trop éloigné comme tous les 30 cms.
Que dois je faire ?
Je vais faire venir un professionnel en maçonnerie quoi qu'il arrive.
Devons nous tout détruire ? 
Y a t il une possibilité de consolider ?

Pour la fondation, j aurai du mettre du 6ha8 ou 6ha10 ?
Messages : Env. 10
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Tarn
Vous pouvez mettre un petit croquis de ce que ça va être comme charpante avec les sections des éléments. Merci
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Angers (49)
J'ai du mal à trouver un professionnel pour modifier mon chantier et l'hiver approche. 
Solution de dépannage, partir sur un préau 100 % bois.
Afin d'avancer, j'ai fait détruire grâce à un tracteur les 5 poteaux en "douceur". Cela a cassé au niveau de la base du 2ème éléments de pilier. Impossible d'arracher le 1er élément restant (trop solide). Je l'ai fait avec un lapidaire et un burineur.
Maintenant la fondation est nettoyée. Au niveau des 5 emplacements, on voit les 4 fers en diamètre 7 qui dépassent de 25 cms à la verticale. 
Concernant la fondation en densité 400 kg de ciment/ m², en S35/3ha7 et aux croisements au sol avec des fers de 8 en bas et de la S35 en haut (et en plus les 4 bars de 7 des anciens 4ha7), ca ne devrait pas bouger. 
Sachant que la charpente sera composée de fermette 5 cm d'épaisseur tous les 50 cms (1 seul pent) et du bac acier. Peu de stockage sur le plancher, donc il y aura peu de poids, un bastaing sera fixé sur le mur pour tenir le plancher de l'autre côté. 

Que dois je faire :  reprise de fers à béton ? 
J'ai la procédure pour le scellement chimique Spit Multimax, spéciale reprise pour fers ATE.
Utilisation de 4 bars diamètre 12 enfoncée (en la tournant) à 200/250 mm de profondeur ou du chainage 4ha10 ou 4ha12 (impossible de l'enfoncer en tournant, obliger des faires des mouvements de va et vient)
merci de vos aides 
Messages : Env. 10
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs