Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment le calcule-t-on le courant Coupe Circuit Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 358 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonjour.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer, s'il vous plait, ce qu'est le courant de coupe circuit. Comment le calcule-t-on?

Je regarde les disjoncteurs divisionnaires et certains sont 3kA d'autres 6kA. Mais sans comprendre ce courant de coupe circuit....

Merci à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

La notion de "courant de coupe-circuit" n'existe pas ... d'après votre message vous parlez du "pouvoir de coupure".
Cette valeur que vous pouvez lire sur les disjoncteurs et sa capacité maxi (exprimé en kA) à pouvoir couper un court-circuit sans se détruire.
Sur des branchements type Tarif Bleu la valeur de courant de court-cuit est relativement faible (2,5 à 3kA) ce qui fait que tous les disjoncteurs du commerce ont un pourvoir de coupure adapté ; à ma connaissance la plus petite valeur de pouvoir de coupure est de l'ordre de 3kA.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,

La notion de "courant de coupe-circuit" n'existe pas ... d'après votre message vous parlez du "pouvoir de coupure".
Cette valeur que vous pouvez lire sur les disjoncteurs et sa capacité maxi (exprimé en kA) à pouvoir couper un court-circuit sans se détruire.
Sur des branchements type Tarif Bleu la valeur de courant de court-cuit est relativement faible (2,5 à 3kA) ce qui fait que tous les disjoncteurs du commerce ont un pourvoir de coupure adapté ; à ma connaissance la plus petite valeur de pouvoir de coupure est de l'ordre de 3kA.


Bonsoir,

Merci pour votre retour.

En effet ça n'existe pas puisque je me suis trompé..... Courant de court-circuit est plus adapté.

Néanmoins je ne comprends pas tout. Le courant de court-circuit qu'est ce que c'est concrètement? Comment se calcule-t-il?

Que se passe t il si je prends un disjoncteur 6kA? Qui peut le plus peut le moins? Ca veut dire qu'il peut encaisser un court circuit plus important? Donc 6kA mieux que 3kA?

Quand je prends un disjoncteur divisionnaire de 16A, il saute si je dépasse 3680W. C'est bien ça? L'interrupteur differentiel saute si la différence d'intensité entre phase neutre est supérieure à 30mA. Toujours bon?

Qu'appelle t on donc court-circuit?

Desolé si mes questions sont un peu bêtes...

Merci de votre retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un court circuit c'est une surintensité occasionnée lorsque phase et neutre se touchent.

Le pouvoir de coupure (ce que vous appelez courant de court-circuit) c'est la valeur de l'intensité maxi qu'encaisse le disjoncteur en cas de court-circuit.
Au dela il ne fonctionne plus

Pour illustrer, pour un disjoncteur 16A avec un pouvoir de coupure de 3kA :
- il ne sautera pas si l'intensité est inférieure 16A
- il sautera si l'intensité est comprise entre 16A et 3000A
- il ne sautera plus et se détériorera si l'intensité est supérieure à 3000A

6kA c'est donc mieux que 3kA

De telles intensité sont obtenues lors d'un court-circuit, d'où l'expression "courant de court circuit".
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Un court circuit c'est une surintensité occasionnée lorsque phase et neutre se touchent.

Le pouvoir de coupure (ce que vous appelez courant de court-circuit) c'est la valeur de l'intensité maxi qu'encaisse le disjoncteur en cas de court-circuit.
Au dela il ne fonctionne plus

Pour illustrer, pour un disjoncteur 16A avec un pouvoir de coupure de 3kA :
- il ne sautera pas si l'intensité est inférieure 16A
- il sautera si l'intensité est comprise entre 16A et 3000A
- il ne sautera plus et se détériorera si l'intensité est supérieure à 3000A

6kA c'est donc mieux que 3kA

De telles intensité sont obtenues lors d'un court-circuit, d'où l'expression "courant de court circuit".


C'est extrêmement clair. Merci beaucoup.

A la vue de votre réponse, me viennent d'autres questions.

Comment diable obtient on 3000A? La loi d'Ohm donne une resistance quasi nulle sous une tension de 230V i.e. 0.077 ohms.

Le seul endroit où on peut avoir une resistance aussi faible c'est dans un fil, non?

Sachant que la résistance d'un fil est donnée par la formule R = rho*l/S, ça nous donne une résistivité (rho) de 19.10^-8 ohm.m (pour une longueur d'un mètre en 2.5 carré pour une resistance de 0.077)

En matériaux communs on a l'étain qui fait 18 et le plomb qui fait 21.

Tout ça pour quoi me direz vous?

Si je câble mon installation sur une longueur de 1m (improbable mais soit) en plomb, là je passe les 3000A et je détruis mon disjoncteur. J'ai bien compris ou pas du tout?

Sachant que toutes les installations sont en cuivre, quand depasserai-je ces 3000A??

Le 6kA est totalement inutile en donestique donc. Non?

Merci de vos retours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Justement sur un court circuit, il y un contact phase/neutre.
Donc pas de récepteur, donc une résistance nulle ou quasi nulle

Le but est bien de ne pas dépasser les 3kA et sur une installation domestique, on est dans ce cas de figure.

Le 3kA est rare de nos jours, on trouve plutôt du 4,5kA.

Quand au 6kA, inutile en effet, mais parfois on n'a pas d'autres choix (si vous voulez un disjoncteur 50A ou 63A, vous n'en trouverez qu'en 6kA, car à la base ils sont plutôt prévus pour des installations industrielles), mais qui peut le plus peut le moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Pour compléter les informations de Carminas, il faut comprendre que la valeur de courant de court-circuit en un point donné va dépendre des éléments suivants :
- la puissance de la source qui alimente votre installation (transformateur ERDF du quartier par exemple),
- la longueur et la section des câbles en amont de votre point de court-circuit (votre raccordement + le réseau BT d'ERDF).

Alors, vous allez me dire que si votre installation est très proche du transformateur, le courant de court-circuit sera d'autant plus élevé. Oui en effet, mais sur les branchement type Tarif Bleu, ERDF met en place des fusibles type AD (accompagnement disjoncteur) en amont du compteur pour limiter cette valeur de courant de court-circuit à 3kA.
Attention, sur des branchement type Tarif Jaune, il n'y a pas de limitation et dans les cas extrêmes, vous pouvez vous retrouver avec des valeurs de courant de court-circuit de l’ordre de 20kA.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Merci pour vos réponses. J'ai tout bien saisi.

En tarif jaune (vert aussi je suppose?) Le matériel coûte donc bien plus cher je suppose...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Inferno-Da a écrit:Merci pour vos réponses. J'ai tout bien saisi.

En tarif jaune (vert aussi je suppose?) Le matériel coûte donc bien plus cher je suppose...

Bonsoir,
Pour ce type de branchement, nous n'avons plus affaire à de l'appareillage domestique. Les puissances mises en jeu et les valeurs de courants de court-circuit peuvent être très élevées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Thierry 01 a écrit:
Inferno-Da a écrit:Merci pour vos réponses. J'ai tout bien saisi.

En tarif jaune (vert aussi je suppose?) Le matériel coûte donc bien plus cher je suppose...

Bonsoir,
Pour ce type de branchement, nous n'avons plus affaire à de l'appareillage domestique. Les puissances mises en jeu et les valeurs de courants de court-circuit peuvent être très élevées.


Merci pour la précision.

D'ailleurs, que se passe t il si l'Icc est trop important par rapport au pouvoir de coupure du disjoncteur? Ça le crame? (Ca doit être rare je suppose)

Et donc l'inter differentiel prend tout dans les dents? Et ainsi de suite jusqu'au 500mA?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
En cas de court-circuit de valeur supérieure à celle du pouvoir de coupure, la destruction du disjoncteur est fort probable.
L'ensemble de l'appareillage (interrupteurs, disjoncteurs) et aussi l'installation (câbles, répartiteurs, ...) vont subir aussi ce courant de court-circuit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 14h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir