Pourquoi dit-on pas de radiateur sur prise ? Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 548 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour.

Est-ce du au fait que c'est une prise, ou parce que les radiateurs doivent être sur des circuits dédiés (et que les PC sont généralement sur des circuits communs) ? Que dit la norme ?

Même question pour chauffe eau, et plaque de cuisson. Je leur ai tiré des câbles dédiés, avec disjoncteur spécial; mais pour plein de raisons, je suis tenté de leur mettre des prises (25A pour le CE, et 32 pour la plaque). Les résumés de norme disent "sortie de fil". Mais la norme elle même, le dit-elle aussi avec ce terme précis ?
- quand on démonte l'appareil, on ne se demande pas si on a coupé le bon disjoncteur; et pour les non électriciens, on se sent beaucoup plus en sécurité devant une prise à débrancher (locations)
- pour raccorder les fils, on est beaucoup plus à l'aise avec une prise dans les mains, près de soit, qu'allongé par terre sous un placard le bras tendu vers une boite de dominos

Cordialement.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les radiateurs doivent être sur des circuits dédiés.
En général les appareils que vous évoquez sont fournis sans fiche.
On utilise une sortie de cables et domino, car les connexions sont fixes et le serrage est de meilleure qualité qu'avec une prise ce qui est important pour ces appareils de forte puissance.
Si vous devez faire une intervention sur un appareil, la bonne précaution et de couper le disjoncteur général.

Néanmoins, rien n'interdit de faire un raccordement avec une prise

On intervient sur la connexion de ces appareils, uniquement au moment de la mise en service. Il est préférable de soigner la connexion à ce moment, même si c'est un peu galère et d'etre ensuite tranquille quand à la sécurisation de ce circuit durant toute la vie de celui-ci
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
Merci.

Le dernier radiateur que j'ai démonté, le domino avait fondu. Démonté par le locataire pour refaire la peinture, mal resserré (le problème ne se pose plus avec les Wagos automatiques pour câbles souples à levier). Avec une prise, on est à son aise.

Le dernier locataire parti m'a laissé la boite de cuisinière ouverte, avec des dominos tellement gros que mes doigts rentrent dedans. Ils perdent les visses, le cache plie, se casse ... après 3 changements de locataire, ça ne ferme plus, ça prend l'eau, la graisse ... n'importe quel gamin qui passe peut prendre du jus. Pour moi, la prise apporte donc de la sécurité à mes locataires. Le plus dur est d'arriver à leur faire laisser ma prise mâle (20e) en partant.

C'est pas uniquement à la mise en service:
- innondations, on tire les machines
- peintures, on démonte les radiateurs
- grand ménage annuel, on sort le four et le combi cuisine (et une amie le tire TOUS LES JOURS; je lui ai mis un câble très long).

Alors, j'ai lu ça sur un autre forum: "pourquoi une sortie de fil obligatoire pour un radiateur 1000W de chambre, mais, lave linge sur prise qui consomme 3600W ?" La vraie réponse, c'est le rapport de cycle. Le radiateur peut avoir un rapport de cycle de facilement 12h/j; alors que le lave linge, à peine 1h/j. J'ai entendu diverses choses sur les rapports de cycle; en particulier, rapport à la pub TV d'une voiture électrique qu'on recharge sur une prise de courant normale; un électricien a installé pour cette voiture une prise mosaic (dans les maisons neuves, le garage est désormais une pièce chaude, donc, Mosaic); la maison aurait pris feu. La pub montre une prise Plexo. Mosaic serait conçu pour une utilisation permanente en 10A, ou 4h max en 16A; alors que Plexo serait à 16A permanent. J'ai téléphoné à Legrand, ils m'ont répondu que officiellement, Mosaic est prévu pour 16A permanent. Pourtant, toutes les prises Hypra stipulent bien leur courant max durant 8h/12 (écrit directement sur le bloc prise). L'existence d'une limite (ou rapport de cycle) n'est donc pas un mythe. Le litige sur la limite d'une Mosaic, est entre ce que j'ai entendu sur cette voiture électrique, et le technicien que j'ai eu au téléphone. Mais dans tous les cas, un radiateur murale, c'est 10A max.

Pour ça que les chauffe eau 3600W, je les met sur des PC 25A.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 05h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir