Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement électrique vmc incompréhensible. Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.075 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Argentan (61)
Bonjour, 

J'ai un soucis avec la vmc que je viens d'installé. 

Il y'a quelques temps j'achète une vmc de marque V.tilair , je l'installes dans mes combles et mon électricien (une connaissance ) me l'a branché mais elle ne marchais pas . 
Enfin, en petite vitesse on entendais bien le jus arrivé dans la caisson+ un bruit comme si le moteur tournait au ralenti ... et en grande vitesse plus rien. 
Après avoir tout testé il me dis qu'lle doit avoir un défaut (ce qui est possible) , du coup je l'ai fait echangé ...

On branche la nouvelle et là rien ! le courant arrive mais elle ne tourne pas .

Avez-vous une idée ? Je ne sais plus quoi faire . 

J'ai un domino avec 5 fils : 1 terre, 1 neutre + L1(blanc) , L2(noir) et L3 (marron) 

J'ajoutes que c'est lui qui m'a remplacé mon tableau et qui m'a tiré du cable directement de celui-ci pour alimenter la vmc, entre deux y a l'interrupteur . 
Il a testé l'arrivé du courant à la vmc (ok) , a l'interrupteur (ok) , au départ du tableau (ok) , démonter le caisson pour voir si problème (ok) . 

Je suis conscient que comme ça à distance et sur le net vous pouvez pas faire grand chose mais si quelqu'un à rencontré un problème similaire ou a une idée ...
 

Ci- joint la notice, moi ce qui m'intéresse c'est le raccordement logement F1/F4 .

   
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour,

Qu'avez vous comme fils en sortie de moteur, en sortie pour connecter au moteur, sur la prise.
Je pense que vous devriez plutôt poser la question sur la partie électricité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Est ce que les 3 fils vont bien sur l'Inter ?

L'Inter est il bien câblé ?

La notice est pourtant claire.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Argentan (61)
Merci pour vos réponses, 

J'ai pas trop le temps pour le moment mais ce week-end je regardes tout ça et vous réponds ensuite. 

Par contre je viens de penser à un truc, la vmc est reliée au tableau avec plusieurs autres truc (éclairages) avec un disjoncteur 10A (je ais que normalement c'est 2A) . Est ce qu'il y a une incidence ? Est ce que ça peux être la cause du problème ? 

Est-ce qu'un interrupteur défectueux pourrait engendrer ce genre de problème ? 

Désolé je suis nul en éléc... mais j'essaie d'étudier toute les pistes...
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
thechouq14 a écrit:Je pense que vous devriez plutôt poser la question sur la partie électricité.

Effectivement, ce serait plus efficace...


Xazz a écrit:J'ajoutes que c'est lui qui m'a remplacé mon tableau et qui m'a tiré du cable directement de celui-ci pour alimenter la vmc, entre deux y a l'interrupteur . 

Il a testé l'arrivé du courant à la vmc (ok) , a l'interrupteur (ok) , au départ du tableau (ok) , démonter le caisson pour voir si problème (ok) . 

Ce n'est pas banal de finir sur le forum avec un électricien... Mais en rapport avec votre idée :
Xazz a écrit:Est-ce qu'un interrupteur défectueux pourrait engendrer ce genre de problème ?

Tout simplement, l'a t'il vérifié ?



Mika111 a écrit:Est ce que les 3 fils vont bien sur l'Inter ?

L'Inter est il bien câblé ?

La notice est pourtant claire.

La vérité est peut-être là...
La notice est claire... Donc avez-vous bien tous vos câbles sur l'interrupteur ?
De même, votre câble blanc arrive-t-il bien sur le "L" ?


Xazz a écrit:Est-ce qu'un interrupteur défectueux pourrait engendrer ce genre de problème ? 

Bien entendu !
Mais puisque le courant arrive bien partout, et si, comme évoqué ci-dessus le fil blanc arrive bien sur le L, il conviendrait de le vérifier...
Prenez n'importe lequel de vos interrupteurs dans votre logement, et essayez de voir en respectant bien le câblage.


Xazz a écrit:Par contre je viens de penser à un truc, la vmc est reliée au tableau avec plusieurs autres truc (éclairages) avec un disjoncteur 10A (je ais que normalement c'est 2A) . Est ce qu'il y a une incidence ? Est ce que ça peux être la cause du problème ? 

Là encore, ce n'est pas banal ! Et c'est un électricien qui vous a tiré les câbles...?...!...
Pas vraiment dans les normes tout cela !
Ne pouvait-il pas mettre un disjoncteur 2A puisqu'il avait tiré les câbles depuis le tableau ?

Sinon, cela n'a pas d'incidence puisque le disjoncteur n'est qu'une protection... Donc 2A ou 10A, le courant passe... Vous pourriez même tester le fonctionnement de l'ensemble en shuntant le disjoncteur...

Dernier point très accessoire mais pourquoi pas... Avez-vos une idée des db émis par votre vmc ? Vous dîtes que vous ne l'entendez pas mais...?...

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Argentan (61)
Je suis d'accord ce n'est pas banal, mais lui même ne comprends pas alors je tente ici , on ne sais jamais quelque-chose lui a peut-être échappé...

Faute de budget je fais appel à un mec au black pour diviser la facture par 3 ( base sur un devis ...)
Je vois avec lui pour le disjoncteur dès que possible , j'avais acheté un tableau tout prêt (L.grand) et y avais pas de 2A. Mais s'il me l'avait dit je serais aller en acheter un, dommage.

Bref, pour répondre :

Je ne sais pas s'il a testé l'interr.mais si le jus arrive à la Vmc c'est OK je penses , non?
Ce matin j'ai vérifier et oui il y a bien 3 fils a l'interrupteur et chacuns a leurs place .J'ai même vérifier et remplacer les wagos ...
Je teste demain avec un autre interrupteur.
Pour les dB, aucun doute j'ai coller l'oreille dessus à chaque essai et rien ! On entends juste le "bruit du courant " qui passe c'est ça qui est étrange car elle est alimentée.
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Argentan (61)
Bon j'ai tout revérifier niveau branchement et rien !
J'ai essayer avec un autre interrupteur, ça ne change rien.

Vous dites "le fil blanc sur le L" mais sur la Vmc le blanc c'est la petite vitesse ....
Et L c'est bien la phase qui arrive du compteur?
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Xazz a écrit:Vous dites "le fil blanc sur le L" mais sur la Vmc le blanc c'est la petite vitesse ....
Et L c'est bien la phase qui arrive du compteur?

Je m'y suis repris à plusieurs fois hier soir mais votre photo est assez floue... Encore plus agrandie après enregistrement...

Concrètement un interrupteur comporte le "L", le "1" et le "2" communément dessiné en 3 points. Le problème de votre plan est qu'il n'y a aucune mention de quoi est quoi. 
Mais d'une façon générale un interrupteur comporte le "L" seul d'un côté avec une barre en biais qui passe du "1" au "2". J'en ai déduit que le point dessiné seul à droite de l'interrupteur était le "L" et que c'était le blanc qui allait dessus.

Par analogie, vous pouvez aller voir la photo que j'ai mis sur le sujet suivant où vous verrez bien le principe d'un interrupteur:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-315456-ajout[...]interupteur.php#4535086

Donc difficile d'être certain car c'était donc plus de la logique d'autant que le branchement d'une vmc ne fait celui d'une autre...

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Je viens de retrouver la notice de ma VMC et effectivement, c'est bien la phase  qui est sur le "L"... Mais, par exemple, je n'ai pas de marron.

Dans votre schéma, votre phase est couplée par domino ou wago au marron et va sur le point en haut à gauche de l'interrupteur. Si l'on considère que c'est le "L"... Alors la barre de fonctionnement de l'interrupteur devrait être dessus en point de pivot allant du 1 au 2 ce qui n'est pas le cas.

Difficile donc de vous en dire plus.
Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Argentan (61)
Bon je suis toujours dans l'impasse...
Je vais illustrer un peu .

Je vous joint les photos et croquis de l'installation, je suis nul car je ne comprends pas la notice .
Sur celle ci les trois fils sont utilise (L1,L2et L3) quelqu'un pourrait terminer mon croquis pour m'aiguiller un peu svp ?

D'après la notice le blanc et noir sont relies entre eux mais comment faire ?




https://imageshack.us/i/pngs3a5zj

https://imageshack.us/i/plw8YRnmj

https://imageshack.us/i/pl0b7KWPj

https://imageshack.us/i/pofVW76Hj

https://imageshack.us/i/pnKP4z2yj
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Argentan (61)
En gros si je comprends bien , il faut que la phase soit reliée au fil qui est entre la borne marron de la Vmc (L3) et le "L" de l'interrupteur ?
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Xazz a écrit:D'après la notice le blanc et noir sont relies entre eux mais comment faire ?

Non d'après le croquis le blanc va vers le point à droite de l'inter et le noir celui en bas à gauche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Xazz a écrit:En gros si je comprends bien , il faut que la phase soit reliée au fil qui est entre la borne marron de la Vmc (L3) et le "L" de l'interrupteur ?

Le marron est le L3 et, comme je vous l'ai déjà dit, est relié à la phase par wago... Qui sont reliés au point en haut à gauche de l'inter. Et comme je vous l'ai également dit, ce point en haut à gauche ne correspond pas au L de l'inter si l'on se réfère au dessin classique d'un inter...  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Maintenant, que vous mettez une photo de bonne qualité, je ne peux que maintenir :
bruno76600 a écrit:
Xazz a écrit:Vous dites "le fil blanc sur le L" mais sur la Vmc le blanc c'est la petite vitesse ....
Et L c'est bien la phase qui arrive du compteur?

Je m'y suis repris à plusieurs fois hier soir mais votre photo est assez floue... Encore plus agrandie après enregistrement...

Concrètement un interrupteur comporte le "L", le "1" et le "2" communément dessiné en 3 points. Le problème de votre plan est qu'il n'y a aucune mention de quoi est quoi. 
Mais d'une façon générale un interrupteur comporte le "L" seul d'un côté avec une barre en biais qui passe du "1" au "2". J'en ai déduit que le point dessiné seul à droite de l'interrupteur était le "L" et que c'était le blanc qui allait dessus.

Par analogie, vous pouvez aller voir la photo que j'ai mis sur le sujet suivant où vous verrez bien le principe d'un interrupteur:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-315456-ajout[...]interupteur.php#4535086

Donc difficile d'être certain car c'était donc plus de la logique d'autant que le branchement d'une vmc ne fait celui d'une autre...

Bien à vous.

Que vous dire de plus ? Seulement, que le schéma du constructeur est parfaitement clair... Excepté, et encore (???), l'absence de mention sur les bornes de l'interrupteur.

L'interrupteur que vous avez est-il celui fourni avec la vmc ou un autre acheté séparément dans le commerce ?

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Argentan (61)
C'est un interrupteur acheté séparément et c'est d'ailleurs le deuxième que j'achète dans le doute ...
il n'y en avait pas avec ma vmc .

Ci joint les photos de ce que je viens de faire en me fiant à la notice .
Et bah... toujours rien .
J'ai essayé d'intetvertir les deux fils de vitesse gris et noir à la vmc et la on entends directement le bruit du courant qui passe dans le caisson mais elle ne tourne pas !

Si vous ne voyez pas bien sur ma photo, à l'interupteur en haut c'est la vitesse 1 et en bas c'est la 2 et rouge la phase bien sur .

https://imageshack.us/user/xav1301

https://imageshack.us/user/xav1301
Messages : Env. 100
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 21h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir