Retour
Menu utilisateur
Menu

Prises pour lave-vaisselle et micro-ondes

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.488 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
Bonjour

Nous avons eu un rdv avec l'électricien pour déterminer l'emplacement des prises et éclairages de notre future maison.

Nous lui avons transmis le plan de notre future cuisine à cette occasion.

Aujourd'hui nous recevons un devis pour les qqs plues-values demandées, et nous sommes surpris qu'il nous compte 2 prises 20 A dans la cuisine, une pour le lave-vaisselle, une pour le micro-onde. Huh

Dans la norme NFC 15-100 je lis que pour ce genre d'appareils ce sont des prises 16 A qui doivent être prévues. Et dans le CCMI il y en a 6 de prévues dans la cuisine. Ca devrait suffire, non ? et si on remplace deux prises 16 A par des 20 A, alors on devrait avoir une moins-value pour enlever les 16 A, puis une plus-value pour les 20 A, logique ou non ? Huh

Merci pour votre avis "éclairé" ! Wink
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
chez moi j'ai mis le LV sur du 16A mais avec une ligne spécialisée, le MO (il fait four et grill) sur du 20A mais pareil ligne spécialisée.
çà c'est pour les branchements.

par contre la norme impose en "minimum" :
- 6 prises non spécialisées dans la cuisine dont 4 sur le plan de travail
- 1 pour les plaques (cable 6² sur 32A)
- 1 lampe au plafond

et précise ensuite que pour le LV il faut 1 prise spécialisée... bref je ne suis pas sure que ces prises fassent partie du minimum obligatoire Dry
par contre ce qui est sur c'est qu'il faut qu'il rajoute un 16A ou même 2 au tableau.
ton "calcul" de -value +value semble logique sauf que... suis pas sure que ce soit une bonne idée car on a souvent besoin de prises dans une cuisine : frigo, cafetière, robot... Wink
par curiosité, la + value est de combien pour ces 2 prises ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
***** a écrit:bonsoir,
chez moi j'ai mis le LV sur du 16A mais avec une ligne spécialisée, le MO (il fait four et grill) sur du 20A mais pareil ligne spécialisée.
çà c'est pour les branchements.

par contre la norme impose en "minimum" :
- 6 prises non spécialisées dans la cuisine dont 4 sur le plan de travail
- 1 pour les plaques (cable 6² sur 32A)
- 1 lampe au plafond

et précise ensuite que pour le LV il faut 1 prise spécialisée... bref je ne suis pas sure que ces prises fassent partie du minimum obligatoire Dry
par contre ce qui est sur c'est qu'il faut qu'il rajoute un 16A ou même 2 au tableau.
ton "calcul" de -value +value semble logique sauf que... suis pas sure que ce soit une bonne idée car on a souvent besoin de prises dans une cuisine : frigo, cafetière, robot... Wink
par curiosité, la + value est de combien pour ces 2 prises ?



Mon mari va appeler aujourd'hui l'électricien pour avoir des précisions. Je n'ai plus le devis sous les yeux, mais la prise 20 A est à 32 € il me semble. Et la 16 A à 28.

En plus, on s'est rendu compte qu'il nous facture 2 prises 20 A dans le cellier pour Lave-linge et sèche-linge, alors qu'elles sont déjà inclues dans le CCMI, sous la rubrique "buanderie".

On avait parlé de raccordement électrique des volets roulants du séjour (1 grande fenêtre + 2 baies) et il nous met en plus la ch du rdc, alors qu'on n'en n'avait pas parlé ! comme quoi on a intérêt à tout vérifier ... Huh
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
Alors, voilà l'explication pour ces 2 prises 20 A :

Sur le CCMI, nous avons donc 6 prises 16 A

L'électricien en a transformé 2 en 1 prise 32 A

Il nous restait donc 4 prises 16 A auxquelles il a rajouté 2 prises 20 A.


Pour le doublon cellier/buanderie, c'est arrangé. Le constructeur n'avait pas transmis la bonne notice descriptive à l'électricien Ohmy
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
tu dois quand même en avoir une de 32 A à la base, non ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Donc ce n'est pas bon. Relis le post de Elisa et regarde ce qu'il te manque !

Il te faut 6 prises non spécialisées + 1 prise 32A plaque de cuisson + tes 2 prises spécialisées 20A.

Il ne peut pas te changer 2 prises pour une vu que le minimum obligatoire est cité ci-dessus. Si tu as un LV + MO tu dois rajouter les prises nécessaire pour être aux normes.

PS: ne pas oublier une prise pour le four + alimentation de la hotte Wink

A+
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
Alors :

Dans le CCMI nous avons (pour la cuisine) :

- 1 va et vient
- 6 prises 16 A + T
- 1 prise 32 A + T
- 1 prise de téléphone
- 1 alimentation hotte

L'électricien nous rajoute :

- 1 prise 20 A pour le LV
- 1 prise 20 A pour le MO
- Alimentation en simple allumage (évier)
- 2 spots orientables "basse -tension"

Mon mari ne sait plus du tout ce que l'électricien lui a raconté pour l'histoire des 2 16 A transformées en 1 32 ?


J'ai vérifié avec la norme, il nous faut

- 6 prises 16 A
- 1 prise 20 A pour le LV
- 1 (?) prise 32 A pour appareils de cuisson


Il nous manque donc 1 prise 20 A pour le MO, c'est ça ?


Je vais vérifier pièce par pièce, à présent.
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Citation: 1 va et vient
- 6 prises 16 A + T
- 1 prise 32 A + T
- 1 prise de téléphone
- 1 alimentation hotte

L'électricien nous rajoute :

- 1 prise 20 A pour le LV
- 1 prise 20 A pour le MO


Si tu as ceci de prévu c'est bon.
Ne ps oublier comme la dit Elisa que 4 des prises 16A doivent être équitablement disposer au-dessus du plan de travail.

Juste à voir si il ne te faut pas une prise pour le four. Chez nous une prise en plus pour ce dernier.

De même que la prise de communication (téléphone socle T ou RJ45) doit être placé à proximité d'une prise de courant.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
Les prises 16 A seront disposées au-dessus du plan de travail, pas de souci.

Pour le four, c'est bien la 32 A, non ? Unsure

Par contre, on va payer pour une prise 20 A qui devrait déjà faire partie du contrat initial si je comprends bien ! j'en ai parlé à mon mari ; réponse : c'était avant qu'il fallait crier, maintenant on a signé, t'as qu'à appeler demain si ça t'amuse Huh cool ... Huh
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
La 32A c'est pour la plaque de cuisson. Je ne sais pas si tu peux brancher le four aussi dessus.

Chez nous le four sera à l'opposé de la plaque donc rajout d'une prise supplémentaire.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
330d a écrit:La 32A c'est pour la plaque de cuisson. Je ne sais pas si tu peux brancher le four aussi dessus.

Chez nous le four sera à l'opposé de la plaque donc rajout d'une prise supplémentaire.



Plaque de cuisson entièrement gaz pour nous. Je sais que l'électricien a prévu une prise pour elle, mais je ne sais pas laquelle ? Unsure
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Je viens de relire la norme et c'est: 1 cicrcuit alimentation cuisinière ou plaque de cuisson seule sur boîte de connexion ou prise 32A mono ou 20A tri.

Si le four est indépendant un circuit socle 16A idem pour le lave-vaisselle.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
oui pour les plaques c'est la 32A.
Comme toi Patty56 j'ai des plaques gaz donc cette alim ne me sert à rien mais... elle est "obligatoire" Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
Bon, comme je n'y comprends plus rien, on va rappeler l'électricien.

Même dans la norme NFC 15-100, ils se contredisent ! au chapitre cuisine ils mettent 1 circuit spécialisé avec prise 16 A pour LV, et à la fin sur le schéma Logement 105 m2, ils mettent une prise 20 A pour le LV ! Huh c'est vraiment à y perdre son latin ! Ohmy

je ne sais plus au final combien on a de prises, de quelle sorte, pour quoi, si le CCMi correspond à la norme, etc ... Sad
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 10h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir