Emplacement des évacuations eaux usées ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.354 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, en prévision imminente du terrassement, je voulais vous demander conseil sur l'implantation de mon conduit d'évacuation eaux usées pour maison paille GREB...
1) J'ai l'impression que le plus simple est de le mettre le plus près de la route et d'apporter les eaux usées de la cuisine jusque là....

2) Comment je fais passer mon tuyau d'évac. dans les parpaing? en dessous?

Pour la pente c'est OK d'après mes calculs.

Je dois mettre un regard chaque 30 m.

Merci pour votre confirmation ou alertes sur ce qui n'irait pas.

voilà mes plans :


Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 300 message Angers (49)
Salut speecy,

Pourquoi tu veux suivre la route? tu as des choses qui gênent sur ton terrain? une piscine prévue? un futur découpage de parcelle?

le plus simple est quand même d'aller tout droit! surtout quand tu as une pente à respecter! Et pour les eaux usées, moins il y a de changement de direction mieux c'est!

Au niveau de ton calcul de la pente tu peux le détailler?
33+20m c'est la longueur totale de ton réseau ou c'est depuis la façade jusqu'au raccordement?
ton raccordement à -1.50m c'est par rapport au TN ou au Niv0 de la maison?

pour les regards, si tu vas tout droit, tu en mets un en pied de façade seulement, ça suffit...

Pour la traversée de tes fondations, tu n'auras pas le choix, c'est la pente qui vas t'imposer la hauteur, faudra passer au travers, et reboucher en ciment.

Mon conseil pour ton réseau, c'est de faire tes sorties cuisine et WC directement en façade (coté voiture sur ton plan) et de mettre des T de tringlage (ça peut toujours servir, même si ils restent enterrés)  puis tu créé ton réseau totalement en extérieur, en suivant la façade jusqu'au pignon, et arrivé là tu fais un tout droit jusqu'au SD en limite. tu raccorde ta SdB de la même manière (un Té en sortie de façade, et tu le raccorde sur le réseau en formant un angle à 45°).

a plus.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
MErci Sward! alors j'ai clarifié le schéma... c'est mon chemin d'accès que je suis de 33m de long +coude+regard+ 22m jusqu'à mon départ.

Calcul : raccordement 1.5m sous la route(dixit technicien).
Mon terrain plus bas de 0.1m par rapport à route.
Maison surélevé de 0.2m (maison paille oblige)
soit plancher maison à +10 cm / route
si je sors de la maison à 0cm/route, il me reste 55m à faire à + de 2cm /m pour arriver à -150 cm.

Sinon l'idée est séduisante de passer dehors (maintenance!!) mais niveau esthétique comment je planque cela? c'est pas beau non? et sinon j'enterre en longeant la facade.

C'est quoi des T de tringlage?

Pour la maconnerie, comment on jointe entre pvc et agglo (pas que ciment?)?

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Salut,

déjà, avant toute chose, il faut que tu sois sûr des niveaux, pour ça il n'y a pas 36 solutions, il faut faire un relevé sur site, le technicien t'as dit que le réseau est à moins 1.50m de la voirie, c'est bien gentil, mais perso je ne me fierai pas à sa parole (ça peut tout changer), il faut que tu le relève directement ou à défaut que tu aies un plan de recollement (faire une demande de DICT par exemple), voir si tu as un regard quelque part sur la voirie pour confirmer...

Deuxièmement, ton terrain plus bas de 10cm c'est à vue de nez? mesuré au laser? car tu peux facilement avoir quelques dizaines de cm d'écart sur 50m de long sans vraiment le voir à l'oeil nu...

Mais déjà, tu peux commencer par la théorie, avec des hypothèses, qui seront validées sur le terrain...

"si je sors de la maison à 0cm/route, il me reste 55m à faire à + de 2cm /m pour arriver à -150 cm."
je comprend pas ce que tu veux dire...

Quand on parle des hauteurs de réseaux EU ou EP, on parle en hauteur de "fil d'eau", donc tu ne peux pas "sortir" de la maison à 0cm/la route.

par exemple, à l'intérieur de la maison, ton attente va traverser la dalle basse du RDC...
donc, (tu corrigeras si besoin) on peut imaginer le complexe isolant+dalle+chappe+revêtement à 8+15+6+2=31cm
auquel il faut rajouter la hauteur du tuyau PVC Ø100mm, donc environ 41cm.
ton fil d'eau de départ sera donc à -41cm du Niv0 de la maison... (à confirmer biensûr)

si ton Niv0 est à +10cm de la voirie, 41-10=31cm, 150-31=119cm dispo pour la pente

55ml x 2cm (de pente) = 110cm nécéssaire pour 119cm dispo (en théorie)

tu as suivi? 
sur la théorie tu as 9cm de marge, c'est pas bysance!

les 55ml ils sont de où à où exactement? tu as suivi le chemin d'accès? tu peux noter des cotes plus précises sur ton plans? longueur/largeur maison par exemple + distance de la route... 

Sinon l'idée est séduisante de passer dehors (maintenance!!) mais niveau esthétique comment je planque cela?
le réseau sera forcement enterré. (quand je dis "le réseau à l'extérieur", c'est à l’extérieur de l'emprise de la maison)
et sinon j'enterre en longeant la facade.
voilà, tout compris! ;) de toute façon tu peux pas faire autrement! ou alors tu met une pompe branchée sur une fontaine d'eaux usées!!!
C'est quoi des T de tringlage?
une culotte a 45 ou 90° fermées par un bouchon à visser, ça permet d'avoir un accès à l'intérieur du réseau pour nettoyer /déboucher si besoin.
Pour la maçonnerie, comment on jointe entre pvc et agglo (pas que ciment?)?
A la colle à parpaings tout simplement, tu peux mettre quelque chose pour la dilatation si tu veux.



si j'ai bien compris, tu n'a pas compté la distance la plus longue sous la maison... pourtant c'est important, la pente commence au niveau de ton attente la plus éloignée!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Hey! je viens de percuter !!! c'est la fameuse maison en paille, speecy et son terrassement avec une pelle de location! ;)
alors ca donne quoi? c'est le pro qui te le fait? tu te le tente?

je viens de regarder les plans de ta maison sur ton site, a vue de nez il y a 15ml entre l'attente la plus loin dans la cuisine et la sortie en facade...
donc 15x2=30cm à rajouter aux 110 = 140cm nécéssaire pour 109cm dispo...
D'où l'importance d'etre vraiment sûr des hauteurs/niveaux et des distances...
le niveau fini de la maison peu etre modifié, le départ du fil d'eau peu etre relevé aussi (en passant dans l'épaisseur d'isolant), le calcul affiné, ...

avant toute chose, fais un relevé précis avec un laser.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Merci Sward! c'est très sympa toutes tes précisions dont le schéma et précieux aussi....

J'étais un peu absent pour cause de prostate qui se dilate (^^) et de camion en panne , c’est pas marrant la vie sans embêtements!

Du coup, je fais faire le terrassement (1500 euros pour creuser le chemin de 350m2, pour tranchées de viabilisation et terrassement maison)

Pour la pente, le terrassier a fait des relevés lasers et pas de soucis m'a t-il dit....

Voilà je vous tiens au courant dès que j'attaque les fondations, j'aurais besoin de conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Je me rend compte que je ne t'ai pas vraiment répondu Sward!
Donc voilà ton idée agrémentée des miennes si j'ai bien compris.

Pour moi , la référence est la route puisque l'organisme des eaux usées me dit qu'il faudra atteindre leur regard situé à -150 cm au dessous de la route. Toutes mes mesures à venir sont donc indiquées en + ou - par rapport à la route située à 0cm.

Après mesure laser et calcul, le sol de ma maison (dessus de dalle) est à +10 cm (puisque maison surélevée de 20cm mais terrain plus bas de 10 cm en dessous de route).

Je descend donc mes première canalisations au niveau du Hérisson(canalisations enterrées dans hérisson) en partant de l'évier cuisine (la machine à laver sera raccordée sous l'évier cuisine en "apparent" où je me trouve à -30cm.... pour le reste voir schéma ci-après avec une pente de 2cm ou moins si nécessaire.

Après le deuxième regard à droite je fonce sous mon chemin vers le tout à l'égout.

J'ai essayé de mettre des raccordements qui ne soient pas à angle droit sur ma canalisation en dehors de la maison.

C'est bon comme cela?

Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Salut speecy,

à la vue de ton plan, j'ai quand même 2 ou 3 remarques...

- en faisant tes 3 antennes, tu vas devoir faire 3 traversées de fondations, tu vas utiliser (acheter) plus de tuyaux PVC, tu vas devoir faire plus de tranchée, etc...
- en règle général, on préfère mettre un regard en priorité sur l'antenne des WC, c'est eux qui sont le plus sujets à bouchons.
- je vois que ton calcul hauteur/pente tombe au plus juste. 149cm pour 150cm dispo, c'est parfait, mais ça veut dire que tu n'as pas le droit à l'erreur! Personnellement je chercherai à gagner au max pour avoir de la marge.
- j'ai repris ton plan pour te faire un croquis de ce que je ferai, c'est plus simple qu'un long discours...



en ne faisant qu'une seule antenne principale sous ta maison tu vas te simplifier la vie, moins de boulot et moins de prise de tête pour les pentes...
tu vas aussi pouvoir gagner un peu en linéaire, et dans ton cas , chaque cm compte...

Pour finir, au niveau de la route, j'insiste au risque de te saouler...
si le raccordement n'est pas réalisé, je te conseille d'attendre qu'il le soit, car ça pourrait fortement contrarier tes plans. un repiquage sur un réseau EU se fait rarement à la hauteur du fil d'eau, ils vont déjà sûrement perdre quelques cm... et puis suivant l'emplacement du réseau sur la route, il est possible qu'il y ai du pluviale? des PTT? ERDF? bref, si ils ont des réseaux à éviter, ils vont devoir passer en dessous ou au dessus, et ça pourrait modifier sérieusement la hauteur du fil d'eau à l'entrée de ta parcelle...

a plus,

Sward.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Merci Sward! je continue d'éplucher... je surveille de près le fil d'eau donc!
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 18h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir