Bonjour à tous

Nous avons acquis une maison à rénover dans la région de Brive. Nous avons à refaire en totalité un grenier aménageable, avec en particulier son isolation. Nous sommes passé par un courtier en travaux et avons demandé que cette isolation prenne en compte bien sur le confort hivernal mais aussi le confort estival. En effet, ce grenier est destiné à accueillir les chambres de nos enfants.
Le prestataire choisi par notre courtier nous a assuré que les nouvelles laines de verre pouvaient tout à fait convenir, en maintenant des coûts raisonnables, pour remplir les objectifs fixés.

Nous avons découvert qu'au final il ne pose qu'une couche d'isolant (ref TI 212 de knauf, coef de 7,5 et de 0,040, en épaisseur de 300 et en densité de 3.6).

Il nous assure que c'est suffisant, et que poser plus épais, en particulier 2 couches croisées, était risqué à cause du point de rosé qui provoque de la condensation dans la laine de verre en trop grande épaisseur.

Nous sommes un peu dubitatif. Qu'en pensez vous?

Merci par avance de vos réponses
Messages : Env. 10
De : Brive La Gaillarde (19)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonjour,

J'ai mis 80+160 mm de laine de verre sous les rampants et cela chauffe quand-même pas mal dans les chambres de l'étage. Par canicule (pas cette année donc), il fait chaud la nuit et la chaleur finit par passer, à voir dans votre région! Par contre pas de soucis particulier en hiver.

Avec le recul, j'aurais peut-être dû mettre un complément réflectif pour l'été.

Pour le point de rosée, le problème est la condensation de la vapeur d'eau venant de la pièce (disons à 20 °C) qui va se retrouver à une température plus froide de l'autre côté de l'isolant (température extérieure). La vapeur d'eau ayant tendance à repasser à l'état liquide avec une diminution de la température (c'est en fait la "solubilité" de la vapeur d'eau dans l'air qui diminue avec la température). Je ne vois donc pas ce que l'épaisseur vient faire dans l'affaire ; dans tous les cas, il faut un pare vapeur étanche.

L'intérêt des couches croisées est de réduire (voire supprimer) les possibilités de convection (mouvement d'air) aux raccords entre les rouleaux. L'autre intérêt est de mettre une couche entre les chevrons, place qui est de toute façon perdue.

Disons que vous avez des chevrons de 80 mm, vous laissez 2 cm de lame d'air pour la respiration. Reste 60 mm dans lesquels vous disposez un isolant (laine de verre). Vous mettez 240 mm en 2eme couche. Au total, vous avez donc 300 mm de laine de verre dont 240 mm sous les chevrons (vous gagnez donc 6 cm).

Du côté de l'artisan : qu'il pose 240 mm en 2eme couche ou 300 mm en monocouche, le boulot est quasiment le même, il gagne donc le temps de pose de la première couche !

Le courtier n'est-il pas censé vous conseiller ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Brive La Gaillarde (19)
Merci de votre réponse

Le courtier doit bien sur nous conseiller, mais je suis rentré tard hier soir, et je ne vais pas pouvoir le joindre un dimanche.Ils doivent commencer à installer l'isolant demain à 8h. Donc la question est de savoir si on arrête le chantier, où si on est en train de se torturer les méninges pour pas grand chose ... 

Bonne journée
Messages : Env. 10
De : Brive La Gaillarde (19)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour,

J'interviens peut être trop tard. Qu'avez vous pris comme décision ?
Meme si je ne suis pas daccord avec votre prestataire sur la condensation, une solution serait de maintenir une épaisseur de 300mm tout en choisissant une laine de verre plus performante (de 0,035 voir de la gr32).
Vous obtiendrez un meilleur confort.

A savoir que même avec une isolation au top, la chaleur finira toujours pas rentrer. L'isolation ne permet que de ralentir le phénomène de conduction. Une canicule qui dure, et la chaleur entre.
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
J'interviens peut etre trop tard mais au pire cela profitera aux suivants
la laine de verre est loin d'etre l'ideal l'été car le dephasage n'est pas bon
pour assurer un bon confort été comme hiver mieux vaut privilégier la laine de bois par exemple
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 19h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir