Retour
Menu utilisateur
Menu

Ou se fait la mise à l'équipotentielle ? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour.

J'ai un soucis sur la mise à l'équipotentielle. J'ai toujours eu un doute sur l'endroit ou il faut la faire.

Dans ma GTL, j'ai 3 fils de terre.
- celui qui va au piquet
- celui qui vient du tableau de répartition avec les disjoncteurs
- celui qui vient des équipotentiels des divers tuyaux (eau, gaz, divers autres ...).

Entre les deux premiers, je met la barette de terre.

Le 3e, je le raccorde sur quel côté de la barrette ?

La barrette a deux fonctions: faire fusible (200 ou 400A, j'ai oublié, pour protéger le câble entre la GTL et le piquet), et permettre la mesure du courant de fuite. Hors, pour diverses raisons, on peut être amené à ouvrir cette barette (normalement, on doit préalablement couper le générale). Sauf que, si on a branché les équipot côté TR, les tuyaux sont alors à potentiels volants; et ça, ça me gêne beaucoup. Par ailleurs, si on ouvre la barette pour faire une mesure de courant de fuite, on va aussi mesurer la fuite provenant des tuyaux; et ça n'est pas forcément intéressant (pour des tonnes de raisons physique, les tuyaux peuvent amener du potentiel, et/ou du courant, sans aucun rapport avec l'installation connectée à EDF: différentiels d'humidité, interfaces bi-métalliques, peuvent produire tension et/ou courant).  Par ailleurs, si une canalisation métallique est commune avec un voisin en qui je n'ai pas confiance, et qu'il joue à envoyer du jus dans les tuyaux, au moment ou j'ouvre la barrette, toutes les fiches de terre de mon logement se retrouvent à son bazard à lui.

Ou alors, on met deux barrettes de terre ? une provenant du TR, une pour les équipot ?

NB: j'ai un chauffage centrale, donc, beaucoup de tuyaux d'eau, de gaz, d'air comprimé ... et donc de très grandes longueurs, et pas mal d'opportunités de mise à forts potentiels (trucs qui font des trucs pas catholiques dans les murs).

D'habitude je me prends pas trop la tête: dès qu'y a un peu de PE sur l'arrivée d'eau, et de PER entre les pièces, je fais simple. Mais là, j'ai déjà allumé une ampoule 110V entre un radiateur (sur chaudière), et la fiche de terre d'une prise.

On me certifie juste que le gaz a un piquet de terre à côté de sa cuve enterrée. Je sais qu'une double mise à la terre pose parfois des soucis de parasites (courants haute fréquence qui tournent dans les boucles de masse), mais j'ai pas forcément envie de faire confiance à ce qui a été probablement mal fait dans le passé.

Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonjour,

Voir ce schéma http://www.schema-electrique.net/mise-a-la-terre-installation-electrique-norme-NF-C-15-100.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
Merci beaucoup. Me plait pas beaucoup leur approche, mais, explications claires.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Une barrette de mesure avec seulement 2 bornes de serrage ne peut pas servir de borne principale de terre.
En effet, vous n'avez pas le droit de mettre 2 conducteurs de terre sur la même borne de serrage.

La borne principale de terre peut être :
- le bornier du tableau de répartition
- un bornier intermédiaire dédié à cet usage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
Carminas, ça va être plus compliqué, et plus propre que ça. Je vais acheter une borne de répartition par local technique:
http://www.materielelectrique.com/repartiteur-terre-derivati[...]rivations-p-115970.html
un avant la barette de coupure, un dans chaque local technique. Puis pour les gros cables:
http://www.materielelectrique.com/borne-terre-telereport-p-115766.html
Mais pas sur ce site, parce qu'ils n'indiquent pas la section (et ça se passe très mal quand on a pas le bon).
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 05h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir