Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour,
Je viens de terminer l'installation, je suis dans la phase de test.
La pompe délivre jusqu'à 6bars, 5000m3/h. (idramatic 1200)
J'ai un réseau principal en 32mm sur le quel vient de repiquer 6 vannes. (40m pour la vanne la plus éloignée).
Parmi ces 6 voies j'ai 4 réseau goute à goute (j'ai monté des réducteurs 1bar).
Et j'ai 2 réseaux alimentant des arroseurs (90,180 et 360).

Je rencontre plusieurs difficultés:

- 6 vannes mais un programmateur 4 voies, ai je le droit de coupler 2 vannes ?

- Les 4 voies goute à goute fonctionnent mais pas les 2 voies principales : Les vannes font un petit bruit, elles semblent être correctement alimentées mais elles ne laissent pas passer l'eau. (Les vannes sont montées sur un PE de 25mm (connexion en T avec le réseau principal) l'eau passe bien dans le 32 en amont & aval de la vanne mais ne veut pas passer dedans :( ?? Une idée ?

- ya t'il un sens de branchement (commun, phase) pour une électrovanne? Ai-je une chance de les avoir monté à l'envers ?

Si vous avez des pistes ...

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-47-devis_paysagiste.php
 
Env. 90 message Meuse
Bonsoir à tous,


La pompe délivre jusqu'à 6bars, 5000m3/h. 

J'ai un réseau principal en 32mm

 si je ne me plante pas dans les virgules,pour faire passer 5000m3 par heure dans un tuyau de 32mm de diamètre, il faut faire circuler l'eau à la vitesse de 6200 km/h...faut pas faire le concours de maillot mouillé, mais il faut un bon diesel pour entrainer la pompe.....
Messages : Env. 90
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
5000l/h plutôt ou bien 5 m3.évidemment c'est une erreur d'unité
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message
Bonjour,

Effectivement, sur un 32 (10bars) avec 5m3/h on arrive en vitesse limite (2.5m/s)

Les pertes de charges sont grandes mais la pompe à l'air costaud. Sur les 40m on perd +/- 1 bar + 0.5 pour l’électrovanne.

Sauf fuite avant la vanne sur le 32, de ce coté la ça devrai tourner.

Ca coule un peu au niveau des turbines? Combien en avez vous par secteur ? (vous devez être en dessous des 5m3 de votre pompe)

Souvent il y a une flèche sur la vanne pour indiquer le sens de passage de l'eau. Je suppose que vous les avez montées dans le même sens que les vannes goutte à goutte ?

Idem pour le branchement...Phase sur phase, commun sur commun.

Les 6 vannes sont identiques? Je veux dire par là que vous avez peut être des 9V et des 24V ?
En ouverture manuelle ça donne quoi?
Avez vous essayé de changer le solénoïde avec une vanne de gag qui fonctionne?

Fred
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message
Pour le couplage des voies.... je dirai que ça dépend de du nombre de turbines derrières.... (il faut maintenir un certain débit/pression)

Mais si 2 voies fonctionnent ensemble, pourquoi ne pas en avoir mis une seule?

Bref, en général ça ne marche pas !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500

Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour

Désolé pour le retard, mais fini le jardinage et reprise du boulot donc j'ai enfin un peu de temps

Alors j'ai un peu honte, mais tant pis. Le problème venait d'une protection plastique que j'avais oublié de retirer dans 2 des 4 vannes que j'avais montées !!!

Le réseau est terminé tout fonctionne correctement. Merci pour vos interventions.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
mokito37 a écrit:Pour le couplage des voies.... je dirai que ça dépend de du nombre de turbines derrières.... (il faut maintenir un certain débit/pression)

Mais si 2 voies fonctionnent ensemble, pourquoi ne pas en avoir mis une seule?

Bref, en général ça ne marche pas !


Tout simplement parce que j'ai acheté un programmateur 6 voies mais dans le boitier c'était un 4 voies !! Un malin a du avant moi acheter un 6 voies pour le prix d'un 4. J'ai pu le changer en fin de semaine et récupérer un 6 voies.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message
yannick31 a écrit:



Alors j'ai un peu honte, mais tant pis. Le problème venait d'une protection plastique que j'avais oublié de retirer dans 2 des 4 vannes que j'avais montées !!!


Mdrrr , oui j'avais pas pensé à ça content que tout fonctionne .
Fred
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500

Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 07h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : créer une jolie haie de jardin
Guide : créer une jolie haie de jardin
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de haies
Photos de haies
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de voiles d'ombrage
11 idées de voiles d'ombrage
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir