Bonjour à tous,

je voudrais savoir si certains ont rencontré le même problème que moi sur leur VMC double flux fonctionnant avec un échangeur enthalpique.
J'ai acheté et fait installer une Paul Novus 300. Printemps et été aucun problème. Par contre en hiver je me suis retrouvé avec un hydrométrie proche de 30% avec des symptômes de gorges sèches, yeux secs ...
Sur les conseils du représentant Paul, j'ai installé un échangeur enthalpique de la même marque (surcoût de 800E soit dit en passant).
L'hydrométrie est remontée et s'est stabilisée à 50%. Par contre, cet échangeur dégage une odeur d'hôpital (chlore ?) assez irritante et embaume toute la maison. Je l'ai enlevé et remis l'échangeur classique.

J'attends la réponse du représentant de chez Paul.

Ceux possédant ce type d'échangeur, avez vous ce genre de désagrément ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je connaissais quelqu'un qui avait cela dans son ancienne maison, et il n'avait pas évoqué ce problème.

Moi avec l'échangeur standard, j'ai aussi des périodes d'air trop sec.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Même problème ici, échangeur standard et air trop sec en hiver. Je n'ai pas franchi le pas de l'échangeur enthalpique car sa durée de vie c'est que de 10 ans.

Du coup, humidificateurs ... le comble Laugh

Dans la notice il est écrit de ne pas nettoyer l'échangeur enthalpique à l'eau (et SURTOUT pas au détergent), est-ce que vous avez respecté cette règle ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Il est tout neuf donc pas nettoyé. Toujours pas de réponse de la part de Paul ventilation.
En fait j'ai le choix entre la peste et le choléra : air trop sec ou air qui sent le chlore.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Il faut peut être essayer de contacter la maison mère en Allemagne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Bon, je viens de recevoir une réponse de la représentante des ventilations Paul en France (Zehnder).
Ils me proposent un échange de l'échangeur enthalpique. L'odeur est anormale.
Il est en commande, je dois être contacté pour l'échange dans une quinzaine.
Finalement, tout devrait se terminer convenable. En espérant que l'odeur ne soit pas une caractéristique de cet échangeur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
En fait je n
blueskies a écrit:Même problème ici, échangeur standard et air trop sec en hiver. Je n'ai pas franchi le pas de l'échangeur enthalpique car sa durée de vie c'est que de 10 ans.

Du coup, humidificateurs ... le comble Laugh

Dans la notice il est écrit de ne pas nettoyer l'échangeur enthalpique à l'eau (et SURTOUT pas au détergent), est-ce que vous avez respecté cette règle ?

Le durée de vie est bien plus importante car je le mets (mettrais) uniquement fin automne et hiver soit au max 6 mois par an. Le reste du temps l'échangeur classique est suffisant.
Ainsi j'ai une hydrométrie moyenne de 50 à 60%.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
anthon64 a écrit:Bon, je viens de recevoir une réponse de la représentante des ventilations Paul en France (Zehnder).
Ils me proposent un échange de l'échangeur enthalpique. L'odeur est anormale.
Il est en commande, je dois être contacté pour l'échange dans une quinzaine.
Finalement, tout devrait se terminer convenable. En espérant que l'odeur ne soit pas une caractéristique de cet échangeur.

bonne nouvelle !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
je remonte ce vieux sujet car le phénomène de mauvaises odeurs avec les échangeurs enthalpiques (plastique, clore, ? ) c'est reproduit en Allemagne-Autriche en 2018-2019 sur des Zehnder Q ... donc le problème est visiblement récurrent.

Zehnder aurait reconnu le problème et dit que les nouveaux enthalpiques à partir de janvier 2020 n'auront plus ce problème ... j'ai comme un doute.

Certains Allemands affirment que les odeurs de cuisine (viandes ou poissons grillée par exemple) passent en partie dans les chambres ...  alors que ça ne le fait pas avec un échangeur standard.

L'échangeur enthalpique pose questionssss Crying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

C'est normal quand on recycle les condensats de l'échangeur pour le resouffler dans l'air neuf.

Les condensats viennent des locaux traités.

Si on fait une popote bien odorante dans la cuisine avec le surplus d'humidité due à certaine mijotage, l'échangeur reprend ces condensats pour les remettre dans le soufflage.

Que du bonheur...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
sauf que l'échangeur enthalpique ne doit rien laisser passer sauf l'humidité pure !!!!!!!!!

C'est ce que toutes les pub annoncent
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir