Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation et chauffage central

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 248 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Orne
Bonjour,

j'ai fait aménager une nouvelle pièce dans ma maison qui était auparavant une remise.

Le plafond de cette pièce est constitué de poutres, solives et de petites planches entre ces solives.
Dans le grenier pour isoler: 40cm de laine de verre que j ai déroulé moi même.

Pour chauffer cette pièce de 20m2 qui nous sert de petit salon, le plombier a installé un radiateur en fonte sur le circuit existant, seulement lorsque je règle le thermostat de la chaudière sur 19 degrés, il fait toujours 18 dans le salon. Plusieurs radiateurs dans la maison sont montés à l'envers dont celui de la nouvelle pièce.

Pour remédier au problème: le plombier me propose de rééquilibrer l'installation et d’éventuellement remettre le circuit d'eau à l'endroit dans ce radiateur tout en me disant que cela ne changera rien mais que pour lui la solution est de mettre un radiateur supplémentaire.

Qu'en pensez vous? Je suis moyennement chaud pour le radiateur supplémentaire car frais supplémentaires et surtout je n'ai pas bcp de place dans cette pièce pour en remettre un!

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Eh bien laissez lui rééquilibrer l'installation. ça consiste à réduire un peu le passage de l'eau aux radiateurs qui chauffent bien, et de laisser le passage maxi à celui qui chauffe moins. Mais s'il chauffe moins, c'est qu'il a été calculé en fonction du volume, mais que les besoins calorifiques sont plus importants que prévus. Donc ajouter un autre petit radiateur assurerait le complément qui manque. Il est possible aussi que ce radiateur soit le plus loin de la chaudière. Le fait qu'il soit monté à l'envers, ne change pas grand chose c'est plutôt que l'esthétique peut en souffrir sinon, l'eau circule pareil.
Vous pouvez lui demander pourquoi il a monté les radiateurs à l'envers ? (peut être pour simplifier le travail)...

Qu'y a-t-il au sol : carrelage sans isolation sur un rez-de-chaussée ? isoler le sol et mettre un plancher diminuerait les besoins calorifiques, et peut-être que ça suffirait, en plus ça augmenterait le confort, ou alors, si le plafond est plus haut que le standard, mettre un faux plafond à 2,40 m avec un peu d'isolant dessus, réduirait les besoins (très efficace puisque c'est par le haut que cherche le plus à partir la chaleur.

Ou alors, vous laissez ainsi et comme vous le dit le plombier, vous mettez un autre petit radiateur assez éloigné du premier pour une meilleure répartition de la chaleur.

Et aussi suivant l'emplacement du radiateur ça peut varier. Par exemple s'il passe devant un léger courant d'air (de la VMC par exemple, ça réduit un peu la température.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Orne
Merci pour cette réponse très détaillée!!

Le nouveau radiateur est situé sous une fenêtre. La pièce est vraiment peu haute sous plafond (2.20-2.30m).
Au sol au rez de chaussée, c'est de la tomette qui a été reposée sur du carrelage année 50 existant, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'isolation. En effet, c'est la radiateur qui est situé le plus loin de la chaudière.
Je vais donc faire ça: rééquilibrage de l'installation et si il n'y a pas d'amélioration j'envisagerai la pose d'un autre radiateur pour gagner le degré qu'il manque!

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et bien c'est sûr, le sol n'est pas isolé, car ça fait pas très longtemps qu'on isole les sols, environ 25 ans et encore.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Orne
Non le sol ne doit pas être isolé, la pose doit dater de 1830.
Là, je viens de fermer de 2/3 les tés de réglages des 3 radiateurs de la cuisine qui est aussi au rez de chaussée pour essayer.
Autre observation: le radiateur qui pose problème est donc monté à l'envers et il n'est beaucoup moins chaud dans la partie base, c'est un radiateur en fonte de récupération que j ai trouvé sur le bon coin.
Si on le remonte à l'endroit vous pensez qu'il sera plus chaud en bas?

merci
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Cox,

C'est quoi, un radiateur monté à l'envers? Vous voulez dire que l'eau chaude arrive par le bas du radiateur et quitte par le haut? Vous avez des photos?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Orne
Bonjour,

Oui c est ca, l eau chaude arrive  
par le bas et repart par le haut du radiateur.
La plupart des radiateurs sont montés ainsi dans la maison, je viens de m en apercevoir !!

Voici une photo du radiateur en question.

Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Merci pour votre réponse et votre photo. Beau radiateur en fonte!

Le fait qu'il soit monté à l'envers ne change rien, sa puissance thermique reste à peu près le même. Vous dites que si l'eau chaude arrive par le haut, la partie basse sera chaude, non, quand l'eau chaude arrive par le haut, elle descend dans ce radiateur en refroidissant, donc la partie basse est moins chaude que la partie haute.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Orne
Merci!! Je l'ai recapé au nettoyeur haute pression et peinture a la bombe, aspect granité. Je suis satisfait du rendu!!!
Justement je voulais éviter de recommencer pour un second radiateur!!
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 18h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir