Règle Inter Diff / nombre de disjoncteurs ?

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 10.819 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Bonjour,

Comment calculer le nombre de disjoncteurs maximum ou l'ampérage maximum à raccorder à un intérrupteur différentiel ?

Est ce qu'il y a une règle Ampérage de l'inter diff / somme des ampérages des disjoncteurs par exemple ?

Merci d'avance ...
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message
ba y a une regle oui et non , si tu met deriere un 30 ma 40 amperes , par exemple 5 x 10 A et 6 x 16A, si tu fait la somme tu voit que sa depasse 40 amperes , mais sa tiendra quand meme , l'inter diff ne declenche pas sur une surintensité , mais bon faut pas le charger comme une mule, met plutot des 63 A .
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
ok merci pour l'info
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Coefficent de simultanéité 0,7 pour les PC 0,5 pour les luminaires 0,3 pour les lignes directes (en domestique bien sur !).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jp31 a écrit:Coefficent de simultanéité 0,7 pour les PC 0,5 pour les luminaires 0,3 pour les lignes directes (en domestique bien sur !).


Unsure Crying Unsure

tu pourrais traduire stp Blush
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
facile Elisa

ca doit être la régle pour établir la probabilité de simultanéité de consommation sur les disjoncteurs

donc ampérage de la (somme des disjoncteurs PC *0,7) + (somme des disjoncteurs Lumiere * 0,5) + (somme des lignes directes * 0,3) < ampérage de ton inter diff.

J'ai bon ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci Karlito31 Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
oulalala je viens de faire les comptes, j'ai 2 inter diff de 40A et je suis sur l'un à 60 et l'autre à 80 :-/

Je vais être bon pour ajouter un autre inter diff.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Ca reste indicatif comme règle. Le meiux est de faire un bilan des puissances installés réellement au bout des lignes et réfléchir à savoir si on va vraiment tout utilisé en même temps. Après c'est vrai que le consuel peux couiner si vous mettez 12 disjoncteurs 16A sur un diff. Mais il ne regardera pas ce que vous brancher sur les prises. Faite preuve de bon sens et d'un peu d'arithmétique, c'est souvent mieux que toutes les normes du monde (respecter la norme quand même !).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Merci JP31 pour tous ces conseils.

Je suis en rénovation, pas de consuel pour moi.

J'avais un vieux tableau, (type fusibles ...).

J'ai fait intervenir un éléctricien qui m'a remplacé le tableau,

J'ai ajouté ensuite quelques lignes (PC, VMC, PC extérieur, Prise direct pour le SL).

Je suis un peu surpris d'ailleurs de n'avoir que 2 inter diff de type AC, et pas de type A.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
jp31 a écrit:Coefficent de simultanéité 0,7 pour les PC 0,5 pour les luminaires 0,3 pour les lignes directes (en domestique bien sur !).


je crois qu'ont peu appeler sa aussi " le foisonnement "
n'est ce pas jp 31 ?

ou me trompje ?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message
karlito31 a écrit:Merci JP31 pour tous ces conseils.

Je suis en rénovation, pas de consuel pour moi.

J'avais un vieux tableau, (type fusibles ...).

J'ai fait intervenir un éléctricien qui m'a remplacé le tableau,

J'ai ajouté ensuite quelques lignes (PC, VMC, PC extérieur, Prise direct pour le SL).

Je suis un peu surpris d'ailleurs de n'avoir que 2 inter diff de type AC, et pas de type A.


il ta farci !!
c'est pas parce que y a pas de controle qui faut faire n'importe quoi !
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Bretagne (29)
à propos des interdifférentiels :

il faut mettre des bipolaires ou des unipolaires ( exemple : la marque legrand propose des biolaires c'est à dire phase et neutre passent dans l'inter alors que la marque ABB propose des unipolaires seule la phase passe dans l'inter ce qui me parait suffisant ) ?

qu'impose la norme 15-100 ?

le problème se pose aussi sur les disjoncteurs.

LeroyM.. propose également des disjoncteurs bipolaires et unipolaires.

remarque au passage, les disjoncteurs ABB unipolaires sont à 10 euros chez leroym mais j'en ai vu cet été à 2 euros en allemagne Mad
Messages : Env. 80
De : Bretagne (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message
y aussi le papier à cigarette mais c'est pas pratique ....!!!!!!!!!!!


bipolaire !!!!!!!!!!!!!!!
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

matelo a écrit:remarque au passage, les disjoncteurs ABB unipolaires sont à 10 euros chez leroym mais j'en ai vu cet été à 2 euros en allemagne Mad


Dry pour çà aussi vaut mieux acheter en Allemagne ? Unsure
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
attention au materiel electrique acheter hors de france , il faut qu'il porte la mention "NF - USE" sinon il est pas valable en france !!

vous etes vraiment marrant sur ce forum , je pique de ces fou rire des fois .

Biggrin Biggrin si sa interresse quelqu'un j'ai des tabatieres porcelaine avec les recharges cartons ,je les donne ! mais faut venir les chercher. Laugh Laugh

mouhahahahahahahaha!!!
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ok, pour la mention NF, merci.
Citation: vous etes vraiment marrant sur ce forum , je pique de ces fou rire des fois .


et bient tant mieux, moi quand je vois les prix des menuiseries, equipements sanitaires, electro ménager, puit canadien W00t , citerne récup eau de pluie W00t W00t ... en France puis en Allemagne et en Belgique... çà ne m'amuse pas vraiment d'être à 300km des frontières Dry mais... je comprends que les pro-vendeurs français se marrent Dry
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Bretagne (29)
merci pour les réponses.

Les allemands continuent avec du unipolaire pourtant je doute de leur incompétence.

Par contre que ce soit un certain monsieur Legrand qui fasse les normes NF ne m'étonnerait pas.

Un rapport de 2 à 10 euros pour un produit identique fabriqué en Europe ( italie pour ABB chez LRM ).

Quel est le coût de fabrication d'un disjoncteur fabriqué en chine vendu 4,5 euros ? maxi 0,3 ou 0,4 euros à mon avis, et encore.

Mad
Messages : Env. 80
De : Bretagne (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Il faut comparer des choses comparables toutes l'échelle des valeurs est décalé chez nos voisins, les salaires aussi d'ailleurs. Mais ca c'est un débat pour l'abricotier.

Je mettrai des inter diff bipolaire point barre (je savais même pas que l'on pouvait en trouver en unipolaire).
Estampillé NF, le marquage CE est juste une autorisation de vente en europe il n'a aucune réalité technique

J'ai aussi plein de porte fusible en bon état, si quelqu'un veut venir les chercher avant que je les foute à la poubelle.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message
Je trouve que l'idée de vouloir mettre des inter differentiels UNIPOLAIRES , prouve bien ce que je disait dans un autre sujet " c'est que certains des gens qui poste des message sur ce forum se crois electricien depuis qu'ils ont lu la norme et qu'ils ont tirés 4 fils et 3 gaines dans leurs maisons ' et croyer moi y en a !!! beaucoup !!!

je tient quand même à leur expliquer que : un inter differentiel mesure une difference ! BA OUI
la difference de courant entre la phase et le neutre , si il y à une difference ,l'appareil declenche .

comment voulez vous qu'un differentiel UNIPOLAIRE declenche avec un defaut entre la phase ET RIEN !!!!!!!

alors , donner les conseils c'est bien mais quand ont sait pas de quoi ont parle , ont se tait !
et je vous en supplie arreter de vouloir gagner 4 sous en achetant des saloperies à l'etranger, le poste electricité est important pour votre securité.

si vous ne le saviez pas ! en france l'electricite tue plus de personne que la route et nous avons pourtant les normes les plus dures d'europe.

je trouve encore sur mes chantiers des maisons avec une ancienne installation qui ne comporte aucune protections , alors pour gagner des sous faite comme cela , ne mettez rien comme fusible ou disjoncteur mais surtout ne le dites pas . Mais avant de vous endormir pensez à l'innocence de vos enfants !!!!

voila c'etait le coup de gueule du samedi soir...
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Et tu as bien raison phil. De tout coeur avec toi.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Bretagne (29)
je reconnais mon erreur dans mon post initial sur cette file, le problème entre unipolaire et bipolaire ne se posait que pour les disjoncteurs évidemment.

Ma question venait suite à une visite chez LRM jeudi soir après le boulot où il y avait bien des disjoncteurs uni et bi. Et sur les différentiels Legrand, il y avait 4 bornes de branchement hautes ( 2 phases et 2 neutres donc évidemment bipolaire par principe de fonctionnement ), par contre sur les différentiels ABB, il y avait seulement 2 bornes hautes et la fatigue aidant, je n'ai pas regardé plus loin ou plus bas, j'en ai conclu trop rapidement qu'il y avait 2 sortes de différentiels. Il y a bien sûr également 2 autres bornes basses sur le diff ABB ce qui fait bien 4 en tout. Donc ils sont bien tous BIPOLAIRES.

J'ai découvert ce forum un peu pas hasard et je l'ai trouvé intéressant, des gens ayant de bonnes connaissances techniques échangent volontiers des tuyaux.

Ce qui m'a semblé curieux, ce sont les réactions de phildu et jp31, il me semble que je ne les ai pas agressés. Aurais-je tenu des propos qui dérangent ? En écrivant sur ce forum, je n'ai jamais eu l'intention d'agresser qui que ce soit, bien au contraire, encore moins avec agressivité. Avis aux modérateurs.

J'ai bien noté que je dois utiliser du matériel NF pour mon tableau de répartition électrique.

J'ai lu la fameuse norme NFC 15-100.

cette norme n'impose pas de manière explicite d'utiliser des disjoncteurs bipolaires ( en pratique c'est l'usage ). Elle impose à l'origine de chaque circuit, un dispositif permettant la coupure de la phase en cas de surintensité. Elle précise que le fil de neutre doit pouvoir également être sectionné à l'origine de chaque circuit MAIS PAS FORCEMENT EN CAS DE SURINTENSITE sûrement pour des raisons de sécurité en cas d'intervention sur le circuit ( on n'est jamais trop prudent ). On pourrait donc imaginer de placer un disjoncteur unipolaire sur la phase ET un "simple interrupteur" sur le neutre pour répondre aux exigences de cette norme. EN pratique, évidemment ça complique l'installation donc le disjoncteur bipolaire s'impose avec le logo NF évidemment.

Pourquoi les allemands se contentent de l'unipolaire ? parce que c'est suffisant à mon avis et qu'ils sont rigoureux de réputation en tout cas. Imaginer un professionnel peu rigoureux ou n'ayant pas tout compris sur l'usage d'un disjoncteur qui place le disjoncteur unipolaire sur le neutre. Eh bien en cas de surintensité, ce disjoncteur couperait également le circuit, le danger serait réel en cas d'intervention sur le circuit si ce professionnel oubliait de couper le courant en amont du disjoncteur.

Ils sont forts quand même les allemands ( ou alors on est nuls ), ils arrivent à fabriquer des disjoncteurs équivalents aux nôtres pour 5 fois moins cher en payant leurs salariés à peu près le même tarif qu'en France ( ah oui les charges, mais ils en ont plus que nous car leur démographie est encore plus défavorable que la nôtre ). Je pense qu'ils sont plus malins que nous en adoptant des politiques qui font que l'argent ne soit pas "immobiliser dans l'immobilier". c'est un autre débat.


au sujet de l'interrupteur différentiel, le dispositif peut être utile car il permet de détecter un courant de fuite ( exemple : une phase qui touche la carcasse métallique d'un appareil, si cette carcasse est relié au sol par un fil de terre, l'interrupteur coupe le circuit, dans le pire des cas le courant de fuite traversant la personne touchant la carcasse sera limité à 30 mA supportable par une personne normalement constituée pendant quelques dizièmes de seconde ).

Ce que je condamne, c'est la surconsommation de matériel imposé par ces nouvelles normes. Un ami a reçu son appartement en 2004 ( permis obtenu en 2002 ), il y a un seul différentiel ( 30 mA et 63 A ) pour un appart de 80 m2. J'ai obtenu mon permis en 2004, on m'impose pour un logement de 49 m2, 3 différentiels de 40 A dont un de type A ( pour détecter d'éventuels courants de fuite continus dangereux, les fabricants français ne savent plus quoi inventer pour sauver leur marché ) alors que je l'ai conçu pour consommer un minimum d'énergie ( normal ), l'abonnement se limitera à 6 KW !!!!!

p'tite question pour Phildu :

on est d'accord sur le rôle du différentiel, il coupe le circuit lorsque la différence d'intensité circulant dans la phase et le neutre atteint 30 mA, IL NE MESURE RIEN.

Est-ce que dans le différentiel le fil de phase et le neutre sont enroulés dans le même sens ou en sens contraire sur le noyau de matériau ferromagnétique faisant office d'éléctroaimant ouvrant le circuit lorsque la différence de courant atteint 30 mA ?

La réponse devra être justifiée sinon c'est une chance sur deux Cool

C'était le coup de gueule du dimanche soir.
Messages : Env. 80
De : Bretagne (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message
bon ba je me crois à un examen !!
l'enroulement est dans le sens opposé !

j'ai bon ?

j'en savais rien mais bon , j'ai chercher un peu ...
ouuuuuuu! , le mauvais electricien qui sait pas comment est fabriqué un inter diff , c'est iiiiincroyable sa !!!

la reponse est la : http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=[...]P3_H_F06_PR_F077A79.PDF

voila , voila , voila .

et entre nous je me sens pas agressé, vous faite ce que vous voulez , c'est votre vie !
mais bon !
le seul qui dit comme moi , c'est aussi un electricien , alors y a peu etre du vrai , dans ce que je dit .[/url]
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Bretagne (29)
bonne réponse, internet est un bel outil pour apprendre, faudrait pas le gâcher.

les 2 enroulements en sens contraire créent 2 champs magnétiques qui s'annulent dans le noyau de la bobine si les 2 courants sont égaux. lorque 'il existe une différence entre les 2 courants, un champ magnétique circule dans ce noyau et induit un courant dans la troisième bobine qui alimente l'électroaimant du relais.

Je pensais le montage plus simple, merci pour la doc.

Je suis d'accord sur certains points, il existe des installations très anciennes et aucune règlementation n'impose leur amélioration et à côté de ça on impose des normes de plus en plus élevées sur le neuf, normes parfois excessives alors que l'époque devrait être aux économies de matières premières ( prix, difficultés d'approvisionnement à l'avenir pour certaines, économies d'énergie en général ...... ).

La maison que je retape avait une installation électrique datant de 1945 encore en service, les câbles étaient recouverts de plomb, évidemment aucune sécurité, des interrupteurs métalliques... ça méritait une mise à jour.
Messages : Env. 80
De : Bretagne (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
phildu34 a écrit:Je trouve que l'idée de vouloir mettre des inter differentiels UNIPOLAIRES , prouve bien ce que je disait dans un autre sujet " c'est que certains des gens qui poste des message sur ce forum se crois electricien depuis qu'ils ont lu la norme et qu'ils ont tirés 4 fils et 3 gaines dans leurs maisons ' et croyer moi y en a !!! beaucoup !!!
Commentaire à mon sens complètement inutile et humiliant. Quelqu'un qui vient sur le forum pour s'informer et demander conseil, ne se prend pas nécessairement pour un pro. Qu'est ce qui te permet de dire que certaines personnes qui postent ici se prennent pour des électriciens ?
Je précise que je ne me sent pas concerné puisque je ne suis pas l'auteur du post....
phildu34 a écrit: ...je tient quand même à leur expliquer que : un inter differentiel mesure une difference ! BA OUI
la difference de courant entre la phase et le neutre , si il y à une difference ,l'appareil declenche . comment voulez vous qu'un differentiel UNIPOLAIRE declenche avec un defaut entre la phase ET RIEN !!!!!!
Plutôt que de faire un cours sur le fonctionnement du différentiel, il eut été plus simple d'expliquer au concerné, qu'il s'agit vraisemblablement d'une erreur, car un différentiel unipolaire ne peut pas exister ! A moins que tu ais vraiment cru que ce matériel était en vente ?
phildu34 a écrit:....alors , donner les conseils c'est bien mais quand ont sait pas de quoi ont parle , ont se tait !
Je ne te le fait pas dire !.... Encore une fois, personne n'avait donné des conseils, mais il s'agissait uniquement d'une demande d'infos à la base... Pourquoi cette agressivité ?
phildu34 a écrit:...et je vous en supplie arreter de vouloir gagner 4 sous en achetant des saloperies à l'etranger, le poste electricité est important pour votre securité.
Tu crois vraiment (et sérieusement) qu'il n'y a qu'en France qu'on trouve de la bonne qualité ? Mise à part la norme NF qu'on est obligé de respecter sur certaine installations, tout ce qui n'est pas estampillé "Norme Française" n'est pas obligatoirement de la "saloperie". S'il n'y avait que les français qui vendaient du bon matériel, ça se saurait et les autres pays seraient bien à plaindre !!!
phildu34 a écrit:...si vous ne le saviez pas ! en france l'electricite tue plus de personne que la route...
C'est faux ! As-tu une idée du nombre journalier de tués sur les routes ? Il faudrait citer tes sources !!!
En plus, c'est complètement contradictoire avec ce que tu viens de dire par rapport aux autres pays qui vendent soi-disant de la "saloperie" !!
phildu34 a écrit:...je trouve encore sur mes chantiers des maisons avec une ancienne installation qui ne comporte aucune protections , alors pour gagner des sous faite comme cela , ne mettez rien comme fusible ou disjoncteur mais surtout ne le dites pas . Mais avant de vous endormir pensez à l'innocence de vos enfants !!!!

Encore de l'arrogance gratuite, et dans quelles intentions ? Les gens qui viennent demander conseils, sur ce forum, sont justement ceux qui font des travaux pour modifier et mettre aux normes leurs installations....
Et pas pour recevoir des leçons de morale.
Si tous les professionnels du batiment étaient vraiment compétents et travaillaient dans les règles de l'art, ce forum aurait sûrement moins de visiteurs.
Je fais mon installation électrique, moi-même parce que c'est trop plaisant de participer activement à la création de sa maison, les économies ainsi réalisées me permettent d'investir dans du matériel haut de gamme et enfin, je suis sûr ainsi d'avoir une installation que je connais parfaitement. Je m'entoure pour ça des conseils d'un "ami" artisan électricien qui malheureusement est trop loin pour m'aider physiquement et bien sûr des nombreuses expériences des "forumeurs" qui comme moi ne se prennent pas pour des électriciens parce qu'ils font UNE installation électrique !!!
phildu34 a écrit:....voila c'etait le coup de gueule du samedi soir...
Il y a combien de samedi dans ta semaine ??? Parce que tu es jeune inscrit sur le forum (novembre) tu as déjà a ton actif une centaine de posts et déjà pas mal de messages agressifs et discourtois !!!
Tes conseils de professionnel électricien sont les bienvenus et merci pour tes interventions constructives passées et à venir, mais de grace, épargne nous tes leçons de morale et garde les pour tes enfants !!!
Voilà, c'était mon coup de gueule du mardi matin
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

suis bien sur tout à fait d'accord avec Poun66 Wink
j'ai appris à poser des prises, des inters, des Va et Vient, je me débrouille (j'arrive à lire) les shémas que je trouve sur le net et je termine mon tableau mais je n'aurai jamais la prétention de dire que je suis electricien(ne).
pas plus que je ne me dis plaquiste après les 330m² posés à la maison ou plombier parce que j'ai installé evier,LV,LL,wc... (pourtant suis assez contente de moi, c'est mieux que la vaisselle et les douches au tuyau d'arrosage et les toilettes seches au fond du jardin )
Heureusement que les pros qui viennent sur le forum ne sont pas tous comme toi et qu'ils nous donnent de vrais conseils sinon je n'en serais pas là d'ailleurs j'en profite pour les remercier encore pour leurs interventions constructives Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Je vais répondre pour moi :
Désolé matelo si tu t'est sentit agressé, j'ai un ton vif (je suis loin d'être le seul sur ce forum), qui est assez dans l'humeur de ce forum.

Les disjonteurs bipolaire ne sont pas obligatoire dans la NF C15-100. C'est le seul domaine d'application où ils ne le sont pas.
La France est pionière en matière de sécurité électrique. Ca peut ce discuter evidemment mais avant on faisait plein de chose qui sont frappés d'opprobe au jourd'hui : fumer, picole et conduire, interdire aux femmes de travailler, etc. Vous êtes grands, vous allez trouver des tas d'exemples vous-même.
Citation: Ce que je condamne, c'est la surconsommation de matériel imposé par ces nouvelles normes.

Je serai preque d'accord avec vous si vous sépariez la fonction sécurité de la fonction confort. Vous avez lu la norme ? Faites vous votre opinion. C'est pas 2 ou 3 disjoncteur différentiel qui grèvent vos budgets.

Citation: j'ai appris à poser des prises, des inters, des Va et Vient, je me débrouille <snip>

Elisa, ce n'est pas parce que tu a fait ton install, que tu as eu le consuel que tu as fait un bon boulot. tu peux avoir du cuivre nu partout, des serrages dégueulasses, des courbes trop serrées pour tes câbles ou des effort dessus, ...
De manière général les "amateurs" font un boulot à chier ; Les artisans aussi, mais moins souvent quand même.

On ne peut pas transmette des tours de main par internet, rien ne remplace le contact avec la matière et les conseils donné sur le vif.

Si j'avais un vrai conseil à vous donner c'est de ne pas faire votre installation électrique. Les professionels du batiment qui ne sont pas élec se débrouillent pour la faire faire par un collègue élec. Réfléchissez la-dessus.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Voilà des conseils donnés intelligement Wink et poliment....
Pour faire baisser la pression :
Personnellement, je ne trouve pas que la majorité des posts sur ce forum aient un ton vif.
Bien au contraire, l'ambiance qui règne ici est assez sympathique et les smilies qui soulignent (la plupart du temps) des propos incisifs montrent bien qu'il s'agit d'humour Tongue
Si ce forum a autant de succés et est si apprécié (à mon avis) c'est justement parce que contrairement à ce que tu annonces, le ton de la plupart (pour ne pas dire la grande majorité) des forumeurs est enjoué et courtois ! Wub
Il est tout à fait possible d'informer ou de mettre en garde quelqu'un sans toutefois l'agresser gratuitement comme le fait trop souvent "phil". C'est tout à votre honneur messieurs "les pros" de venir aider ici les "pauvres amateurs" que nous sommes. Wink
Mais si une question vous agace Mad , passez votre chemin... et vous verrez, quelqu'un d'autre se chargera d'y répondre gentillement... Rolleyes
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message Bretagne (29)
merci poun66 et ***** Wink
Messages : Env. 80
De : Bretagne (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
je resterai toujours dans l'optique qu'un pro bosse pour manger, se payer une belle voiture...

Amateur averti vaut mieux que pro démotivé.

Pour info, j'ai fait de l'électricité bâtiment chez moi et je suis pas électricien bâtiment... je vends juste du matos électrique industriel toute la journée depuis bientôt dix ans,et je suis automaticien de formation, ça marche quand même, j'ai le droit dites ??? Vous me donnez le droit ???

Bon le ton est un peu ironique mais si on à la capacité, faut surtout pas se gêner de faire mieux que le pro qui a bossé chez moi et qui ne savait pas définir correctement une GTL.

Par contre, j'avoue ne pas avoir vérifié le rayon de courbure de toutes mes gaines... comme un pro quoi!

Du coup, ça devient le coup de gueule du mercredi matin Biggrin
Réception le 1 Avril 2004
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
phildu34 a écrit:pour info !
http://www.promotelec.com/
Merci pour cette info phil....
Je l'ai déjà dit, il est toujours utile de souligner les risques liés au bricolage fait par les amateurs, et certains professionnels du bâtiment l'ont déjà fait dans d'autres domaines que celui de l'électricité, mais toujours poliment et gentillement.
Merci de nous mettre en garde, donc. Mais pourquoi ce ton sarcastique et agressif qui dessert ton intervention et la rend moins crédible ?

Quand à la source citée (PROMOTELEC) elle parle d'un mort tous les 3 jours. Mais as-tu bien lu l'article ? Plus de 40% des tués sont des accidents domestiques et le reste est du à des installations datant de plus de trente ans qui ne sont plus conformes aujourd'hui... Donc sans rapport avec les installations faites par des "amateurs". (Le sujet qui nous oppose !)
D'autre part, le site officiel de la sécurité routière annonce une moyenne de 10 morts par jour sur la route. On est loin du compte n'est ce pas ?
Ca confirme ce que je disais, il faut se renseigner avant de dire n'importe quoi. Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
On revient encore une fois sur le sujet des professionnels amateurs et des risques.

Aujourd'hui les artisants électriciens savent peut être tirer des cables (ils utilisent tous de la gaine précables) poser des gaines et serrer des vis mais peu sont à même de calculer une instalation électrique (et je ne parle pas du courant faible).
C'est très simple se sont les fournisseurs de matériels qui font les plans pour les électriciens qui se gausse de termes technique et ont suivi quelques cours généraux en électricité ... il y a vingt ans.

Pour info j'ai virer l'électricien que ma collé constructeur du chantier. Il sait ce qu'est du cable des prises mais ne respecte rien. Poser une boite de répartition dans des combles sans accès ??? parfait non ?
Quand au coup de main c'est limite.

jp31 il y a des bons électriciens et si tu viens sur ce forum c'est que tu dois en faire partie. Mais ce ne sont que très rarement les amateurs qui posent des dominos dans les goulotes.

Ce ne sont pas non plus les amateurs qui ne fixent pas les DCL et se permettent de mettre une colle entre la douille et le placo pour que sa paraisse rigide.

J'ai arreter il y quelques mois de répondres aux questions techniques car à chaque fois il y a un sachant qui va dire "ouais mais c'est pas tout à fait ça".

Je ne vais donc pas parler du contenu mais de grace respectez vous les uns les autres, ce n'est pas parce que l'on ne travaille pas dans une branche qu'on est incompétent dedans.
Dans une maison faite en 6 à 8 mois par un constructeur c'est le plaquiste qui pose les pieuvre et les gaines. L'électricien ne fait que du raccordement (quid des rayons de courbures et autres règles de bases telles que les poses en diagonale de tube et cables).

Aller bonne journée à tous je vais aller voir des sujets plus légés.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message 31 (31)
gilbert06 a écrit:On revient encore une fois sur le sujet des professionnels amateurs et des risques.

Aujourd'hui les artisants électriciens savent peut être tirer des cables (ils utilisent tous de la gaine précables) poser des gaines et serrer des vis mais peu sont à même de calculer une instalation électrique (et je ne parle pas du courant faible).
C'est très simple se sont les fournisseurs de matériels qui font les plans pour les électriciens qui se gausse de termes technique et ont suivi quelques cours généraux en électricité ... il y a vingt ans.

Pour info j'ai virer l'électricien que ma collé constructeur du chantier. Il sait ce qu'est du cable des prises mais ne respecte rien. Poser une boite de répartition dans des combles sans accès ??? parfait non ?
Quand au coup de main c'est limite.

jp31 il y a des bons électriciens et si tu viens sur ce forum c'est que tu dois en faire partie. Mais ce ne sont que très rarement les amateurs qui posent des dominos dans les goulotes.

Ce ne sont pas non plus les amateurs qui ne fixent pas les DCL et se permettent de mettre une colle entre la douille et le placo pour que sa paraisse rigide.

J'ai arreter il y quelques mois de répondres aux questions techniques car à chaque fois il y a un sachant qui va dire "ouais mais c'est pas tout à fait ça".

Je ne vais donc pas parler du contenu mais de grace respectez vous les uns les autres, ce n'est pas parce que l'on ne travaille pas dans une branche qu'on est incompétent dedans.
Dans une maison faite en 6 à 8 mois par un constructeur c'est le plaquiste qui pose les pieuvre et les gaines. L'électricien ne fait que du raccordement (quid des rayons de courbures et autres règles de bases telles que les poses en diagonale de tube et cables).

Aller bonne journée à tous je vais aller voir des sujets plus légés.
+1
Messages : Env. 400
De : 31 (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Je reviens au sujet initial à savoir la règle inter diff / nbre de disj. (et oui, on en est pas tous au même stade) et avant que vous vous prenniez la tête, jp31 énonçait la règle du coefficent de simultanéité (0,7 pour les PC, 0,5 pour les luminaires et 0,3 pour les lignes directes); si mes calculs sont bons, on ne pourrait mettre que 3 disj. de 16A (=33,6) ou 2 disj. de 20A (=28A) sur les circuits prises équipés d'un inter. diff de 40A Huh , il va falloir être riche pour respecter cette règle Crying
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
En relisant je pense que j'ai mélange des coeffs indus. et domestique.
Pourquoi vous ne faites pas un bilan de puissance de vos circuits ? Après tout il suffit de savoir compter.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Ok pour un bilan de puissance sur des circuits spécialisés ou l'éclairage mais sur une prise on peut brancher n'importe quoi... faut-il prendre une moyenne pour chaque prise?
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Citation: sur une prise on peut brancher n'importe quoi...

Non non gldm13, vous ne branchez pas n'importe quoi sur vos prises. vous ne branchez pas des machines qui tirent 5kW sur une prise. Dans ce cas là, vous l'auriez prévu et vous auriez une ligne directe pour alimenter votre machine à bois ou votre perceuse sur colonne.
Qu'est-ce que l'on utilise vraiment sur les PC ? Je suis sur que le grille-pain et le sèche-cheveux de madame sont dans les plus gros consommateur.

Honnetement je n'ai jamais acheté d'inter-diff 63A. J'ai toujours réussi à répartir avec ce que demande la norme.
Bon, d'accord si vous avez 400m2 habitable il vous faudra plus de 4 interdiff. Mais vous vous en doutiez déja, non ?!
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
5kw?... tu veux dire 2250w en 1.5mm2 avec disj. de 16A et 4600w en 2,5mm2 avec disj. de 20A... dixit NF C15-100, et dans mon cas j'ai besoin de relier 1 disj. de 32A, 8 disj. de 20A, 9 disj. de 16A, 7 disj. de 10A et 2 disj. de 2A.
Cela fait qu'en même 29 disj. à répartir sur 4 disj... alors et cette fameuse règle Huh
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
8 disj. de 20A ? Vous avez combien de LL ?

De toute façon vous ètes obligé de mettre 32A, LL,LV,SL sur le type A.
Régle il est largement plein.
Si vous avez un chauffage elec il est sur un ou des inter diff séparé. Réglé.
Ce que je fait moi (ca vaut ce que ca vaut), c'est de mettre l'éclairage sur un inter diff avec hotte et VMC. Dans la mesure ou vous avez 7 disj. de 10A vous allez être un peu juste. (56 point lumineux, ca commence à faire une belle baraque).
Deux idées soit vous vous acheter un 63A soit comme vous avez beaucoup de ligne directe (20A) qu'il faudra répartir vous achetez 4 type AC.
Maintenant je n'ai aucune idée de ce qu vous alez mettre au bout de vos circuit. Ca vous laisse 3x40A pour répartir le reste de l'éclairage, les lignes directe et vos circuit prises.
C'est faisable ?!
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
En fait, oui, ça devrait passer. Merci pour cet éclairage Wink
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 01h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir