Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaines interdites dans vide-sanitaire ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.782 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Bonjour,

je dois passer mes réseaux dans le vide sanitaire (élec + téléreport, eau, télécom, gaz).

En parcourant le forum, j'ai cru comprendre que les gaines classiques étaient interdites pour l'élec dans le VS.
Vous confirmez ?
Je pensais faire passer le cable U1000R2V 2X25 "à nu", fixé au plafond du VS. Est-ce autorisé ?

Par ailleurs, les gaines pour les autres réseaux sont-elles autorisées :
- téléreport
- eau
- télécom
- gaz

Merci d'avance pour vos réponses.

citcit
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui les gaines TPC classiques sont inflammables et ne peuvent etre apparente dans un vide sanitaire
Pour les gaines élec il existe de la noire liseré rouge qui n'est pas inflammable et qui peut convenir.
Pour les autres je ne sais pas

Si je comprend bien vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Dans ce cas :
- pas de problème pour poser du R2V en apparent en vide sanitaire (si le vide sanitaire reste accessible)
- pas besoin de téléreport vu que le compteur est en limite de propriété (à moins que vous ne parliez de la téléinfo ou de l'asservissement HC)

Si vous avez un branchement type 1, c'est ENEDIS (ex ERDF) qui fournit le cable (en général un 2x35² alu avec téléreport intégré), le cable ne pourra pas être posé en apparent dans le vide sanitaire, la gaine doit sortir directement à l'endroit de la GTL
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Bonjour,
non, j'ai un branchement de type 1. Mais le gestionnaire du réseau de Metz (URM) m'indique que c'est à moi de fournir et installer le câble :
Citation: Toutes les fournitures et prestations non détaillées ci-dessous sont à la charge et aux frais du maître
d’ouvrage.
4.1 BRANCHEMENTS MONOPHASES ET TRIPHASES TYPE 1
Les matériels suivants sont fournis par URM : le coffret de coupure S22, la coquille de protection, le
compteur, le disjoncteur.
Les matériels suivants sont posés par URM : le coffret de coupure S22, le compteur, le disjoncteur.
La liaison électrique comprenant la dérivation individuelle et le câble téléreport sous fourreaux est
fournie et mise en oeuvre par le pétitionnaire, à sa charge et à ses frais, y compris le panneau support
compteur/disjoncteur. La pose de la coquille est également réalisée par le maître d’ouvrage.


Et selon URM, du 2X25 mm2 suffit dans mon cas : 20m, 12 kVA. Je pensais partir sur ces produits :
http://www.materielelectriqu[...]-15547.html
http://www.materielelectriqu[...]-15785.html

Mais revenons au sujet : je connais les gaines IK10 non propagatrices de flammes, mais ça coûte très cher. Et j’avais compris que la norme autorisait le câble seul dans le VS.

Et je me pose la question pour les autres réseaux : l'interdiction des gaines dans le VS concerne-t-elle uniquement l'élec, ou bien tous les réseaux ? téléreport, eau, gaz, télécom...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
C'est la gaine rouge qui est interdite car elle est inflammable, les autres sont autorisées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Moselle
OK, merci pour vos réponses.
Je vais partir sur de la gaine rouge en enterré, et câble apparent en VS. Le guide promotelec me conforte dans cette voie :
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Si ce n'est pas trop tard, vous pouvez aussi prolonger votre tranchée dans le VS, jusqu’à être sous le tableau et ainsi rester en TPC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Non c'est trop tard : je ne vais pas recreuser le VS, il est déjà couvert.
merci pour la réponse.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Oo stephan oO a écrit:Si ce n'est pas trop tard, vous pouvez aussi prolonger votre tranchée dans le VS, jusqu’à être sous le tableau et ainsi rester en TPC

Salut Stephan, 
J'ai trouvé ce sujet en faisant des recherches. Même si le sujet est ancien, je tente ma chance :
Je me posais cette question, à savoir si je pouvais rester en fourreau "classique" dans le vide sanitaire à condition qu'il soit enterré (à priori oui je peux)
Du coup faut il respecter la même profondeur d'enfouissement qu'à l'extérieur du VS ?
et
Forcément à un moment donner il y aura un bout de fourreau qui sera à l'air libre entre le sol, le passage en dalle (VS de 80cm) et le tableau élec, faut il mettre cette partie en anti inflammable ? 
Si quelqu'un d'autre a également la réponse, merci à vous
Cordialement, 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Oui idéalement, le fourreau "TPC" doit être posé sous terre (en VS ou en tranchée)

Le cheminement "aérien" la traversée de dalle et l'éventuel cheminement dans le logement dans un autre fourreau (plus résistant aux chocs)

Ceci étant dit, les conditionnements n'aident pas vraiment puisque les fourreaux sont généralement vendus en couronne de 25M...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Super,

Merci pour la réponse!
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 100 message Vers Sur Selle (80)
Bonjour,
Pour une dérivation individuelle, la norme à respecter est la NFC 14-100 et non la 15-100 comme pour l'installation intérieure. Il est imposé un fourreau IK10 non propagateur de la flamme (noir à liseré gris).
Par ailleurs, il est étonnant que le gestionnaire vous demande de fournir le câble alors qu'il en aura l'exploitation (et donc la responsabilité) par la suite mais c'est son choix...
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
De : Vers Sur Selle (80)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour,
Et, du coup, qu'est-ce qu'on utilise pour les câbles télécom et d'éventuels câbles électriques comme l'alimentation d'un portail, sonnette, ou autre, qui passent au même endroit que l'alimentation générale?
Merci d'avance
Eric
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En enterrer, prendre des gaines TPC de 40 :
- verte pour les Télécom
- rouge pour les courants forts (portail, sonnette, éclairage...)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 08h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir