Env. 10 message Lot Et Garonne
Ola

Voila mon petit projet.

J'ai l'intention d'équiper mon chalet de jardin (12m2) d'une régulation de température avec ce fameux puis canadien.

Mon idée serait de l'équiper, à la sortie du tuyau et entré du chalet d'une petite turbine, alimenté par une batterie solaire.

Alors étant nul de chez nul dans tout ça, je me demandais si quelqu'un l'avait déjà fait.

Ensuite, qu'elle serait la puissance nécéssaire pour la turbine (si ça existe).

Bref, ce serait pour définir surtout un coût de mon installation, si elle serait réalisable...

Si ce truc pouvait marcher, ce serait que du bonheur, car ce serait en autonomie quasi complète, j'aurais juste à réajuster la température l'hiver, de temps en temps, à la demande, les rares fois où nous irions en profiter (du chalet Tongue ).

Merci

A+

GG
Messages : Env. 10
De : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour
cela avait déjà été évoqué puis abandonner vu le peut de watts récupérés avec ce système. Maintenant un chalet de 12m² n'est pas une maison et le volume à renouveler doit être de 12m²x2,2m soit environ 25m3. Il faut voir la consommation élèctrique d'un ventilateur capable de brasser ce volume puis de la comparer avec le rendement d'une batterie solaire.
Ca aurai un intérèt certain surtout en hiver, pour avoir une mise hors gel autonome et à peut de frais.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour

Merci, j'ai trouvé un truc sur le site de Casto, une petite vmc solaire qui brasserait 35m3 heure, avec une autonomie de 48heure sans soleil. Dry

http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]1&_requestid=643616

Bon, déjà, je pense pouvoir enlever 35 à 50% de tout ce qu'ils prétendent sur les capacité du système, mais cela peut encore rester intéressant pour mon petit chalet. Sleep

La semaine prochaine, j'essaye de trouver ce système, je l'installe et voous tiens au courant. Tongue

A+

GG
Messages : Env. 10
De : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
ça se monte sur un tube de diamètre 100, ça sous entend que ton puits devra faire ce diamètre ou être réduit à l'extrémité.
Vu le faible volume à ventiler et le débit annoncé (attention, il faut le revoir à la baisse pour tenir compte des pertes de charges dans le puits), ça devrait marcher.

Si on compte un débit réel de 20m3/h (36 annoncé), ça te fait une vitesse de 0.71m/s dans le tube, ce qui est plus que correct pour l'échange et suffisant pour ne pas developper de champignons.

A mon avis, pour ton cas (mais seulement pour le tien), ça marche. Reste à voir comment ça se comporte durant une semaine de flotte en automne
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Ola

Bon, mon petit système solaire est monté.

Cela fait plusieurs jours que l'on est dans le brouillard, mais ça fonctionne.

Pour le puits, il faut que j'étudie ça de près car... il y a pas mal d'eau dessous le terrain, et pas très profond.

Je pense pouvoir creuser jusqu'à 1.5m sans être ennuyé.

J'espère que la profondeur suffira.

je pensais mettre 30m de tube, mais pour contrer la faible profondeur, peut être que je devrais le faire plus long...

Et puis, au vu de ce que tu dis' Alain, 'jao peut être pas besoin d'inveestir dans du 200mm, peut être que du 100mm suffirait alors, enfin, il faut voir, car il y a moins de surface de transfert pour les calories.

Deplus, pour l'instant, je pense aussi faire ma tranchée pour installer mon tuyau en faisant un maximun de zigzag pour prendre le moins de place possible. cela fairait environ sept coudes, perturbant certainement le flux d'air, et ajoutant peut être des contraines à l'écoulement du fluide.

Qu'en pensez-vous?

Bonne journée.

GG
Messages : Env. 10
De : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Les ventilateurs de ce type ont une perte de charge admissible très faible. Je sais pas si tu auras grand chose au bout de ton circuit, aussi je te conseille pas de mettre un filtre ou d'avoir trop de coudes. Wink
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 00h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir