Pôele à prise d'air exterieur. Prendre un étanche ou non ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 465 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Bonjour,

Nous comptons se pencher pour le choix d'un poêle à granulés ou à bois prochainement. Il ya une prise d'air exterieur qui a été déjà faite dans la dalle du vide sanitaire. Ma question est toute simple : faut-il privilégier un poêle étanche ou non ? sachant que j'ai 170m2 à chauffer et un vide sur sejour qui fait 6x6m. Je sais qu'il faudra prendre en compte aussi la puissance du poêle.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,

Pour une maison RT2012 tu n'as guère d'autre choix. Donc oui il te faut un poêle étanche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
mathieu69 a écrit:Salut,

Pour une maison RT2012 tu n'as guère d'autre choix. Donc oui il te faut un poêle étanche.




Pour notre cas ce sera juste un poêle d'appoint. Pour la Rt2012 nous avons opté pour une chaudière à condensation et un ballon thermodynamique. Ma question est comme on a le choix , quel type de poêle est l'idéal pour nous?
Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
D’appoint ou pas cela ne change rien. RT2012 = maison étanche, donc poêle étanche aussi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bonjour,
Mieux vaut un poêle étanche car avec la VMC il peut y avoir un manque de tirage voir un refoulement des fumées.
J'ai eu le cas. Depuis qu'il est branché à l'air extérieur, il fonctionne bien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Merci beaucoup pour vos réponses. Le deal maintenant c'est de le brancher à l'arrivée d'air du vide sanitaire et bien encastrer tout ça. mon petit souci c'est de trouver un poêle qui va masquer l'arrivée d'air.
A plus
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Il y a des poêle avec arrivée d'air en dessous.
Après si le poêle est contre un mur ce n'est pas très gênant d'avoir un conduit à l'arrière au niveau du sol.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Merci Choupette68,
Oui je comprends ce que vous dites mais pour mon cas l'arrivee d'air est un peu loin du conduit qui va etre encastré dans la cloison et il me faudra un poêle avec le quel je peux encastrer et la prise d'air et le conduit Mad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Bonsoir,
J'ai vu quelques revendeurs et franchisés de magasins de poêles étanches et ils me proposent deux solutions :
- la première et de prendre l'arrivée d'air frais du trou déjà fait dans la dalle du vide sanitaire puis mettre un coude sur le conduit de fumée du poêle pour reprendre le coffrage du conduit déja prévu dans l'étage ( entre axe de 35 cm)
- la deuxième est de ne pas utiliser l'arrivée d'air du vide sanitaire mais privilégier plutôt un conduit double ( 2 tubes coaxiaux : un au milieu pour air frais et un autre pour evacuation co2 et fumée ).

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance de vos réponses

Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Tous les poêles ne fonctionnent pas systématiquement bien  avec un concentrique , au dessus de 6 ml ça peut 

 coincer .

 Je suis plus pour l'air dans le vide sanitaire , si celui ci est bien ventilé .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
500 XT a écrit: Bonjour

 Tous les poêles ne fonctionnent pas systématiquement bien  avec un concentrique , au dessus de 6 ml ça peut 

 coincer .

 Je suis plus pour l'air dans le vide sanitaire , si celui ci est bien ventilé .



Merci pour votre réponse, mon vide sanitaire est bien ventilé et la hauteur du pignon ou du RDC jusqu'a la sortie de toit est presque de 10m. Donc en ml c'est encore plus pour le conduit. Néanmoins je suis d'accord avec vous je privilégierais la prise d'air du vide sanitaire à moins que ce serait contraignant... Affaire à suivre

A plus.

Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Bonsoir,

Des nouvelles, en fin de compte un employé de Poujoulat est venu aujourd'hui et a vu avec le constructeur. Ils vont me mettre un conduit PGI ( concentrique ) pour mon futur poêle. Ma souche est au dessus de 10m de l'emplacement du futur poêle étanche. Ma question est la suivante : Est-ce que je peux utiliser ce conduit concentrique seulement pour l'évacuation des fumées et prendre l'arrivée d'air frais du vide sanitaire ( déja faite ) ou dois-je demander un autre conduit. Je dis ça car des avis divergent sur le conduit PGI concentrique. D'avance  merci
Cordialement.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour 

 Il y a une norme pour le dimensionnement des conduits : EN 13 384-1 , elle est obligatoire .

 Avant de faire poser le tubage , exigez cette norme , avec 10 ml de haut ça va coincer !

 Réponse en MP aussi !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 22h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir