Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat d'Ambiance Sur Invicta Nola 7

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.433 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et à tous. D'avance merci pour vos contributions et aides.

Nous venons de remplacer notre ancien poêle à pellets Deville décédé prématurément par un INVICTA NOLA 7. 
C'est une entrée de gamme mais il nous convient pleinement. Pour le compléter, nous avons acheté un thermostat d'ambiance sans fil de marque EQUATION. 

L'installation est simple, la programmation de l’émetteur plus que pénible mais on y arrive quand même. Le récepteur et l'émetteur communiquent bien (les voyants le manifestent).

Le récepteur est connecté au feu grâce au bornier pré-installé sur la carte mère du feu... Avec un testeur en ohmètre,  on constate que le circuit se ferme mais le feu ne démarre pas (inversement ne s'arrête pas)...

Autrement dit le thermostat fait bien ON-OFF mais n'a pas d'effet sur la bête... 

Que faire ? Y-a-t-il un problème de polarité ? 

Merci d'avance. 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bon j'ai trouvé. Invicta et mon installateur m'ont donné la réponse.
Il faut sur le feu éteit, après avoir connecté le bornier à votre thermostat :
- Mettre la fonction Stand-By sur On
- Mettre toute les horloges du M2 sur Off
- Mettre le thermostat d'ambiance sous 6°C comme indiqué sur la notice pour passer le feu en mode "t-e".
- Allumer le feu et hop on laisse faire le thermostat d'ambiance.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour je viens d'acheter un NOLA 7 d' invicta aussi et j'aimerai savoir comment ,taxi62130, avez vous fait pour installer la fumisterie . Ou se trouve l entrée d'air sur ce modèle? Est ce le tube carre qui se trouve à l' arrière?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
ludovic 22 a écrit:Bonjour je viens d'acheter un NOLA 7 d' invicta aussi et j'aimerai savoir comment ,taxi62130, avez vous fait pour installer la fumisterie . Ou se trouve l entrée d'air sur ce modèle? Est ce le tube carre qui se trouve à l' arrière?


Bonsoir, de quel tube carré parlez-vous ? Sur ce modèle il n'y a pas de doute possible. Il n'y a qu'une seule évacuation à l'arrière. Il n'y a absolument pas d'entrée d'air nécessaire directement sur le feu. Un simple trou dans l'un de vos murs de 80 à 125 mm suffis. Idéalement il doit être placé à l'arrière du feu et le plus proche possible. Après en terme d'évacuation des fumées, il vous faut un tube de 80 et partir vers votre sortie de fumée éventuellement existantes ou en créer une.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir, j'ai eu quelques problèmes de connexion je n'ais pas vu votre réponse .j'ai pour l'évacuation un tube poujoulas déjà installé, mais comme la coque de ma maison est bbc dois je quand même faire un trou dans le mur ?il y aura une perte de chaleur.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
L'entrée d'air est une question de sécurité mais doute le doute voyez un spécialiste. Elle contribue aussi au tirage du feu mais avant tout amène de l'air frais dans la pièce mais aussi froid... Peut être existe t-il des solutions pour votre type de maison
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci pour votre aide .je vais voir ça.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Je ne pense pas que le Nola 7 soit étanche , mais je peux me tromper !

 Invicta préconise une entrée d'air de 100 cm² libre de passage .

 Sur le poêle la sortie est carrée 40 X 40 et pas prévue pour être raccordée .

 Autre question : le Poujoulat au plafond , il fait quel diamètre intérieur ?

 L'arrivée d'air est obligatoire ( Arrêté Co du 23 /2/ 09 )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour!

Je cherche des informations sur le bruit que fait ce poêle à granules.
Le Poêle que nous souhaitons installer irait à côté de la télé, dans le salon.
On se pose des questions sur le bruit que la soufflerie peut générer (et le bruit des pellets qui tombent...)
Est ce que c'est désagréable? au point de couvrir le son de la TV ou non? Et le creuset dans lequel tombent les granules, est-il en acier (du coup ça ferait "cling cling") ou en fonte (bruit plus etouffé).
Bref, votre retour concernant ce poêle m’intéresse beaucoup!
Merci d'avance à tous!!!
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour.J'ai un Nola 10.
Si vous êtes encore en ligne fait moi signe.
Je vous donnerais bien des réponses pour votre futur achat.
Car moi je suis ravi.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Merci oui, je suis preneuse de toutes les infos!
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gers
Christophedelacombe a écrit:Bonjour.J'ai un Nola 10.
Si vous êtes encore en ligne fait moi signe.
Je vous donnerais bien des réponses pour votre futur achat.
Car moi je suis ravi.


Je n'arrive pas à régler mon poêle Nola 7, il chauffe trop même sur le mode pot 1.
Je demande 20 degré il fait 25 dans la pièce.
Pouvez vous m'aider
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Che64 a écrit:
Christophedelacombe a écrit:Bonjour.J'ai un Nola 10.
Si vous êtes encore en ligne fait moi signe.
Je vous donnerais bien des réponses pour votre futur achat.
Car moi je suis ravi.


Je n'arrive pas à régler mon poêle Nola 7, il chauffe trop même sur le mode pot 1.
Je demande 20 degré il fait 25 dans la pièce.
Pouvez vous m'aider
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Gégé 84 a écrit:
Che64 a écrit:
Christophedelacombe a écrit:Bonjour.J'ai un Nola 10.
Si vous êtes encore en ligne fait moi signe.
Je vous donnerais bien des réponses pour votre futur achat.
Car moi je suis ravi.


Je n'arrive pas à régler mon poêle Nola 7, il chauffe trop même sur le mode pot 1.
Je demande 20 degré il fait 25 dans la pièce.
Pouvez vous m'aider
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour je souhaite installer un poêle à granulés nola 7kw mais je veux faire sortir le tuyau fumée a horizontale juste derrière le poêle sur 1.50m et ensuite récupérer le conduit hauteur 4m tuyaux isolé
Est il possible de faire cette configuration 1.50de tuyaux horizontale ??
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 16h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir