Retour
Menu utilisateur
Menu

Plan prévisionnel électrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 531 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour tout le monde,

Voila les plan électrique que j'ai prévu pour notre maison en construction:

J'attend vos commentaire, savoir si je respecte bien les normes et si je n'es rien oublié, je sais pas ce que j'ai besoin de vous préciser pour vous aider à m'aider 

ps: une petite question en passant, pour le choix du calibre (In) de l’interrupteur différentiel, par rapport a l'aval, le sache serviette, rentre t'il dans "les[color=#202020] calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage direct?", en gros, il compte pour 0,5x ou 1x?[/color]

plan électrique du tableau

plan électrique RdC



plan électrique étage
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble normativement correct.

Je pense que le sèche serviette se compte avec un coeff 1. De toute façon vous l'avez mis sous le 63A, donc il n'y a pas de problème.

Les PC et lum extérieurs sont bien attenants au batiment ?

Je trouve que 4 PC par chambre c'est peu (même si le mini normatif est à 3) : Radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, TV, ordi, hifi, console de jeux, prises pour chargeurs... cela va vite si on veux éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pyrenees Orientales
Supperrrr!!!

Merci Carminas pour votre nouvelle réponse Smile

Oui, pour le coefficient du garage, la c'est bon, mais je me suis poser la question justement au moment de le faire, la c'était plus par "curiosité" Wink

Oui, pour les prises et Lumières extérieur, elles seront attenantes a la maison, au moins le temps du passage du consuel, nous verront par la suite, au moment de faire le jardin, si nous rajoutons quelque chose non attenant a la maison Wink

C'est vrai pour les chambres, ça va vite, nous allons en rajouter une dans chaque chambre, passé le DD des chambres 1 et 2 en 20A Wink

Encore merci beaucoup pour votre aide et implication Smile
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qu'on branche dans les chambres ne consomme pas grand chose.
Ma remarque était plus sur le nombre de prises que sur le calibre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pyrenees Orientales
En fait sur le circuit , j'avais chambre 1 et 2 ensemble, donc 8 prises, j'avais donc mis un DD de 16A, mais si je monte à 10 prises sur les circuits, je dois mettre un DD de 20A, non?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est la section qui détermine le nombre de prises, pas le calibre du disjoncteur
- 1,5mm2 : 8 prises maxi
- 2,5mm2 : 12 prises maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pyrenees Orientales
Ha bon?!? Tiens jai mal lu pour ca!!! Merci beaucoup pour l'info du coup!
Donc si je mets mes fils en 1,5mm, je dois mettre un 16A, mais si je mets du 2,5mm, je suis obliger de mettre un 20A? Ou je peux quand même mettre un 16A?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1,5² : 16A maxi, donc 16A, 10A...
2,5² : 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A...
Personnellement je ne met que des 16A pour les prises
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pyrenees Orientales
Okay, super et encore un très gros merci pour votre aide 👍
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 17h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir