Pression plancher chauffant PAC Daikin

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Bonjour,

je vous contacte car je viens de constater que la pression de mon plancher chauffant indiqué par ma PAC Daikin Altherma 2 Basse Température (sur le mano en façade) est autour des 0.9 à 1 bar avec un fluide à 25°c sur un plancher entièrement plein pied.

Lors de l'installation de la PAC il y a 3 ans, nous avions mis une grosse pression au coulage genre 4 ou 6 bars (je me souvient plus) puis l'installateur a tout purgé l'eau et envoyé du rétifluide avec une pression de fonctionnement autour des 1.5bar. Il m'avait indiqué que ça allait baisser en raison de l'air dans le circuit qui va se barrer par le dégazeur. 

La chute de pression vous parait-elle normal en 3 ans?

Dois-je rajouter du fluide? (j'en ai encore un plein bidon)

Si oui, J'ai une pompe à essais d’épreuve comme celle-ci :



Ou, dois-je la brancher sur ma pac? J'ai lu la doc d'installation rapidement et j'ai entendu parlé d'arrivée d'eau donc je pense qu'il y a un endroit pour ajouter du fluide mais les schémas ne sont pas explicite. J'ai également vu qu'il y a 2 tétines en plastique sur les vanne quart de tour entrée/sortie mais je vois mal comment je vais envoyer la dedans.


Je précise que j'ai un modèle sans ECS.


Voici un schéma de ma Pac sauf que mon groupe extérieur a 2 ventilos (14Kw) :



Enfin, c'est peut être l'occasion de nettoyer le pot à boue :




Dois-je profiter du fait que je vais rajouter du fluide pour ouvrir la vanne du pot à boue et vidanger un peut les saletés?

Merci par avance
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Pas de réponse pour la pression du plancher? 

En ce qui concerne l'ajout de fluide, je peux me piquer sur la clarinette par un embout à visser 1 pouce ou sur le pot à boue en 3/4.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
J'ai fait l'appoint de liquide en me branchant sur le pot de décantation pour obtenir une pression de 1.8 bar comme recommandé sur un autre forum spécialisé.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
La chute de pression de 1,5 à 1 bar est normale, surtout sur 3 ans...

Il n'y a aucun intérêt à mettre une pression trop importante dans un réseau hydraulique de chaufage; il faut et suffit que cette pression couvre la hauteur maximale du réseau; même sur une maison avec 1 étage, 1 bar est plus que suffisant (soit 10 m de hauteur de colonne d'eau)...

Rappelons que naguère encore, du temps des vases d'expansion ouverts, cette pression ne dépassait que rarement 0,5 bars...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 23h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir