Bonjour à tous,

Comment puis je rajouter deux disjoncteurs dans mon tableau électrique ? J ai trouvé la bonne référence de chez Schneider.
Ceux ci seront dédier aux prises électrique pour mon étage.
Comment puis faire pour qu ils soient alimentés en électricité ( les disjoncteurs ).



Tableau électrique



 Tableau électrique


 Tableau électrique

A la base les deux disjoncteurs de l'avant dernière rangé était prévue pour cela mais j'ai fait mon portail et visiophone avant l'étage donc je les ait réquisitionné pour cela. Maintenant il faut que j'en rajoute  


Merci pour votre aide
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Il est pas un peu trop plein?
pour moi, y'a un peu trop de disjonctuers par diff
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Bonjour Gil,

cela à été fait par mon constructeur Huh
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne voit pas bien si les ID sont des 40A ou des 63A
On ne vois pas la nature des circuits qu'il y a en aval
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Bonjour Carminas

ce sont tous des 63A

PREMIERE RANGE : c'est du luminaire - prise - volet roulant

DEUXIEME RANGE : convecteur - VMC - convecteur attente etage - programateur calibox - chauffe eau - relais chauffe eau

TROISIEME RANGE : portail - visio - four - lave vaisselle - prise relier - pompe de relevage

DERNIERE RANGE : 32A CUISINE - LAVE LINGE CELIER - prise le GTL

voilou
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ci se sont des 63A vous vous mettez où vous voulez

Le mieux est de vous mettre sur la rangée où il y a de la place en remplaçant les peignes par des plus longs et en décalant le disjoncteur différentiel 16A 30mA de 2 positions vers la droite
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 13h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir