Bonjour,
voici donc mon plan de tableau, au bon cœur de ceux qui pourront me le valider ou m'indiquer les erreurs à corriger
merci à tous

- Pour commencer, la répartition a été faite avec l'application "HAGER ID" sur Android
- Le but est d'être en conformité avec l'amendement 5
- Le tableau sera de grande taille, donc pas de problème pour les 20% de réserve que je n'ai pas indiqué sur le plan http://www.forumconstruire.com/construire/topic-317420-deman[...]ande-validation-gtl.php
- une domotique KNX sera mise en place, de ce fait toutes les connexions possibles en 1.5mm² seront en 1.5mm², donc 8 prises par disjoncteur 16A
- J'ai mis réparti les volets roulants sur 2 disjoncteurs sous 2 ID différents pour limiter l'effet d'une coupure
Je suis en raccordement de type 2 d'où le sectionneur en tête de tableau

Plan tableau
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A part le lave-linge qui devrait être sous un type A, cela me semble conforme, si on suppose que les circuits extérieurs sont attenants au batiment.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Je peux donc intervertir un réseau de prises avec le lave linge ?
Oui les circuits extérieurs sont sur les façades du bâtiment, que ce soit l’éclairage ou les prises
Merci
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui par exemple, ou mettre l'ID du bas en type A

A noter que 10A suffit la plupart du temps pour éclairage et VR, mais vous pouvez laisser vos 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Ariege
Vérifiez juste que votre PAC n'ait pas besoin d'un disjoncteur courbe D.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Pour la PAC je verrai cela avec le fournisseur, merci.

Par contre une autre question m'est venue ce week-end :
je suis en raccordement de type 2, j'arrive donc en 25mm2 sur le sectionneur, mais quelle section dois-je utiliser pour distribuer mes 4 rangées ? Dois-je rester en 25mm2 ou bien du 16mm2 suffirait ?

je ne pense pas pouvoir mettre de peigne vertical, car c'est une ref que je n'ai pas trouvée chez le fabricant du tableau

Merci
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Entre l'interrupteur sectionneur et les borniers du tableau : 16²

Entre les borniers et les ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63²
- 16² si peigne vertical
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 19h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir