Cable arj45 grade 3S et reseaux electrique (fort/faible)

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 470 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Bastia (20)
Bonjour,

J'ai lu sur ce forum de ne pas installer le courant faible à coté du courant fort.


Je dois faire la rénovation complète de mon appartement de 65 m2.. et cela laisse peu de place pour faire courir les gaines.
(La rénovation comprend aussi l'installation d'un doublage placo partout pour l'isolation thermique)
Le tableaux électrique (donc courant fort) est collé a la VDI. Mes gaines avec le courant fort et mes gaine avec mes câbles arj 45 vont forcement être très proche les unes des autres.
Surtout que des prises électriques.. il va y en avoir partout

Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer plus en détail les conseils ou/et obligations à suivre pour installer l'ensemble des réseaux courant fort/faible?

Quelle distance à respecter entre les gaines par exemple?
Je ne peux pas placer une prise mural arj45 cat6a à coté d'une prise électrique mural ?


Merci
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Bonjour,
pour commencer, rectification sur la dénomination : les prises que tu veux installer sont vraisemblablement des RJ45 et non des ARJ45
Ces prises sont associées à des câbles soit en Catégorie 5, 5e, 6, 6a ou 7, soit en grade 1, 2, 3 ou 3S.

Les connecteurs ARJ45 existent, ce sont des connecteurs hybrides au même titre que les GG45 ou TERRA, qu'on installe rarement dans les entreprises, alors chez un particulier....

Pour répondre plus précisément à ta question les écarts devraient être respectés ainsi

! si câbles courant fort/faible se cotoient sur  !  Écartement des câbles !
!------------------------------------------------------!------------------------------!
!                     moins de 2m                         !                2 cm            !
!                     entre 2 et 5m                       !                5 cm             !
!                        plus de 5m                        !               30 cm            !
!------------------------------------------------------!------------------------------!

Mais il est vrai qu'en rénovation, il est souvent difficile de respecter scrupuleusement ces règles.

Les constructeurs de câbles ont quelques fois des préconisations moins contraignantes, c'est à voir par type/marque de câbles.

Dans la norme, il n'est fait aucune différence d'écartement courant fort/faible, que les câbles soient blindés ou pas.

Dans la réalité, avec des câbles blindés on peut réduire cet écartement.
il est important :
 - que la distance entre les câbles courant fort et faible ne soient pas constantes.
 - que le blindage soit raccordé aux 2 extrémités.
 - que tu évites quand même les câbles de fortes puissances ou fortement perturbés , ceux qui alimentent, les fours, lave vaisselle, lave linge, four micro onde, etc...
 - que tu évites de passer trop près de gros perturbateurs comme les tubes néons par exemple.
 - que l'installation câble/prise soit parfaitement réalisée (rayon de courbure, mode de raccordement, etc...)

Si tout est respecté (sauf quelques écartements courant fort/faible), ça devrait fonctionner, mais à partir du moment où on sort de la norme, le 100% n'est jamais garanti. Il dépendra surtout de ce qui transite sur le câble courant fort.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sarrebourg (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée.

Tu as raison j'ai fait une faute, c'est du RJ45.

J'ai mis un peu de temps a répondre parce que j'ai regarder comment organiser mes passage de gaine en prenant en compte le tableau que tu as mis dans ton post.

Et ça ne devrait pas poser de problème.
Je vais utiliser et répartir les gaines dans le faux plafond placo en respectant ces distances.


Merci encore pour ton post, il m'a été vraiment utile.
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 16h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir