Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglages PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS

Ce sujet comporte 979 messages et a été affiché 51.616 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
112
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Ssinet a écrit:bibiforum pour info, il y a bien 2x 3kw d'appoint en option sur cette PAC.
J'ai une 8kw pour 126m2 à étage très bien isolée.

Yes, autant pour moi...mais une 8K pour 126M² ça ce conçoit, mais pour 112...Ou alors on ne peut dire que la maison est très bien isolée. Elle est juste dans la limite basse RT2012 ! (mais bon vu que c'est de la LOC je comprends mieux).
Bref, là n'est pas le sujet. On va surtout aider les personnes qui ont des pbs avec leur PAC, quand les notres, je croise les doigts, fonctionnent merveilleusement bien (Extensa Duo 5+ pour 150m² très bien isolés ici)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Yes!!
bibiforum a écrit:
Ssinet a écrit:bibiforum pour info, il y a bien 2x 3kw d'appoint en option sur cette PAC.
J'ai une 8kw pour 126m2 à étage très bien isolée.

Yes, autant pour moi...mais une 8K pour 126M² ça ce conçoit, mais pour 112...Ou alors on ne peut dire que la maison est très bien isolée. Elle est juste dans la limite basse RT2012 ! (mais bon vu que c'est de la LOC je comprends mieux).
Bref, là n'est pas le sujet. On va surtout aider les personnes qui ont des pbs avec leur PAC, quand les notres, je croise les doigts, fonctionnent merveilleusement bien (Extensa Duo 5+ pour 150m² très bien isolés ici)
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Isere
paringil

C'est vrai que je ne profite pas des températures les plus douces avec la plage de 1h à 5h mais j'ai besoin de douches le matin et le soir
Compris pour le reste
Merci beaucoup pour ton retour
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Sime98
Il me semble que pour L'ECS comme pour le chauffage, on peut régler les valeurs de sollicitation de l'appoint Elec (je ne suis pas spécialiste de la "AI"). ça ne coute rien de verifier et de modifier...parce que la conso, elle vient forcement de quelquepart :(
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Eure
bibiforum










Est-ce que vous avez toutes les informations grâce à ces photos ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Eure
Ce qui est étonnant, la température de départ pour le PC (zone 1 à priori) a beaucoup baissé par rapport à ma photo d'hier (39 degrés hier)
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 1000 message Indre Et Loire
Pas si étonnant que ça car T ext. était de 0° et là 7°
Ce qui est étonnant c'est qu'il faille T départ 30° pour une T ext de 7° pour un PC c'est pour cela que j'ai de gros doute que ce soit pour le PC.
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour fifi38

Oui il est venu le 21/01, quand il a enlevé le cerveau moteur (boîte grise) il a entendu la tige revenir...donc il m'a dit que ça devait être bloqué et que si ça recommence on l'a changera.
Au début j'ai cru que c'était bon et depuis une semaine j'ai remarqué que ça recommençait🥺
J'ai enlevé le cerveau moteur, poussé la tige avec une pince, mis du wd40...mais ça change rien.
J'ai essayé de le rappeller mais il est en congés et reviens le 23 février....donc a suivre

Alors c'est simple de vérifier (pour ma part)
* Tu chauffe ton ECS au max (55°c)
Quand mon chauffage est off en une journée je dois perdre 2/3°c
*J'allume mon chauffage , la tu vois la T° de ton ECS descendre a vitesse grand V ( 1° toutes les 5/10 mins)

En attendant mon chauffagiste, j'éteins l'ECS et je le fais chauffer une fois par jour.




fifi38 a écrit:Bonjour Noume82,
Du coup ton chauffagiste est t'il venu changer ta vanne 3 voies ? Cela a t'il résolu ton problème ? Si oui à combien s'élève le montant du remplacement de cette fameuse vanne ? Par avance merci
Noume82 a écrit:Bonjour Nono56bzh ,

 Alors j'ai une PAC Atlantic Alfea Extensa duo AI 6kw, avec PC, pour une maison plein pied de 120 m2.

Mes T°c ECS sont:
Confort = 50°c
Eco = 40°c
différentiel de commutation = 5°c

Mon soucis, depuis quelques jours ( depuis qu'il fait plutôt très froid -3°c/-4°C), je n'arrive pas à atteindre ma consigne de chauffe qui est à 21°c. Le matin je me retrouve avec 18°c dans la piece principale (sonde) et voir 17°c dans certaines pieces.
Depuis le debut le 16 janvier je colle a la culotte de ma PAC pour savoir ce qui se passe et pourquoi ca ne chauffe pas.
c'est là que j'ai constaté que ma PAC passait sont temps a chauffer l'ECS ( et donc pas chauffer le PC).

J'ai donc voulu mettre en place la programmation ECS (Prog ECS + heures creuses) mais comme Didrocks ca ne fonctionne pas ! Mon ECS recommence a chauffer à 45°C tout le temps et ne prend pas en compte les horaires !

Plage confort = 6h30-08h / 17h-19h   (Nada )

Apres avoir lu bcp de commentaires sur ce forum ( merci tout le monde c'est très instructif), j'ai pu établir un diagnostique pour la "surchauffe de l'ECS".
En effet, j'ai constaté que lorsque l'ECS avait fini ca chauffe, et donc a atteint 50°c, et que je suis en mode chauffage pour le PC, je perds 5°C en meme pas 30 mins.
Alors que la journée, quand je n'ai plus de chauffage en route pour le PC ( merci le soleil du "plein Sud"), la temperature doit perdre 5°c en 5h/6h. Conclusion : PB vanne 3 voies

J'ai contacté mon chauffagiste, j'ai expliqué mes constats et effectivement c'est bien cela. Il doit venir me la changer jeudi après-midi. 
je verrais avec lui pour la programmation horaire de l'ECS et voir pourquoi aussi ca chauffe pas très bien dans toutes les pieces ( peut-être a cause de la vanne...mais bon depuis le debut j'ai jamais trouvé le chauffage FABULEUX

Les paramètres du chauffage :
mode simplifié = chauffage sans mode eco/confort
T°c de consigne = 21°c
Influence T° ambiante = 20%
T° depart -10°c = 48°c
T° départ maxi = 50°c
T° départ mini= 17°c
Pente = 1
décalage = 0.5°c

Je trouve qu'a partir d'une temperature de 0°c extérieur, c'est pas très efficace...mais je vois aussi dans le forum que d'autres n'ont pas de soucis ....est-ce du à mes paramètres ? Puissance de la PAC ?

Merci de vos retours 
Nono56bzh a écrit:Noume82 a combien sont réglées tes T°c ECS. Pour ce qui est de la conso, les PAC sont plus énergivores lors des périodes de froid d'après ce que j'ai pu lire. Début du mois, on tournait sur des températures de -2/-3 la nuit et on dépassait pas les 4°c en journée, résultat on consommait une moyenne de 6,5e d'elec par jour pour 114m2. Après la conso dépend de pleins de facteurs...

didrocks il me semble avoir eu ce problème de réglage au début avec ma pac, je faisais des tests à la journée et les températures n'étaient pas respecter. Il me semble que les réglages ont fonctionné le jour d'après...comme si la pac faisait une "mise à jour" à minuit...

Edit: à tout hasard, tu n'aurais pas confondu programmation chauffage et ecs ??
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Isere
Bonjour,
Ça prouve qu'il est honnête mais tu vas quand même devoir la changer je pense et moi pareil... Pour le moment j'ai plus le soucis car les températures remontent et que le chauffage au sol ne se declanche plus... Ça serait super sympa de ta part si tu pouvais m'indiquer le prix de la prestation tout compris le jour où tu fera remplacer cette vanne.
Merci encore pour ta réponse
Noume82 a écrit:Bonjour fifi38

Oui il est venu le 21/01, quand il a enlevé le cerveau moteur (boîte grise) il a entendu la tige revenir...donc il m'a dit que ça devait être bloqué et que si ça recommence on l'a changera.
Au début j'ai cru que c'était bon et depuis une semaine j'ai remarqué que ça recommençait🥺
J'ai essayé de la rappeller mais il est en congés et reviens le 23 février....donc a suivre


fifi38 a écrit:Bonjour Noume82,
Du coup ton chauffagiste est t'il venu changer ta vanne 3 voies ? Cela a t'il résolu ton problème ? Si oui à combien s'élève le montant du remplacement de cette fameuse vanne ? Par avance merci
Noume82 a écrit:Bonjour Nono56bzh ,

 Alors j'ai une PAC Atlantic Alfea Extensa duo AI 6kw, avec PC, pour une maison plein pied de 120 m2.

Mes T°c ECS sont:
Confort = 50°c
Eco = 40°c
différentiel de commutation = 5°c

Mon soucis, depuis quelques jours ( depuis qu'il fait plutôt très froid -3°c/-4°C), je n'arrive pas à atteindre ma consigne de chauffe qui est à 21°c. Le matin je me retrouve avec 18°c dans la piece principale (sonde) et voir 17°c dans certaines pieces.
Depuis le debut le 16 janvier je colle a la culotte de ma PAC pour savoir ce qui se passe et pourquoi ca ne chauffe pas.
c'est là que j'ai constaté que ma PAC passait sont temps a chauffer l'ECS ( et donc pas chauffer le PC).

J'ai donc voulu mettre en place la programmation ECS (Prog ECS + heures creuses) mais comme Didrocks ca ne fonctionne pas ! Mon ECS recommence a chauffer à 45°C tout le temps et ne prend pas en compte les horaires !

Plage confort = 6h30-08h / 17h-19h   (Nada )

Apres avoir lu bcp de commentaires sur ce forum ( merci tout le monde c'est très instructif), j'ai pu établir un diagnostique pour la "surchauffe de l'ECS".
En effet, j'ai constaté que lorsque l'ECS avait fini ca chauffe, et donc a atteint 50°c, et que je suis en mode chauffage pour le PC, je perds 5°C en meme pas 30 mins.
Alors que la journée, quand je n'ai plus de chauffage en route pour le PC ( merci le soleil du "plein Sud"), la temperature doit perdre 5°c en 5h/6h. Conclusion : PB vanne 3 voies

J'ai contacté mon chauffagiste, j'ai expliqué mes constats et effectivement c'est bien cela. Il doit venir me la changer jeudi après-midi. 
je verrais avec lui pour la programmation horaire de l'ECS et voir pourquoi aussi ca chauffe pas très bien dans toutes les pieces ( peut-être a cause de la vanne...mais bon depuis le debut j'ai jamais trouvé le chauffage FABULEUX

Les paramètres du chauffage :
mode simplifié = chauffage sans mode eco/confort
T°c de consigne = 21°c
Influence T° ambiante = 20%
T° depart -10°c = 48°c
T° départ maxi = 50°c
T° départ mini= 17°c
Pente = 1
décalage = 0.5°c

Je trouve qu'a partir d'une temperature de 0°c extérieur, c'est pas très efficace...mais je vois aussi dans le forum que d'autres n'ont pas de soucis ....est-ce du à mes paramètres ? Puissance de la PAC ?

Merci de vos retours 
Nono56bzh a écrit:Noume82 a combien sont réglées tes T°c ECS. Pour ce qui est de la conso, les PAC sont plus énergivores lors des périodes de froid d'après ce que j'ai pu lire. Début du mois, on tournait sur des températures de -2/-3 la nuit et on dépassait pas les 4°c en journée, résultat on consommait une moyenne de 6,5e d'elec par jour pour 114m2. Après la conso dépend de pleins de facteurs...

didrocks il me semble avoir eu ce problème de réglage au début avec ma pac, je faisais des tests à la journée et les températures n'étaient pas respecter. Il me semble que les réglages ont fonctionné le jour d'après...comme si la pac faisait une "mise à jour" à minuit...

Edit: à tout hasard, tu n'aurais pas confondu programmation chauffage et ecs ??
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
fifi38
Pas de soucis je te tiendrais au courant
Je te dirais le prix de l'intervention

fifi38 a écrit:Bonjour,
Ça prouve qu'il est honnête mais tu vas quand même devoir la changer je pense et moi pareil... Pour le moment j'ai plus le soucis car les températures remontent et que le chauffage au sol ne se declanche plus... Ça serait super sympa de ta part si tu pouvais m'indiquer le prix de la prestation tout compris le jour où tu fera remplacer cette vanne.
Merci encore pour ta réponse
Noume82 a écrit:Bonjour fifi38

Oui il est venu le 21/01, quand il a enlevé le cerveau moteur (boîte grise) il a entendu la tige revenir...donc il m'a dit que ça devait être bloqué et que si ça recommence on l'a changera.
Au début j'ai cru que c'était bon et depuis une semaine j'ai remarqué que ça recommençait🥺
J'ai essayé de la rappeller mais il est en congés et reviens le 23 février....donc a suivre


fifi38 a écrit:Bonjour Noume82,
Du coup ton chauffagiste est t'il venu changer ta vanne 3 voies ? Cela a t'il résolu ton problème ? Si oui à combien s'élève le montant du remplacement de cette fameuse vanne ? Par avance merci
Noume82 a écrit:Bonjour Nono56bzh ,

 Alors j'ai une PAC Atlantic Alfea Extensa duo AI 6kw, avec PC, pour une maison plein pied de 120 m2.

Mes T°c ECS sont:
Confort = 50°c
Eco = 40°c
différentiel de commutation = 5°c

Mon soucis, depuis quelques jours ( depuis qu'il fait plutôt très froid -3°c/-4°C), je n'arrive pas à atteindre ma consigne de chauffe qui est à 21°c. Le matin je me retrouve avec 18°c dans la piece principale (sonde) et voir 17°c dans certaines pieces.
Depuis le debut le 16 janvier je colle a la culotte de ma PAC pour savoir ce qui se passe et pourquoi ca ne chauffe pas.
c'est là que j'ai constaté que ma PAC passait sont temps a chauffer l'ECS ( et donc pas chauffer le PC).

J'ai donc voulu mettre en place la programmation ECS (Prog ECS + heures creuses) mais comme Didrocks ca ne fonctionne pas ! Mon ECS recommence a chauffer à 45°C tout le temps et ne prend pas en compte les horaires !

Plage confort = 6h30-08h / 17h-19h   (Nada )

Apres avoir lu bcp de commentaires sur ce forum ( merci tout le monde c'est très instructif), j'ai pu établir un diagnostique pour la "surchauffe de l'ECS".
En effet, j'ai constaté que lorsque l'ECS avait fini ca chauffe, et donc a atteint 50°c, et que je suis en mode chauffage pour le PC, je perds 5°C en meme pas 30 mins.
Alors que la journée, quand je n'ai plus de chauffage en route pour le PC ( merci le soleil du "plein Sud"), la temperature doit perdre 5°c en 5h/6h. Conclusion : PB vanne 3 voies

J'ai contacté mon chauffagiste, j'ai expliqué mes constats et effectivement c'est bien cela. Il doit venir me la changer jeudi après-midi. 
je verrais avec lui pour la programmation horaire de l'ECS et voir pourquoi aussi ca chauffe pas très bien dans toutes les pieces ( peut-être a cause de la vanne...mais bon depuis le debut j'ai jamais trouvé le chauffage FABULEUX

Les paramètres du chauffage :
mode simplifié = chauffage sans mode eco/confort
T°c de consigne = 21°c
Influence T° ambiante = 20%
T° depart -10°c = 48°c
T° départ maxi = 50°c
T° départ mini= 17°c
Pente = 1
décalage = 0.5°c

Je trouve qu'a partir d'une temperature de 0°c extérieur, c'est pas très efficace...mais je vois aussi dans le forum que d'autres n'ont pas de soucis ....est-ce du à mes paramètres ? Puissance de la PAC ?

Merci de vos retours 
Nono56bzh a écrit:Noume82 a combien sont réglées tes T°c ECS. Pour ce qui est de la conso, les PAC sont plus énergivores lors des périodes de froid d'après ce que j'ai pu lire. Début du mois, on tournait sur des températures de -2/-3 la nuit et on dépassait pas les 4°c en journée, résultat on consommait une moyenne de 6,5e d'elec par jour pour 114m2. Après la conso dépend de pleins de facteurs...

didrocks il me semble avoir eu ce problème de réglage au début avec ma pac, je faisais des tests à la journée et les températures n'étaient pas respecter. Il me semble que les réglages ont fonctionné le jour d'après...comme si la pac faisait une "mise à jour" à minuit...

Edit: à tout hasard, tu n'aurais pas confondu programmation chauffage et ecs ??
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

Problème de soupape, vous pouvez aussi la faire nettoyer.

https://www.youtube.com/watch?v=C-_z0eh9vZU
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Morbihan
Merci Ytec, je réponds avec un peu de retard car grosse semaine !

A cet instant il n’y a pas de consommation de chaleur pour respecter les consignes, d’ailleurs la vanne mélangeuse était à l’arrêt. Il y a même des moments ou la température de départ peut être inférieure à la température de retour, mais c’est plus rare.

ok, en effet, j'ai déjà plusieurs fois la T°c retour supérieur de 1°c a la T°c de départ
 

L’écart entre la température de départ et la température de retour, est d’autant plus grand que l’écart entre la consigne de température ambiante et la température ambiante est grand. Cet écart est proportionnel à la puissance à fournir par la PAC.

Maintenant que tu le dis, cela semble logique

Lorsque la PAC n’a pas besoin de fournir plus d’énergie (probablement dépassement de la consigne de température de départ et d’autres paramètres ?)  Le compresseur s’arrête (le circulateur fonctionne) pendant au minimum la "durée arrêt mini compresseur"  paramétrée, un temps court a pour effet, par température douce, d’avoir des « cycles courts » arrêt et redémarrage fréquent ; pas bon pour le compresseur, un temps long a pour effet que la température de départ s’abaisse trop par temps froid. C’est peut-être pour cela qu’au redémarrage il fonctionne plus fort.

Il faudrait presque anticiper les températures du lendemain en jouant régulièrement sur la durée d’arrêt mini, pour que la pac tourne bien. Cependant j'ai l’impression que cette valeur détermine la durée du cycle du module extérieur... Quand nous sommes arrivée dans la maison, c’était programmé sur 3min, du coup le module ext tournait 3min, s’éteignait 3min et ainsi de suite, donc cycles très courts ! actuellement je suis sur 10min (bon, pas bon ?), je vais regarder aujourd'hui le temps de marche du module ext pour voir.


Pour les radiateurs à l’étage en l’absence de sonde d’ambiance, la régulation est réalisée uniquement par la loi d’eau qui conditionne la consigne de température de départ. On peut agir sur la loi d’eau pour garder la même consigne de température de départ (35° ?) à t° ext froide ( 0° ?) et diminuer cette consigne ( XX° ?) aux t° ext plus clémentes (10° ?).

Deux solutions :
Ajouter une sonde d’ambiance et ainsi prendre en compte la température ambiante et tenir compte des apports de chaleur externe (chauffage du RDC, ensoleillement, TV,  ordinateur…..etc)
Modifier la loi d’eau : a priori, il faut augmenter la pente (quelle est la pente actuelle ?) et diminuer le décalage (voir notice p49). Pour définir cela il faut préciser les températures  entre parenthèse ci-dessus. Mais dans ce cas il ne sera pas tenu compte de l’ensoleillement….etc.
Le mieux c’est de faire les 2 .
 
Pour l’étage en absence de sonde d’ambiance, qu’est-ce qui arrête le circulateur de cette zone lorsque la température ambiante dépasse la consigne puisque le régulateur n’a pas connaissance de la température ambiante ? si rien ne l’arrête la PAC continue à chauffer la zone de l’étage. Et en plus tu as une température mini de départ de 35° pour l’étage.

Dans ces conditions, si la loi d’eau définie une température de départ de l’étage inférieur à celle du PC la température de départ de la PAC sera celle de la plus haute des 2 zones (ou celle de la température mini de départ) et l’étage sera chauffée inutilement. Pour vérifier cela faire un test en mettant une consigne de température ambiante plus basse pour l’étage ; 16° par exemple. Et baisser les températures mini de départ.
 
Très certainement, car pourquoi vouloir imposer une température mini de départ de 35° si 30°suffit !

Très souvent, mes températures de départ de PC sont inférieures à 25°.

C'est bien ce qui me semblait depuis le début de nos échanges, le départ mini de l’étage est beaucoup trop haut, du coup, des que le chauffage se déclenche, c'est une eau à 35°c qui circule et qui engendre une "surchauffe" à l'étage en raison d'un manque de régulation (absence TA) et d'une T°c d'eau trop haute.
Actuellement, la pente est de 1 à l'étage, plutôt basse selon moi. Je pense la monté a 1.4 en mettant les T°c de départ (étage et rdc) à 17°c comme à l’origine et investir dans un TA. Par contre mes têtes thermo sur les radiateurs de l’étage doivent être ouvertes à fonds si je dis pas de bêtises.
Pour revenir au rdc, avec le réglage de ma pente à 0.4, nous étions sur des t°c de -0.1/-0.2°c en dessous de la t°c de consigne quand les t°c ext étaient aux alentours de 2/3°c. En ce moment, avec des températures plus douces nous atteignons la consignes sans problèmes avec +0.1/0.3°c. Cependant avec des températures très froides comme on a eu, je pense que la pente a 0.4 sera trop faible...à voir
J'ai regarder la page du manuel concernant la translation, et d'après ce que je comprends, la solution serait de monter la pente au rdc sans toucher au décalage si par grand froid nous n'avons pas chaud au rdc.
Sinon, la question que je me pose, que signifie le "décalage" qui est réglable de 0.5 en 0.5 ? 

cdlt
Messages : Env. 400
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Landes
BBy a écrit:Bonjour à tous, j’ai une question au niveau des réglages ECS pour une alfea duo inverter.
Le problème : consommation électrique très élevé par la production d’eau chaude. La chaudière est équipée d’un appoint électrique et c’est lui le problème. J’ai essayé de passer quelques jours avec l’appoint débranché au niveau du tableau électrique et là ça fonctionne, la consommation est plus basse. Je pourrais le laisser comme ça me direz vous mais ce débranchement a engendré un autre problème. La chaudière ne fait plus d’eau chaude sans que je la « force ». Lorsqu’elle doit faire de l’eau chaude elle marque État PAC mode chauffage, ECS charge active, mais elle ne fait rien, la PAC est arrêtée et rien ne se passe, comme si elle laissait la résistance électrique faire le travail sans savoir qu’elle n’est plus disponible. Pour que ça fonctionne il faut à chaque fois que je déselectionne la production d’eau chaude puis que je la remette en marche et là elle lance la PAC. Bref j’ai regarder tous les réglages possibles mais je ne trouve pas comment prioriser la PAC et non la résistance électrique. Merci de votre aide

Bonsoir, je reviens un peu sur mon problème d’ECS. Tout d’abord, quand la PAC est en marche pour charger l’ECS j’ai une consommation d’environ 4200Kwh, elle met environ 60 à 90 min pour chauffer l’eau dans des conditions standard ( 10° Extérieur ). Le ballon d’eau chaude fait 190l et est à 55° en régime confort, après une douche normal (5min) la température d’ECS est tombée à 23° et du coup c’est partie pour 1h 1h30 de chauffe. Pensez vous que tout cela soit normal ou il y a t’il un problème quelque part ? Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Il y a effectivement un soucis de fuite d'eau chaude.
BBy a écrit:
BBy a écrit:Bonjour à tous, j’ai une question au niveau des réglages ECS pour une alfea duo inverter.
Le problème : consommation électrique très élevé par la production d’eau chaude. La chaudière est équipée d’un appoint électrique et c’est lui le problème. J’ai essayé de passer quelques jours avec l’appoint débranché au niveau du tableau électrique et là ça fonctionne, la consommation est plus basse. Je pourrais le laisser comme ça me direz vous mais ce débranchement a engendré un autre problème. La chaudière ne fait plus d’eau chaude sans que je la « force ». Lorsqu’elle doit faire de l’eau chaude elle marque État PAC mode chauffage, ECS charge active, mais elle ne fait rien, la PAC est arrêtée et rien ne se passe, comme si elle laissait la résistance électrique faire le travail sans savoir qu’elle n’est plus disponible. Pour que ça fonctionne il faut à chaque fois que je déselectionne la production d’eau chaude puis que je la remette en marche et là elle lance la PAC. Bref j’ai regarder tous les réglages possibles mais je ne trouve pas comment prioriser la PAC et non la résistance électrique. Merci de votre aide

Bonsoir, je reviens un peu sur mon problème d’ECS. Tout d’abord, quand la PAC est en marche pour charger l’ECS j’ai une consommation d’environ 4200Kwh, elle met environ 60 à 90 min pour chauffer l’eau dans des conditions standard ( 10° Extérieur ). Le ballon d’eau chaude fait 190l et est à 55° en régime confort, après une douche normal (5min) la température d’ECS est tombée à 23° et du coup c’est partie pour 1h 1h30 de chauffe. Pensez vous que tout cela soit normal ou il y a t’il un problème quelque part ? Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
4200Wh consommé alors que l'appoint Elec est coupé ! . Vous avez quoi comme PAC ?
Vidage/baisse rapide de votre ECS =>Vanne 3 voies bloquée ou HS.
Votre Pb vient du fait que votre PAC passe son temps à chauffer l'ECS, car la vanne est bloquée et l'eau chaude ECS part dans le circuit chauffage.


https://www.youtube.com/watc[...]RPaobKSPJDw
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 01 aout 2024 à 12h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
9
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

112
abonnés
surveillent ce sujet
Voir