Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage / plancher chauffant radiateurs - PAC Atlantic alfea extensa duo + inverter

Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 10.990 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
26
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Loire
Petit déterrage de post 😅
Bonjour, je cherche de l’aide concernant le réglage de la pac Atlantic.
Le problème que j’ai, c’est que ma pompe à chaleur tourne alors qu’il fait bon dehors 24°c, et mon plancher chauffant est à l’arrêt (circuit chauffage 1 arrêt)
A l’étage j’ai des radiateurs mais ils sont en position arrêt. Pourquoi la pompe tourne t-elle ?!
J’ai mis en consigne de chauffe 21°c sur le thermostat.
Hier encore j’ai relevé ma conso en Kw j’ai consommé 24Kw alors que personne n’était à la maison, d’habitude je tourne à 10Kw. Ou est le problème ?
Merci pour votre aide 😉
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour
Peut être que c'est parce que vous avez une PAC double service qui s'occupe de la production d'eau chaude ?
...mais 24kw ça serait énorme pour l'ECS en 1 journée... (je consomme env 50kw/mois pour l'ECS sur les mois d'automne)
comment faite vous pour mesurer votre conso PAC ?
la PAC n'a t'elle pas un mode rafraichissement qui serait activé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Allier
Bonjour, j'aimerais vos avis, j'ai une pac alféa extensa duo avec pc au rdc et radiateur à l'etage et deux thermostats d'ambiance.
Mon interrogation concerne le pc du rdc reglé à 19,5°, le soucis est l'apres midi la temperature augmente entre rayonnement du soleil et inertie du chauffage mais la nuit la temperature chute et du coup le temps que mon plancher se rechauffe j'ai 18° petit matin et la pac tourne à fond donc pic de consommation.

quelle serait la solution pour que le sol reste à température, que la pac tourne en permanence mais plus doucement?
J'ai testé de régler l'influence de la sonde d'ambiance à 0%, l'eau circule en permanence mais le compresseur se coupe et redémare trés souvent donc vais je pas user la pac rapidement?

Et point de vu consommation quel reglage serait le mieux?
j'ai déjà lu un sujet similaire mais j'ai pas compris la reponse

merci par avance
Messages : Env. 30
Dept : Allier
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour
Avez vous une sonde de température extérieure (à lire vos symptômes j'en déduirai presque que non)
Avez vous défini des plages horaires confort/réduit ou favorisez vous un mode confort permanent ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Allier
Oui j'ai bien une sonde extérieur avec une régulation à 50% mais une fois refroidit le sol met très longtemps à remonter en température d'où la température froide dans la maison le matin... et oui confort permanent pour le pc au rdc .
bibiforum a écrit:Bonjour
Avez vous une sonde de température extérieure (à lire vos symptômes j'en déduirai presque que non)
Avez vous défini des plages horaires confort/réduit ou favorisez vous un mode confort permanent ?
Messages : Env. 30
Dept : Allier
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,

J'ai une petite question sur le réglage de ma PAC et nottemment concernant le circuit 2 (Chambres avec radiateur).
Je suis en mode confort sur le PC : 21°C
Je suis en mode Auto pour le circuit 2 (à l'étage avec une sonde) : Ma plage de fonctionnement est 20h/8h (arrêt pdt la nuit avec consigne à 18°C) et confort la journée avec une consigne à 21°C
Pour ECS, 2 plages de chauffe (12h/14h) et (18/20h) mais pas d'incidence ici je pense.
Nous sommes un foyer de 4 personnes pour une maison de 160M2 et la facture electrique est d'environ 100€ par mois (lissée sur l'année) donc très satisfait du rapport confort/coût.

Par contre, ce matin à 7h30 les chauffages étaient déjà en marche !!!

Avec le PC et l'escalier ouvert, la sonde étage ne descend rarement en dessous de 20°C donc je ne comprends pas pourquoi à 7h30 le circuit 2 est en marche...

Ai-je loupé qq chose, un paramétrage qq part ?

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Yvelines
Bonjour

Je déterre un peu ce sujet, et désolé de ne pas répondre à la dernière question, mais je m’interroge également sur le fonctionnement du ma PAC Alfea Extensa Duo 6kW avec Ballon ECS.
Plancher chauffant en circuit 1 piloté par un thermostat + TYPASS ATL marque Delta Dore
et radiateurs à l'étage en zone 2 piloté par la loi d'eau (pas de thermostat)

J'ai fait installer depuis quelques semaines des panneaux solaires (6kWc) et je souhaite optimiser le fonctionnement de la PAC qui constitue l'un des plus gros postes de consommation électriques de la maison. L'idée est de la faire fonctionner au maximum en période de production solaire (la journée, donc ...).

La PAC a été installée en 2017, date à laquelle nous a été livré notre maison neuve, RT 2012, 186 m2
Notre sommes en tout électrique (cuisson, lave linge + sèche linge PAC, Frigo + 2 congélateurs récents, éclairages full LED, etc ...) et notre consommation annuelle s'établit à 10 000 kWh, soit ~1 800 €

D'après les simulations du fournisseurs des panneaux solaires, nous pourrions produire par le solaire environ 40% de notre besoin énergétique annuel. Mais étant dans une démarche écologique et économique, j'aimerais tirer partie de cette installation pour baisser mon besoin global en optimisant le fonctionnement de la PAC

Dans le principe, j'ai pensé à programmer la production d'ECS.
J'ai mis 55°C sur les plages 11h-11h30 et 14h-17h et 40°C le reste du temps
D'une part, je me dis que ça tue les salmonelles et d'autre part la PAC travaille en journée, sur une période de production solaire assez bonne, et là où le COP de la PAC est bon.
Peut être y-a-t-il mieux comme raisonnement ?

Plancher chauffant et radiateurs à l'étage (avec thermostatiques sauf sèches serviettes)
Jusqu'ici en mode confort permanent, j'ai pensé à faire une programmation horaire.
Sauf que là la PAC connait un problème : A chaque fois, la température du mode réduit disparait et revient à 5°C par défaut. Je viens d'envoyer un mail à Atlantic. Est-ce un problème connu ?
J'ai pu constater également que lorsque j'ai une coupure de courant ou que j'arrête volontairement la PAC, elle perd tous ses réglages (date, heure, etc ...). N' y-a-t-il pas une pile ?

Dans l'esprit, je souhaite fonctionner de la même manière qu'avec l'eau chaude, c'est à dire mettre une valeur confort en période de production (20,5°C) et une valeur réduit en dehors pour la nuit (19°C).
D'un point de vue énergétique, ce n'est peut être pas l'idéal par rapport à une régulation permanente sur une consigne fixe, mais le but est localiser la consommation électrique et non pas de l'étaler sur toute la journée.
Je reste ouvert à vos suggestions.

J'ajoute qu'a l'usage, le circuit du plancher chauffant travaille assez peu, car nous avons de grandes baies vitrées plein sud, qui nous apporte des calories comme jamais je n'aurais espéré. C'est très agréable de vivre comme en printemps / été dans la maison alors qu'il fait très froid dehors.

Et alors que l'étage profite également de cette chaleur procurée les baies, je constate que les radiateurs tournent très souvent, et me demande même si ce n'est pas à perte. Pour rappel, pas possible actuellement de mettre une consigne en mode réduit, alors c'est en mode confort permanent à 19,5°C. J'ai récemment abaissé la pente de la loi d'eau, sans trop d'effet.
Néanmoins, une question me turlupine : [color=#3333cc]Pour un circuit radiateur, vaut-il mieux rester sur la loi d'eau, ou passer sur un thermostat ?[/color]

Pour finir, mon constructeur m'avait installé un thermostat + TYPASS ATL de la marque Delta Dore pour le plancher chauffant, permettant de tout piloter (volets, caméras, portail, etc...) à partir de l'application, mais à l'usage, je trouve la partie chauffage très limitée, par rapport à ce qu'on peut faire directement sur l'écran de la PAC.

Existe-t-il chez ATLANTIC un thermostat sans fil (et connecté avec l'iPhone ?) avec les mêmes fonctionnalités que la PAC en elle même ?

Merci d'avoir pris le temps de me lire
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,


Citation: La PAC a été installée en 2017, date à laquelle nous a été livré notre maison neuve, RT 2012, 186 m2

Notre sommes en tout électrique (cuisson, lave linge + sèche linge PAC, Frigo + 2 congélateurs récents, éclairages full LED, etc ...) et notre consommation annuelle s'établit à 10 000 kWh, soit ~1 800 €


Disposez-vous d'un compteur d'énergie dans votre tableau ? Le but s'est d'isoler la consommation de la PAC et même des différentes alimentations de la PAC. Prendre directement la conso du compteur général dépend tellement de l'usage de chacun que ce n'est vraiment pas représentatif. D'ailleurs, il me semblait que c'était obligatoire dans une RT2012.

Citation: Dans le principe, j'ai pensé à programmer la production d'ECS.
J'ai mis 55°C sur les plages 11h-11h30 et 14h-17h et 40°C le reste du temps
D'une part, je me dis que ça tue les salmonelles et d'autre part la PAC travaille en journée, sur une période de production solaire assez bonne, et là où le COP de la PAC est bon.
Peut être y-a-t-il mieux comme raisonnement ?


J'aurai privilégié un cycle par semaine pour les salmonelles. Avec une eau à 40°C, vous le videz plus vite aussi donc le risque me semble faible.

Citation: Et alors que l'étage profite également de cette chaleur procurée les baies, je constate que les radiateurs tournent très souvent, et me demande même si ce n'est pas à perte. Pour rappel, pas possible actuellement de mettre une consigne en mode réduit, alors c'est en mode confort permanent à 19,5°C. J'ai récemment abaissé la pente de la loi d'eau, sans trop d'effet.

Néanmoins, une question me turlupine : [color=#3333cc]Pour un circuit radiateur, vaut-il mieux rester sur la loi d'eau, ou passer sur un thermostat ?[/color]


Les deux


Citation: Pour finir, mon constructeur m'avait installé un thermostat + TYPASS ATL de la marque Delta Dore pour le plancher chauffant, permettant de tout piloter (volets, caméras, portail, etc...) à partir de l'application, mais à l'usage, je trouve la partie chauffage très limitée, par rapport à ce qu'on peut faire directement sur l'écran de la PAC.

[color=#333333]Existe-t-il chez ATLANTIC un thermostat sans fil (et connecté avec l'iPhone ?) avec les mêmes fonctionnalités que la PAC en elle même ?
[/color]


Non, pas les deux en même temps.

Thermostat Navilink A78 pour la version sans fil et donc identique à l'interface sur la PAC. Pour la partie Iphone vous serez limité au TYPASS ATL.

Pour Iphone il faudrait développer une application en utilisant BSB LAN (communication Siemens de votre PAC) mais bon là on change de dimension.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Yvelines
Minasu a écrit:Bonjour,


Citation: La PAC a été installée en 2017, date à laquelle nous a été livré notre maison neuve, RT 2012, 186 m2

Notre sommes en tout électrique (cuisson, lave linge + sèche linge PAC, Frigo + 2 congélateurs récents, éclairages full LED, etc ...) et notre consommation annuelle s'établit à 10 000 kWh, soit ~1 800 €


Disposez-vous d'un compteur d'énergie dans votre tableau ? Le but s'est d'isoler la consommation de la PAC et même des différentes alimentations de la PAC. Prendre directement la conso du compteur général dépend tellement de l'usage de chacun que ce n'est vraiment pas représentatif. D'ailleurs, il me semblait que c'était obligatoire dans une RT2012.
 
Merci pour ces réponses Minasu. Oui, c'est un TYBOX 2010WT assez mal conçu, et quasi inexploitable.
J'y vois un peu plus clair depuis que je suis les consommations avec l'application solar edge de mon installation photo voltaique. Et je vois bien que la PAC est un gros consommateur.


Citation: Dans le principe, j'ai pensé à programmer la production d'ECS.
J'ai mis 55°C sur les plages 11h-11h30 et 14h-17h et 40°C le reste du temps
D'une part, je me dis que ça tue les salmonelles et d'autre part la PAC travaille en journée, sur une période de production solaire assez bonne, et là où le COP de la PAC est bon.
Peut être y-a-t-il mieux comme raisonnement ?


J'aurai privilégié un cycle par semaine pour les salmonelles. Avec une eau à 40°C, vous le videz plus vite aussi donc le risque me semble faible.

Très intéressant, je vais me pencher la dessus

Citation: Et alors que l'étage profite également de cette chaleur procurée les baies, je constate que les radiateurs tournent très souvent, et me demande même si ce n'est pas à perte. Pour rappel, pas possible actuellement de mettre une consigne en mode réduit, alors c'est en mode confort permanent à 19,5°C. J'ai récemment abaissé la pente de la loi d'eau, sans trop d'effet.

Néanmoins, une question me turlupine : [color=#3333cc]Pour un circuit radiateur, vaut-il mieux rester sur la loi d'eau, ou passer sur un thermostat ?[/color]


Les deux

En effet, je viens d'avoir les services techniques ATLANTIC au téléphone, et ils m'ont conseillé une régulation 50/50 entre la température extérieure et l'info d'un thermostat


Citation: Pour finir, mon constructeur m'avait installé un thermostat + TYPASS ATL de la marque Delta Dore pour le plancher chauffant, permettant de tout piloter (volets, caméras, portail, etc...) à partir de l'application, mais à l'usage, je trouve la partie chauffage très limitée, par rapport à ce qu'on peut faire directement sur l'écran de la PAC.

[color=#333333]Existe-t-il chez ATLANTIC un thermostat sans fil (et connecté avec l'iPhone ?) avec les mêmes fonctionnalités que la PAC en elle même ?
[/color]


Non, pas les deux en même temps.

Thermostat Navilink A78 pour la version sans fil et donc identique à l'interface sur la PAC. Pour la partie Iphone vous serez limité au TYPASS ATL.

Pour Iphone il faudrait développer une application en utilisant BSB LAN (communication Siemens de votre PAC) mais bon là on change de dimension.

Comme je l'écrivais plus haut, j'ai réussi à joindre les services techniques ATLANTIC en début d'après midi et ils me conseillent de basculer sur leur organes de pilotages.

T75 pour la zone plancher chauffant, pour récupérer l'ensemble des menus accessibles sur l'écran de la PAC
T55 pour la zone étage, avec une influence 50%/50% entre la température extérieure et la consigne thermostat


Au passage, ils ont répondu à mon problème d'effacement des consignes mode réduit, qui est du à un conflit avec le Typass ATL. Je n'ai donc pas d'autre choix que de supprimer cet équipement Delta Dore si veux veut bénéficier de la programmation horaire
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Mince votre PAC n'était pas encore IO (protocole somfy) du coup.

Pour ce qui du conflit, je trouve la réponse assez exceptionnelle. Qu'il y ait un bug logiciel, ça arrive mais ça ce corrige aussi.

Par contre vous proposer simplement de supprimer cette solution me laisse pensif. Il est certains que je ne me serais pas contenter de cette réponse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Yvelines
Effectivement

1ère réponse concernant la perte des informations en cas de coupure de courant : « oui, nous savons. Comme il n'y a pas de pile, il vous faudra refaire les réglages »
Je trouve ça très léger !

2e réponse concernant le problème de perte des consignes du mode réduit : « c'est un problème connu, dû à la présence du Typass Delta Dore, et aucun correctif n'a été développé »
Hallucinant, alors que ce partenariat est vanté partout sur leur plaquettes de ces deux sociétés, notamment pour tout piloter avec l'application Delta Dore

Mais étant donné les déboires que j'ai pu connaître depuis 4 ans avec les produits Delta Dore pour le chauffage, je n'ai pas insisté.
Je me ferai plutôt un plaisir de tout revendre.

Le Tybox 2010 WT ne sert plus qu'à piloter les volets, au lieu de remonter les consos électriques, piloter l'eau chaude et le chauffage.

D'autant que le constructeur s'était trompé, car il aurait dû mettre un 2020WT pour associer 2 thermostats d'ambiance (1 pour le RDC et un pour l'étage)

Ensuite j'ai eu de nombreux problèmes de communication entre le TYPASS et le thermostat d'ambiance. La solution a été l'ajout d'un répétiteur. Mais j'ai encore parfois des micros coupures.

Bref, si l'installation d'un T55 a l'étage permet de diminuer le fonctionnement de la PAC en garantissant un confort thermique, et l'installation d'un T75 au RDC supprime le but de l'effacement des températures réduites ce qui permettra d'optimiser le fonctionnement de la PAC en période de production solaire, GO.
Et comme les 2 boîtiers sont filaires, plus de problème de communication.
Reste plus qu'à installer tout ça et apprécier les gains énergétiques.
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 12h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

26
abonnés
surveillent ce sujet
Voir