Bonjour à tous,

je souhaiterai savoir ce que dit la réglementation et comment on peut faire techniquement :

Ma maison est alimentée par un câble qui passe en sous terrain. Le coffret dans le jardin risque de devoir être déplacé de 2 ou 3 m et donc mon câble va être trop court. Je n'ai pas prévu de réserve de longueur, dommage.

Est ce que j'ai le droit vis à vis de la norme  de rallonger mon câble, dans mon vide sanitaire, à partir du disjoncteur principal de la maison ?
Techniquement, comment se fait le raccord ? soudure ? raccords spéciaux ?

Faut il tout changer pour qu'il soit d'une pièce ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 90
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes dans le cadre d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété ?
Qu'appelez vous "le coffret dans le jardin" ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,

Je ne sais pas si réglementairement, vous avez le droit.
Cependant, dans la rue, pour rallonger un câble, réparer un câble coupé... on utilise un "saumon", qui n'est rien d'autre qu'une boite de dérivation étanche.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Finistere
Oui, les coffrets du jardin sont les coffrets "dos à dos" et contiennent le compteur et le disjoncteur ERDF.
Je précise que l'éventuel raccord se trouverait dans le VS accessible.
Messages : Env. 90
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Vous êtes en branchement type 2, le raccord sera accessible, donc vous avez le droit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Finistere
Merci !
Messages : Env. 90
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 04h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir