Bonjour,

Nous avons une maison, avec une dépendance (isolée de la maison) et alimentée en électricité via une liaison en aval du différentiel 30mA de la maison (mais pas derrière un disjoncteur).

La dépendance a aussi un différentiel 30 mA dédié (dans son propre tableau).
Un test neutre-terre fait bien sauter les 2 différentiels (dépendance et maison).

Mon disjoncteur générale EDF saute aléatoirement lorsque de l’électricité est consommé à partir de la dépendance, uniquement.
Cela arrive a tout moment, même lorsqu'il n'y a quasiment aucune consommation. Cela ne vient pas d'une consommation excessive de la dépendance (pas de machine à laver, pas de lave linge, pas de four, de plaque induction), il n'y a qu'un radiateur.

J'ai fait une multitude de test et je trouve pas d'élément précis pouvant causer ce problème, j'ai 2 questions:

1) Qu'est ce qui peut faire que le compteur EDF saute sans aucun effet sur les différentiels 30mA, et sans consommation excessive ?

2) J'ai constaté un phénomène étonnant. Dans la dépendance j'ai 2 disjoncteurs, un pour le radiateur, l'autre pour la lumière. le disjoncteur du radiateur est tombé, celui de la lumière actif. Si j'allume la lumière, et bien j'ai une tension de 11V entre (phase-terre) et pareil sur (neutre-terre) qui apparait en entrée de mon radiateur (alors que le disjoncteur du radiateur est bien tombé ..)

Est ce que vous auriez une idée ou un test à faire ... avant que j'essaye de trouver un électricien ?

Merci pour votre aide,

Alcante
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

vous êtes en mono ou en tri ? les différentiels sont peut-être sur calibré, dans votre cas vous tirer trop par rapport à la puissance souscrite, faite l'addition des consommateurs de votre maison, et aller voir quelle est votre puissance sur votre compteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Rhone
Merci pour ta réponse bibi037. J'ai complété ma description du coup. J'ai une installation standard EDF, pas de triphasé. Pas de consommation excessive lorsque le générale saute. En plus j'avais mal expliqué: ca saute uniquement lorsque la dépendance tire du jus :s
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Re

y'a combien de mètre entre la dépendance et la maison, et le câble est en quelle section, le radiateur fait quelle puissance ? le câble est aérien ou dans le sol?, au pire pour vous en dédouaner vous pouvez tirant un câble volant depuis le tableau de votre maison et la dépendance.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 17h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir