Bonjour @ tous...
Pour commencer mon récit:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-26535.php

Je ne vais pas tarder à poser mon isolation:
Pour les mur je suis en isover gr32 140mm
Pour les combles perdus isover ibr kraft 400mm + pare vapeur isover vario duplex

Pour les murs pas de soucis l'isolation sera posé sur des pattes bp fix isover...

Pour les combles je ne sais pas trop comment faire... Ou plutôt la façon que je vais adopter...
Voici une photo de la charpente intérieure avec les solives:


Voici un schéma de ce que je pense faire --> deux solutions auxquelles je pense:


Avez vous un avis une autre idée???
Par avance merci...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Pour vos travaux d'isolation, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis isolation» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php

Bonne journée !
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
la couverture est de quel type : tuiles, bac acier (si oui avec revêtement anti condensation), ?...
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
lucienpel a écrit:Bonjour
la couverture est de quel type : tuiles, bac acier (si oui avec revêtement anti condensation), ?...
Cdt


Bonjour lucienpel
J'ai une couverture zinc pour le revêtement je ne sais pas
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< J'ai une couverture zinc pour le revêtement ....>
Couverture zinc : avec ce type de couverture il y a des préconisations de ventilation
bien précises à respecter ( voir le DTU 40.41)
Pour des rampants inférieures à 12 m la lame d'air ventilée doit être au minimum de 4 cm
Perso je choisirai la 1ière solution l'idéal étant d'avoir une membrane PV indépendante.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
lucienpel a écrit:Bonjour
< J'ai une couverture zinc pour le revêtement ....>
Couverture zinc : avec ce type de couverture il y a des préconisations de ventilation
bien précises à respecter ( voir le DTU 40.41)
Pour des rampants inférieures à 12 m la lame d'air ventilée doit être au minimum de 4 cm
Perso je choisirai la 1ière solution l'idéal étant d'avoir une membrane PV indépendante.
Cdt


Merci lucienpel pour ton retour
Juste pour bien comprendre je dois laisser entre mon isolation et la toiture sur volige minimum 4cm c’est bien ça???

Je ne sais toujours pas ou placer mon pare-vapeur???
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<juste pour bien comprendre je dois laisser entre.....>
Oui c'est bien ça, attention la lame d'air doit être ventilée
< je ne sais toujours pas ou placer mon pare-vapeur??? >
Il me semble avoir donné mon avis : 1ière solution , PV juste sous l'isolant.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
lucienpel a écrit:Bonjour
<juste pour bien comprendre je dois laisser entre.....>
Oui c'est bien ça, attention la lame d'air doit être ventilée
< je ne sais toujours pas ou placer mon pare-vapeur??? >
Il me semble avoir donné mon avis : 1ière solution , PV juste sous l'isolant.
Cdt


Mais oui j'ai du mal à lire en ce dimanche 1ère solution pour vous... Merci
Sous la pente il me restera 40cm au point le plus haut entre lisolation et la volige et 10 cm au point le plus bas

Pour la lame d'air ventilé... Ca y est j'ai compris


Sur la capture derrière le morceau de bâche posée provisoirement avant les rives il y à un espace entre deux lame de bois (d'environ 4 cm) et qui sera, après enduit, sous les rives... Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient laissé un espace ...

Merci Lucienpel
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
bon courage pour la suite
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
Bon je reviens sur ce sujet car j'ai des soucis...

En effet je me suis un peu laisser avoir comme un lapin de 6 semaines sur l'isolation des combles...
Une fois mon isolation commencée à la réunion de chantier on m'annonce un test d'étanchéité intermédiaire et un test final!!!

Ah bah super je ne le savais pas du tout et pire cela n'a jamais été budgété dans mon prêt...
L'architecte m'avait demandé une étude thermique ok mais jamais ne m'a parlé de ces tests
Bref j'attends le devis pour ces deux tests...

Mais le pire c'est que de la façon dont j'ai commencé mon isolation rien n'est étanche


En effet je n'ai pas collé mon pare vapeur au mur...
De plus la solution choisie (voir plus haut choix n°1) me pose des problèmes pour l'étanchéité des murs...

Pour l'instant je me suis arrêté et je pense repartir à zéro... C'est le moment ou jamais car je n'ai fait pour l'instant que 35% de mes combles c'est tout


Je pense repartir sur une solution comme ça du coup:


Pour le pare-vapeur qui descend sur les murs j'ai posé la question à l'architecte il me dit que le papier kraft qui recouvre l'isover gr32 (140mm) suffira pour l’étanchéité??? Il n'avait pas prévu pour les murs de pare-vapeur sur le lot isolation???
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
un test intermédiaire comme son nom l'indique n'est qu'un test permettant de corriger
de gros défauts d'étanchéité à l'air avant que tout soit fini.
Le test final doit avoir lieu la construction totalement finie (pour imager, juste avant la
remise des clefs)
Pour faire simple en RT 2012 : une étude thermique est obligatoire ainsi qu'un test
d'étanchéité à l'air ( le final). Il peut y avoir dans certains cas dérogation
lorsqu'une entreprise construit des maisons du même type, .....
Le test intermédiaire n'est pas obligatoire mais il peut être utile.
< l'architecte il me dit que le papier kraft qui recouvre l'isover gr32 (140mm) suffira pour l’étanchéité??>
Pas très sérieux cet architecte. L'étanchéité à l'air peut être assurée soit avec une membrane
indépendante et ces accessoires dédiés ( mastic, adhésif, ...) soit au niveau du parement.
Oui sur le principe de votre schéma cela fonctionne avec une membrane pare vapeur indépendante
et ces accessoires
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
lucienpel a écrit:Bonjour
un test intermédiaire comme son ....
Cdt

Merci encore de votre retour lucienpel...

lucienpel a écrit:< l'architecte il me dit que le papier kraft qui recouvre l'isover gr32 (140mm) suffira pour l’étanchéité??>
Pas très sérieux cet architecte. L'étanchéité à l'air peut être assurée soit avec une membrane
indépendante et ces accessoires dédiés ( mastic, adhésif, ...) soit au niveau du parement.

??? quel parement ???

--> Je pense que je vais reprendre mon isolation suivant mon schéma:

A moins de 40€ le rouleau de 30M2 d'Isover vario duplex (soit 3 rouleaux pour moi) je ne vais pas réfléchir 107 ans pour avoir une étanchéité parfaite sur les murs!!!

@ bientôt sur le forum
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< ??? quel parement ??? >
Il s'agit de la finition intérieure, BA 13, briques plâtrières, ...
< A moins de 40€ le rouleau de 30M2 d'Isover vario duplex...>
N'oubliez pas les accessoires Adhésif, mastic, .....)
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
Voici les tarifs des tests pur information...
Vous en pensez quoi???
Merci


--> J'ai ouvert un autre sujet pour les tests:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-320105-test[...]-etancheite.php#4609623
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lanester (56)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
à première vue ces prix me semble dans la moyenne.
Peut être que d'autres contributeurs ont des expériences récentes
sur ce sujet, ....
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir