Après longue discussion avec une personne externe à ce forum, je vais essayer de résumer les conclusions, et relever certaines ambiguités.
En particulier, parler de plusieurs piquets de terre, est une phrase très ambigue; certains disent de ne pas le faire, d'autres que c'est la solution magique. Donc, commençons par définir "plusieurs piquets de terre".
Plusieurs piquets, ça veut dire qu'on plante plusieurs choses dans le sol, toutes reliées entre elles par le dit câble de terre qui va au tableau électrique.
Et là il faut distinguer 3 cas. Voir 4 ou 5.
Chaque piquet vertical couvre une surface d'environ 2m2 autour de lui: il capte environ 1m de rayon. Il est donc inutile de planter des piquets espacés de moins de 2m.
Si on espace des piquets de plus de 2m, et que la foudre tombe pas loin, on se retrouve avec une différence de potentiel entre ces deux piquets. Voir le site sus cité Sitelec, chapitre tension de pas (transmise par le sol). C'est là que ça se corse.
Si des piquets sont plantés tous les 2m, on améliore alors un peu son impédance; mais, pas de manière fulgurante. Ils doivent impérativement être reliés ensemble par un câble de terre, et tout ça doit être extérieur à tout local fermé. Si les piquets sont plantés en intérieur, et que la foudre arrive dessus par l'intérieur du bâtiment (piquet planté en cave, pour évacuer une foudre d'origine quelconque), la terre humide autour du piquet risque de produire de la vapeur, donc explosion. Donc, toujours les piquets en extérieur. Ensuite, le câble les reliant doit pouvoir absorber l'énergie en jeu lors d'une différence de potentiel: plus les piquets sont éloignés, plus leur tension de pas peut être forte, et plus le câble les reliant doit être gros.
Pour baisser l'impédance d'une terre de circuit domestique, si un piquet unique n'a pas suffit, il est impératif de procéder à l'enfouissement d'une grille (type grillage à lapin inox); la surface devant se compter en m2; plus c'est grand, mieux c'est. Idéalement, il faudrait que chaque société d'assainissement propose systématiquement d'enfouir une telle grille sous les fosses et plateaux d'épandage; ce serait le top. Mais, comme c'est pas son taf, et que les bonnes idées sont pas là pour courrir les rues ... autant éviter de faire les choses intelligement. Faudrait pas non plus demander aux différents corps de métier de coopérer entre eux.
Donc, comme j'ai lu ailleurs, un piquet de terre de chaque côté de la maison, y a pas mieux pour mettre le feu: si la foudre tombe sur un arbe situé dans l'axe des deux piquets, leur tension de pas sera énorme, et votre 25² va partir en fumée.
Sitelec montre comment faire un batiment maillé: le maillage est régulièrement mis à la terre, et, tous les piquets de terre sont reliés entre eux par des câbles extérieurs au batiment, si possible au contact du sol, ou un peu enterré. Et les piquets sont des pattes d'oie.
Quelle que soit la topologie retenue des piquets (incluant grillage), tout ça doit arriver au tableau avec un fil unique.
Ensuite, on peut avoir plusieurs terres: plusieurs piquets, non reliés entre eux. Ca a plein d'utilité. Mais, NON RELIES ENTRE EUX.
Par exemple, un groupe de piquet pour la mise à la terre du maillage du bâtiment, gouttières, fers de béton ... un second pour le paratonerre du toit, un 3e pour le parafoudre installé après le compteur EDF, un 4e pour la terre du réseau domestique. A condition ... qu'elles ne se rapprochent pas trop les unes des autres; sinon, ça donne ce que raconte Acouphenix: au premier coup d'orage, les tensions de pas apparaissent entre les piquets, et tout ce qui pourrait être branché à deux terres ... va subire la dite tension. On parle de millions de volts si c'est tombé sur un
arbre proche.
Mais, il faut encore justifier l'intérret: d'abord, pour un batiment tout en longueur, ou deux batiments un peu espacés, on peu imaginer le disjoncteur EDF avec un premier parafoudre et un piquet, dans une dépendance près de la rue, puis, le tableau principale dans la maison d'habitation au milieu du
jardin. On a alors une terre par batiment. Idem si c'est un grand batiment en longueur, avec un tableau principale éloignée de l'entrée du câble EDF: au plus près possible de l'entrée, le compteur, disjoncteur, et parafoudre, avec son piquet à lui; et, près du tableau de répartition, un second piquet pour l'installation générale (avec éventuellement un second parafoudre). Dans ce cas, avoir deux piquets permet d'avoir une meilleure efficacité du premier parafoudre, et un résidut plus faible dans l'installation; les petites multiprises avec parafoudre intégré vont alors évacuer vers le second piquet, et ont un intérret. Si tous les parafoudres sont sur le même piquet, le premier parafoudre fait monter la tension du piquet unique, et les parafoudres suivant ne servent à rien. Voir Sitelec. Ceci vaut, que le coup provienne du cable EDF, ou des toitures.
Le maillage a un aute but: un coup de foudre qui tombe sur un arbre voisin produit aussi un champs électro-magnétique. Si un cable fait le tour d'une pièce, ce champs va créer sur ce câble une tension; et avec un peu de chance, cette tension peut faire péter les appareils au bout du câble. Le fait qu'une pièce soit entourée d'un fil fermé (voir dessin de sitelec) aténue la puissance du champs électro-magnétique (voyageant par l'air) généré par la foudre. La dite boucle doit être reliée à une terre. Si possible, pas celle du circuit électrique.
Me concernant:
J'ai des gouttières zync; mais qui au sol, sont reliées à des évacuations PCV ... J'ai donc une ligne d'équipotentiel le long de mes rampants contenant le câble EDF, mais, à potentiel libre. Et je n'ai aucune ligne fermée. Donc, aucune réduction des champs EM.
J'ai un isolant extérieur, donc, un grillage sur les murs, mais, j'ignore si il est connecté à la terre.
Tout grand grillage est un blindage; si les grillages sont à tension libre, alors, l'intérieur du bâtiment est isolé des champts (mauvaise réception GSM et Wifi). Il faut que toute partie métallique de construction soit reliée à la terre, pour évacuer les champs EM de l'orage, et, accessoirement, ça réduit l'effet cage de Faraday et améliore la reception GSM.
La thèse suggérée concernant mes appareils grillés est que, la foudre soit tombée proche de chez moi, élevant le potentiel de ma terre (piquet, puis fils de terre de l'installation) par rapport aux phase et neutre EDF (le potentiel du neute EDF lui n'ayant pas bougé en absolu), jusqu'à arquer dans les appareils. La solution est le parafoudre, posé de manière à accepter que la terre locale reste à une tension proche du neutre EDF. Les détails dépendent de comment est planté mon piquet de terre par rapport à l'église du coin, aux arbres, aux forets, aux autres batiments, et comment disposer les autres parafoudres au compteur EDF.
Contrairement à mon idée de base, je ne suis probablement pas victime d'une énergie induite par champs sur le cable EDF dans le rampant, mais, d'une tension de pas entre mon piquet de terre, et le neutre EDF mis à la terre au transfo de quartier. Et vu le plan de ma maison, c'est compliqué. Parce que mon tableau de répartition est très près des arbres, et église; et mon disjoncteur EDF, à l'opposé. L'idéal serait donc que tous mes piquets de terre soient à l'opposé des sources de foudre: près de mon arrivée EDF. Hors, si je met un parafoudre au tableau de répartition, ça voudrait dire que mon cable entre ce parafoudre, et le piquet, serait de 30m; et ça c'est mauvais. Si je met mon piquet juste sous le parafoudre, je suis victime de tesion de pas, si je le met au plus loin des sources d'orage, j'ai des problèmes de champs et de longueurs. Mon cas n'a donc pas de solution idéale, sauf à tout casser.
Concernant le cheminement du câble de puissance dans les rampants. On ne parle pas de câble EDF, puisqu'on est après compteur-disjoncteur. Mais, quand même d'un 4x16²
L'idéal serait de le remplacer par un câble blindé type enterrable avec feuillard. Et on raccorde le blindage du dit câble au piquet le plus éloigné des sources de problèmes: au piquet du parafoudre du disjoncteur. Côté tableau de répartition, on fait attention à ce que le feuillard ne soit surtout pas connecté, et s'arrête le plus loin possible de tout: on dégaine un minimum de 10cm à 1m (longueur sur laquelle on a les 4x16² isolés, sans feuillard ni gaine), et quand on a ça en stock, l'endroit ou s'arrête le feuillard, on y met un bout de gaine thermo (et collante, c'est encore mieux). Et on fait attention à ce que ça se passe le plus loin possible de toute structure métallique (rail de BA13, IPN de linteau ...). A défaut, le long du câble EDF, on fait courrir un câble de terre de grosse section, connecté au piquet éloigné des sources, celui du parafoudre du disjoncteur dans mon cas.
Avoir plusieurs terre n'est donc pas un soucis, avec quelques conditions: il est préférable que chaque gros parafoudre (les machins de tableaux) ait son propre piquet, pour éviter de faire bouger le potentiel de la terre du réseau intérieur. Mais, tous les appareils reliés à la même source EDF (évitons de parler des phases, je ne parlerai que du neutre) doivent impérativement partager la même terre: tous les appareils connectés au même neutre EDF doivent être connectés à une barette de terre unique au tableau principale. La dite barette pouvant aller vers plusieurs piquets (mais vaut mieux se cantonner à un seul, voir plus haut).
Et quand on a plusieurs tableaux de distribution, ils doivent tous voir leur terre ramenée à la barette du principale.
Et quand une source EDF va vers plusieurs batiments très éloignés, ça devient compliqué. Le plus simple étant que les tableaux éloignés aient tous leur terre commune. Et qu'aun appareil connecté à la terre commune ne puisse faire de connexion avec l'éventuelle terre locale du bâtiment (proximité avec un IPN de structure). Si ça arrivait, un coup de foudre pourrait produire une tension de pas entre l'IPN structurel, et le piquet de terre situé dans l'autre batiment; et l'appareil explose.
Et si vraiement on a pas le choix, il faut tout concevoir comme si on avait plusieurs lignes EDF: un parafoudre de chaque côté de chaque grande longueur. Alors, chaque bâtiment peut avoir sa terre d'installation; mais, à condition d'avoir prévu: un piquet pour la structure, un piquet pour le parafoudre, un piquet pour le tableau; et là, on ne connecte pas de fil de terre entre deux bâtiments. Et on a au minimum un parafoudre par batiment.
Tout dépend de la taille de chaque bâtiment, de leur espacement, du terrain, et des matériaux de construction.
Il y a des dispositions particulières pour les ossatures métalliques.