Retour
Menu utilisateur
Menu

Fuite courant Phase-Terre

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 988 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Bonjour,

Suite à l'installation d'une climatisation pour un professionnel en clim, pac etc ... il m'a indiqué qu'entre la phase et la terre j'avais un courant d'environ 2.9 V, que cela n'était pas normal et dans certains cas cela pouvait endommager les cartes électroniques.

J'ai pris mon multimètre et je confirme ses dires.
Le courant oscille entre 1.9V et 2.9V.
Hier soir j'ai fait sauté disjoncteur par disjoncteur pour tenter de trouver l'origine de ce courant mais après avoir coupé tous les différentiels le courant ne bouge pas.

Toute l'électricité a été mise en place par un professionnel (notre habitation à environ 5 ans).


D'ou mes questions:

1) Est-ce que ce courant de 2.9V entre la phase et la terre est anormal ?
2) si oui de combien doit il etre ? 0 ? et comment trouver l'origine de ce défaut ?

Je vous remercie par avance pour vos retours,

Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

entre la phase et la terre ,on devrait trouver 230V (environ)
si vous trouvez 2,9V, c'est qu'il y a un soucis sur le circuit de terre (coupure, mauvais contact....)

2,9V entre le neutre et la terre me parait plus cohérent par contre.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

Comme Phil de Cuivre l'a précisé, il s'agit plutôt de la tension (et pas le courant !) entre le neutre et la terre. Dans ce cas, en schéma TT, cette tension est tout à fait dans la normalité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Bonjour,
Merci pour vos retours, et pardon vous avez raison ma mesure est entre le neutre et la terre.

Donc les 2.8V sont tout à fait normal ?
Alors je ne sais pas d'où il sort ca le gars qui est venu installer mon split.
Merci encore pour vos réponses,
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


il faudrait peut être voir à mesurer la valeur de la terre


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

2.9V, ce n'est rien et puis avec quoi cela a été mesuré ? Il faut aussi voir la précision de la mesure.
Une différence de potentiel est normale si la mise à la terre du neutre coté ERDF est éloignée de chez vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Une tension entre neutre et terre sur un réseau sain et une installation saine , n'est PAS une anomalie.
Cette tension est, à très  peu de choses prêt, la chute de tension sur le fil neutre de la ligne entre le transfo ERDF et chez vous. Cette tension varie avec la charge du réseau et son déséquilibre et du moment dans la journée.
Donc plus vous serez loin du transfo ERDF et plus la ligne sera déséquilibrée et chargée , plus cette tension sera grande.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir