Question réglage température plancher chauffant PAC air/eau Daikin

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.198 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour à toute et à tous 

J'ai fait construire une maison cette année équipée d'une pompe à chaleur air/eau Daikin 

J'aimerai savoir si il est possible de descendre la température de chauffe du plancher chauffant en dessous des 25°C 

Mon installateur me dit qui si la température de chauffe est inférieur à 25°C ce n'est plus le bloc extérieur qui tournera pour réchauffer le plancher mais la résistance intérieur comme lorsqu'il fait des températures très négatives.

Il m'a expliqué que si la température de chauffe était trop basse le moteur était trop puissant pour atteindre des faible température et que par conséquent la résistance était le seul moyen de chauffe.

Le problème est qu'il fait très chaud dans notre maison car nous avons une bonne isolation et une très bonne exposition.

J'ai réglé la loi d'eau pour 25°C de chauffe pour 10°C ext et 30°C de chauffe pour -10°C.


J'aimerai donc savoir si mon installateur dit vrai et si vous avez des solutions pour éviter de trop chauffer malgré tout.


Merci d'avance pour vos réponses ;)
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Est-ce une PAC inverter?
Le PC possède des débimètres et des robinets de réglage pour permettre d'ajuster la T° dans chaque pièce desservie par un circuit. Il est aussi possible de baisser la T° en baissant la T° de sortie de la vanne mélangeuse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message
Bonjour,
essaie de la baisser, tu verra si c'est bien la résistance qui prendra le relais.
Personnellement, je trouve cela bizarre.
Si c'est malgré tout le cas, c'est l'erreur de ton chauffagiste qui t'a livré une PAC totalement inadaptéé (trop puissante).
Mais normalement, il n'y a aucun probleme avec des températures moins élevées. Dans un tel cas, la PAC tourne tres peu. Et comme, dans ton cas, c'est un inverter, encore moins.

PS: Ta courbe de chauffage commence a 10°C ? Normalement, elle commence plutot a 20°C.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci beaucoup pour vos réponses

oui il s'agit d'un PAC inverter l'unité extérieur est la Daikin altherma ERLQ006CAV3

j'ai déjà pas mal réglé les débitmètres mais si la température du plancher est toujours à 25°C minimum cela ne change pas grand chose 

comment peut on voir si c'est la résistance qui prend le relais ?

j'ai modifié ma courbe de chauffage car au départ elle était à 20°C extérieur jusqu’à -10°C avec comme consigne de chauffe 25°C minimum et 35°C maximum et donc là niveau chaleur intérieur c'était le sauna

je vous met une photo de ma loi d'eau actuelle ce sera certainement plus parlant 



[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message
enfizem a écrit:


comment peut on voir si c'est la résistance qui prend le relais ?


Normalement, lorsque c'est le cas, tu devrais avoir un pictogramme correspondant sur l'écran.
Et puis, dans le menu, tu devrais pouvoir aussi consulter les statistiques. Tu notes le nombre d'heures de la résistance avant le changement et puis un certain temps apres.
Mais je ne connais pas ta PAC, spécifiquement.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Comment est l'installation ? Y a t-il un ballon tampon? Y a t-il une vanne mélangeuse à l'entrée du collecteur de départ ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Etrange comme réglage; là tu as réglé le pied de courbe à 25°C, ce qui veut dire que quand il fait 20° dehors, tu chauffes l'eau à 25° (ce qui me semble bien trop).

Normalement, ton réglage devrait se situer, en première approche:

- 20 ou 21° quand température extérieure égale 20°C

- pente de 0,4 environ (ce sera à ajuster en fonction des résultats réels), ce qui donne 20 ou 21 +2 à 10°C, 20 ou 21+4 à 0°C, 20 ou 21+ 8 à -10°C.


Essaie donc avec ces réglages, tu devrais sentir la différence.

Pour ce qui est du fonctionnement par temps doux, il est possible que ta pac, même inverter, soit trop puissante pour fonctionner en continu; ce n'est guère gênant, elle fonctionnera en "tout ou rien", l'inertie du plancher chauffant suffisant le plus souvent à lisser la courbe de température de l'eau (si ce n'est pas suffisant pour empêcher les courts-cycles, un ballon tampon améliorera l'inertie).

Fonctionne quelques temps avec ces réglages, et vois ce que cela donne; si tu as un peu froid par très basse température (mais à bonne température par temps doux), il faudra augmenter la pente (et vice et versa si trop chaud). si tu as un peu chaud quand la température extérieure est proche de 20°, il faudra baisser le pied de pente...

Ce genre de tatonnement pour peaufiner les réglages est inévitable avec un PC, qui est œuvre unique...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Raymond037 je ne pense pas qu'il y ai de ballon tampon, je dirait oui pour la vanne mais sans vraiment en être certain je te met une photo de mon installation pour en être sur 



Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci bardal pour toutes tes explications

si je suis tes consignes de loi d'eau je devrai donc avoir comme réglages ceux ci ? 

Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Oui, c'est cela...

Tu auras deux possibilités de réglage:

- la température initiale de 20° (qui correspond grosso modo à la température de consigne que tu souhaites adopter)

- la pente, qui ajuste la puissance de la pac, ou de la chaudière, aux caractéristiques exactes du plancher chauffant et de la maison.

Bon courage... Le réglage final est souvent assez long, puisqu'il faut mesurer la température obtenue sur la plus large gamme de températures extérieures possible; mais c'est facile dès l'instant où on a pigé le principe...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
OK merci beaucoup
par contre je peu pas être inférieur à 22°C en température mini du plancher 
mais je peu faire des décalage de -1, -2, -3... jusqu’à -10°C sur le menu principale du réglage du plancher chauffant si besoin 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
OUPS dsl double message identique je ne sais pas comment SUPR celui ci 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Pour ma PAC Panasonic, en abscisse(axe horizontal) on a la T° ext, et en ordonnée (axe vertical les T) de consigne. pour avoir la courbe il faut la T° d'eau mini(départ de la Pac) que l'on veut à la T° ext maxi (ex: t° eau=25 pour t° ext = 15°); cela donne le 1er point. Et il faut la t°maxi de sortie d'eau pour la t°mini ext.(ex :t° eau=35° pour t° ext= -10°); cela donne le 2ème point. La Pac déduit de cette courbe la t° à laquelle doit chauffer l'eau pour la t° ext mesurée: c'est la loi d'eau.
La Panasonic elle non plus ne sort pas d'eau en dessous de 25 °, alors que pour les t° actuelles je n'aurais besoin que de 22° en entrée de PC, mais cela ne me gène pas car avec une vanne thermostatique je règle cette t° d'entrée comme je veux, et c'est là l'intérêt du ballon tampon: la t° du PC est indépendante de la t° de la PAC, et il donne une certaine réserve de chaleur permettant d'éviter les court-cycles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Tu as un thermostat d'ambiance dans la maison pour couper la PAC lors d'apport extérieur type soleil ? ballon tampon ? deuxieme circulateur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Non je n'ai pas de thermostat d'ambiance ni ballon tampon 
et un 2eme circulateur je ne sais pas de quoi il s'agit 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 15h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir