Diagnostic électrique d'une prise de terre

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 615 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Aveyron
Bonjour,

C'est une maison ancienne, j'ai un gros piquet enfoncé dans le sol à la cave, qui dépasse un peu du sol. Il est directement relié à un 1er tableau de répartition situé à 2m par un fil de section 2.5 (ou peut être 4?).

Je peux me baser aussi sur le diagnostic électrique fourni lors de la vente, qui indique les anomalies suivantes:
----------------------------------------------------
B3.3.2 b La section du conducteur de terre est insuffisante
B3.3.4 b La section de la liaison équipotentielle principale est insuffisante
B3.3.5 b La section du conducteur principal de protection est insuffisante
----------------------------------------------------

1) Si mon piquet de terre n'est réglementaire, est-ce que cela apparaîtrait dans la liste des anomalies?

2) La section d'alimentation du disjoncteur me semble être de 10mm2 (car 5,5mm de diamètre extérieur gaine comprise pour un des deux fils) mais si je me trompe et que c'était du 6mm2 (ce qui est trop peu si j'ai compris la norme), est-ce que cela apparaîtrait dans la liste des anomalies?

3) Je veux raccorder à la terre un 2eme tableau de répartition dans les combles, 
Est-ce que je peux utiliser un fil de section 10mm2 pour relier mon piquer à mon tableau 2 situé à 20m du piquet?

4) Est-ce que je dois rajouter quelque chose entre mon piquet et mes fils qui conduisent aux tableaux ou bien je peux brancher mon fil directement sur le piquet comme pour le 1er tableau?

Merci d'avance, cordialement 
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.

un lien qui explique tout , c'est mieux qu'un grand discours....
http://www.maison-domotique.com/dossiers/terre.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Aveyron
Bonjour,

merci pour le lien, mais j'avais déjà lu des documents similaires; mon interrogation est comment modifier au minimum mon installation actuelle pour avoir une mise à la terre correcte.

1-je ne peux pas vérifier si le piquet est assez enfoncé, est-ce que ce serait indiqué dans le diagnostic?
2-il n'y pas de regard, est-ce important pour la sécurité?
3-il n'y pas de barrette de mesure, est-ce important pour la sécurité?
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
crespo12 a écrit:Bonjour,

merci pour le lien, mais j'avais déjà lu des documents similaires; mon interrogation est comment modifier au minimum mon installation actuelle pour avoir une mise à la terre correcte.

1-je ne peux pas vérifier si le piquet est assez enfoncé, est-ce que ce serait indiqué dans le diagnostic?
2-il n'y pas de regard, est-ce important pour la sécurité?
3-il n'y pas de barrette de mesure, est-ce important pour la sécurité?


1/difficile de vérifier si le piquet est assez enfoncé ou pas , surtout lorsqu'on ne connait pas sa longueur

2/non

3/non, la barrette n'est pas obligatoire

dans votre cas:
vous démontez les fils existants car la section n'est pas bonne et vous mettez un 25mm² cuivre du piquet au tableau

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Du 16mm² ne suffit pas pour la terre?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 03h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir