Bonjour

Je m'adresse a vous car je rencontre un pb ,pour le moment non solutionné a ce jour ...

J'ai un gros système Home cinéma dans mon salon avec plusieurs ampli de puissance /ampli etc....
Dans ce même salon j'ai évidement des lumières (spot led encastrés et dcl avec variateurs).

Lorsque j’allume les lumières une interférences "bzzz" se fait entendre dans les enceintes....Je suis donc obligé de coup" mon système hc de peur de l'abimer.

J'ai rappelé électriciens qui a fait l'installation :

-Il a testé la terre et le neutre de chaque prise du HC (12) et n'a pas détecté de pb....
-Il a mis un interférentielle et deux disjoncteurs uniquement pour les lignes correspondant au HC....en vain

Sauf que la ligne HC n'est pas directe puisque qu'elle croise d’autres lignes dans une boites de dérivation au grenier....
L’électricien me dit que cela peut venir aussi des variateurs (legrand) des dcl du salon ???

De mon coté j'ai fait un test et j'ai branché toutes les prise de mon hc avec une rallonge sur une partie (ancienne de la maison et je n'ai plus ces parasites.

L’électricien a l'air paumé et je ne sais pas quoi en déduire

si vous avez des idées je suis preneur

merci
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

vos câbles d'enceintes sont blindés ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Gers
Je ne m'en souvient plus....Mais il s'agit de câble oelbach ce n'est pas du low cost.Mais quoiqu'il en soit si je branche le matos dans une autre partie de la maison je n'ai plus le phénomène et ce sont les mêmes câbles....

merci
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.

Je pense qu'un filtre secteur résoudra vos problèmes. Le variateur doit probablement générer des harmoniques qui font ronfler votre ampli.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Exact, le problème d'harmonique peut-être régler de plusieurs façon, sur le bout de vos prises jack qui alimentent vos enceintes, normalement vous avez un bout en métal à l'air libre, vous pouvez l'emballer avec un morceau d'aluminium, ou vous pouvez aussi déplacer les enceintes, et dernier recourt si les enceintes sont raccordées à un PC, mettre un onduleur entre la prise et le PC, mais j'y crois moins..ils existe toute fois des filtres pour les harmoniques électrique (ballast electronique), mais pas au sens que l'on l'entend, vous c'est la variation de fréquence des variateurs qui vous perturbe. Et j'avoue que si un pro de l'électronique passe par la, je lâche l'affaire 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour

Je n'ai pas de prise jack sur mes enceintes...Seulement les raccord pour le fil Haut parleur...
Elles ne sont pas reliées a un pc non plus

J'ai vue qu'il existait des barrette secteur filtré...Mais j'ai un grand nombre de prise.De plus ce n'est pas trés esthétique.
Enfin les prix vont d'une centaine d'euro a plus de 1000 ....Je ne comprends pas tout....

Effectivement si un spécialiste passe par la....

Je me demandais si il n'existerait pas une solution a placer en amont (coté tableau électrique). Genre on filtre tout une rangé (interdif+disjoncteur)
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Gers
Personne ? Sad
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Quand vous vous branchez sur l'ancienne installation, êtes vous raccordé à la terre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour Kersu

Que voulez vous dire ?
Les prise de la partie ancienne sont relié a la terre oui...

Quelques précisions :

J'ai oublié de préciser :

-L’électricien a interverti le variateur cuisine et celui du salon (pas le même model)...en vain

-Je n'ai pas de multiprise....J'avais prévue a la construction et j'ai donc toutes les prises au mur

-Les parasites ne sont la que lorsque j'allume les lumières du salon (ou se trouve le HC)

- Nul besoin d'avoir une source allumée....pour que les parasite se fassent entendre (seulement les amplis).

-J'ai fais un test :

J'ai branché (avec une rallonge) tous mes amplis sur une autre partie de la maison (la partie ancienne) qui avait été faire par un autre électricien
Et la miracle plus de parasite....

La différence avec le vieux et le neuf : sur le vieux l’électricien n'a pas utiliser de boites de dérivation tout est en direct.
Sur l neuf il y a une énorme boite de dérive pour tous le courant et une autre pour le chauffage....
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Habituellement utilisé pour filtrer les interférences dans le cadre d'installation CPL, le filtre Legrand 0 036 09 pourrait (au conditionnel) vous aider. Il accepte jusqu'à 63A.

Renseignez-vous auprès d'un professionnel.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


a voir s'il ne peut pas repasser une alim directe depuis le tableau, au moins jusqu'à cette boite (à la limite, au début via une rallonge

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour

Si vous pouvez m'en dire un peu plus Rfco....
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


si ce qui alimente les prises passe par une boite de dérivation (une boite de combles je suppose), je pense que la gaine qui alimente directement cette prise y passe,

La débrancher de la boite de combles et la raccorder sur une rallonge pour voir si cela règle le soucis.

Sans savoir précisement comment c'est fait difficile d'aider plus (plain-pied ou pas, savoir si les gaines passent à proximité des spots, etc...)



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Gers
Super idée ça Rfco!!!!
Sinon c'est exactement ce que vous dite : un boite de dérivation comble avec la gaine qui alimente mes prises pour le HC a l’intérieur.

merci
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour

Je reviens vous dire qu'on a fait tout un tas de test avec un autre électricien...En vain ! Selon lui c'est une mauvaise masse dans le circuit.Mais pour déterminer il faut un équipement qu'il ne possède pas

Dernier test effectué :

On a relier l'ampli et les 3 blocs de puissance sur une prise directement relié au disjoncteur "dédié".
Avec cela on a coupé tous les différentiels (sauf celui ou se trouve les amplis bien sur) ...Malgré cela , donc plus de courant dans toutes la maison, sauf pour les amplis cela "buzz" encore !

Enfin concernant les lumières du salon ; même éteint cela "buzz" ,c'est juste amplifié par les led sur dimmers..

Je crois que électricien n'a pas voulu m'avouer qu'il était dépassé...
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello



une mauvaise masse????

C'est ce qu'il a dit?

Bizarre bizarre.

Une masse en 230V, quel terme étrange.

Je ne voit pas de quel appareil il pourrait avoir besoin pour vérifier cela (qu'il n'aurait pas)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Gers
Bonjour

Un coup il parlait de "masse" et un coup il parlait de "neutre"...Mais moi je n'y comprends rien....

Le seul truc que je sais:

-c'est que même en faisant "sauter " l’électricité dans toutes la maison sauf le différentiel des amplis.... et en étant relié sur un différentiel ou il n'y a que le  système home cinéma de dessus cela fait la même chose...

-Si on "rebranche" la maison les lumière sur dimmers ne font qu'amplifier le bruit....Mais même éteint cela le fait quand  même.

-Il m'a parlé d'un appareil qui contrôle les masses et le neutre ...je crois...
Messages : Env. 300
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 15h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir