Probleme de section fil de terre prises ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Mon chantier de rénovation avance.
Mais alors que l'électricien a terminé son travail, je m'aperçois qu'il a câblé les prises en 2x2,5 + 1x1,5... Je suppose qu'il a prévu la section plus petite pour la terre, mais je suis surpris !

Toute l'installation est encastrée, les saignées sont rebouchées, les dalles coulées, les faux-plafonds refermés...
Il y a une centaine de prises réparties sur environ 70 points.
Le chantier est déja un peu en retard et j'aimerais autant ne pas en ajouter.
Le projet n'est pas en France : pas de consuel à passer et normes moins strictes.

Du coup, je ne sais pas quoi penser. Soit je lui fait tout recabler, soit je laisse comme ça. Vous en pensez quoi ?
Concrètement, d'un point de vue pratique, ça implique quoi ?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Ce n'est pas en France, donc il n'est pas tenu de respecter la NF C15100.
Il faut voir par rapport à la norme du pays
En Australie on choisit la section par rapport à la longueur

Personnellement je n'ai jamais compris pourquoi on mettait les terres en 2,5², un fil qui ne va jamais encaissé un ampérage énorme puisque l'inter diff va sauter
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci kersu pour cette réponse.

Je ne saurais pas dire pour la norme ici. Pour ma part, j'ai conçu l'installation en respectant (à 1 ou 2 détails près) la norme française, histoire d'être tranquille en ayant quelque chose de bien foutu.
J'avais bien demandé du 3x2,5 pour les prises, mais ça n'est pas toujours évident de faire appliquer exactement ce qu'on demande. D'autant que la barrière de la langue n'aide pas...

Cela dit, à part ce "détail", l'électricien m'a semblé assez pro et consciencieux. Je me dis qu'en mettant du 1,5 il a justement du appliquer la norme locale (légale ou factuelle). Mais à la limite, ça n'est pas ça qui m'intéresse.

Ce que je souhaite, c'est d'abord une installation parfaitement sécurisée (je n'ai pas refait un réseau 100% à neuf, y compris la ligne d'arrivée, pour avoir une faiblesse avec la ligne de terre) et parfaitement dimensionnée (je n'ai pas passé des journées entières à penser l'emplacement exact de chaque prise et à répartir chaque ligne dans un tableau logique et équilibré, pour réduire la qualité du travail à cause d'un fil).

Par contre, je n'ai clairement pas les connaissances pour juger si ce fil de terre en 1,5 est vraiment ennuyeux ou pas.

En résumé, je demanderais à l'électricien de recabler uniquement si ça présente un réel intérêt pour mon installation (c'est à dire si la section actuelle en diminue significativement la sécurité et/ou la qualité). Dans le cas contraire, je n'ai pas envie d'ajouter encore une nouvelle complication à un chantier déja pas simple, juste "pour le principe".
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Ha tiens, à propos des prises, j'ai une petite question subsidiaire.
Je m'apprête à commander les prises (gamme Celiane de Legrand) et j'hésite entre les bornes auto (ref. 071111) ou les bornes à vis (ref. 071113).
Si je ne me trompe pas, la version vis prend un peu plus de temps à installer (mais ça ce n'est pas grave) et elle est plus fiable. Mais elle coute plus cher (environ 150€ de surcout pour tout le projet).
Si vous avez un avis, je suis preneur
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les bornes auto sans aucune hésitation,
Plus simple et plus rapide d'usage, pas de risque de mauvais serrage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Pareil que Carminas pour les bornes Auto
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Pour revenir à votre question concernant la section du conducteur de terre, pour pouvoir répondre avec certitude il faudrait connaitre le schéma de liaison à la terre (régime de neutre) en vigueur sur votre réseau d'alimentation. Si c'est un schéma TT (comme la distribution publique basse tension en France), les courants de défaut à la terre sont très faible (d'où l'obligation des dispositifs différentiels en autres)et donc une section de 1.5mm² est suffisante. Par contre, si c'est un schéma TN, les courants de défaut peuvent atteindre plusieurs kA ... mais dans votre cas, on parle de circuits prises câblés en 2.5mm² et 1.5 mm² pour la terre, et très certainement protégés en amont par un dispositif adapté (disjoncteur 16A par exemple) ... donc je ne me ferrai pas de soucis pour ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Merci pour vos réponses.

Pour les prises, ça sera donc des bornes auto.

Citation: Pour revenir à votre question concernant la section du conducteur de terre, pour pouvoir répondre avec certitude il faudrait connaitre le schéma de liaison à la terre (régime de neutre) en vigueur sur votre réseau d'alimentation. Si c'est un schéma TT (comme la distribution publique basse tension en France), les courants de défaut à la terre sont très faible (d'où l'obligation des dispositifs différentiels en autres)et donc une section de 1.5mm² est suffisante. Par contre, si c'est un schéma TN, les courants de défaut peuvent atteindre plusieurs kA ... mais dans votre cas, on parle de circuits prises câblés en 2.5mm² et 1.5 mm² pour la terre, et très certainement protégés en amont par un dispositif adapté (disjoncteur 16A par exemple) ... donc je ne me ferrai pas de soucis pour ça.

Alors là, je suis bien incapable de répondre à votre question sur le schéma de liaison.
Effectivement, les prises sont protégées par des disjoncteurs de 20A placés sous interrupteurs différentiels (je joins mon schéma de tableau ci-dessous).
Je ne pense pas que ça change quelque chose à la question, mais j'ai également prévu un parafoudre au tableau, en amont de l'installation. Et l'arrivée est en triphasé (compteur triphasé trouvé à l'achat de l'appartement, que j'ai gardé, mais ensuite toute l'installation est en mono).

Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 13h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir