Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaz dans radiateurs du haut

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Depuis cet automne, j'observe un phénomène assez étrange.
La pression normale dans mon circuit de chauffage est de 1.8 bars.
Au bout de 10 jours, elle aura augmentée à environ 2.2/2.3 bars.
Je remarque que tous les radiateurs de l'étage sont chauds seulement sur leur première moitié (ceux aux RDC sont entièrement remplis d'eau).
En fait tous les radiateurs de l'étage contiennent une quantité non négligeable d'un gaz. Il me faut ainsi purger tous les radiateurs de l'étage tous les 10 jours. La pression revient alors à la normale vers 1.8 bars.

Le chauffagiste en charge de l'entretien de ma chaudière gaz ne sait pas me répondre. Pour lui ce serait une fuite au niveau de la vanne de remplissage du circuit. Pourtant c'est du gaz qui se rajoute au circuit, pas de l'eau.
N'importe quelle autre fuite sur le circuit impliquerait une baisse de la pression. Ce qui n'est pas le cas ici.

Pour moi ce serait lié à une situation d'électrolyse. Il faut savoir que j'ai des radiateurs en fonte d'alu et d'autres en acier (sèche serviettes Acova). A l'époque de l'installation des nouveaux radiateurs (2010), l'installateur avait mis un produit appelé neutralisant. Un plombier m'a dit qu'il ne pouvait pas rajouter de neutralisant sans savoir quel est le neutralisant initial. Malheureusement aucun moyen d'avoir cette info. La solution serait elle de purger le circuit et de remettre un neutralisant?
Ou alors ma piste est fausse et il faut que je trouve une autre explication?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis chaudière gaz» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php

Bonne journée !
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Je précise que le vase d'expansion a été vérifié et RAS
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Bonjour
que votre pression monte , cela est du a une augmentation de température est donc a une augmentation de volume de l eau de chauffage, je n ai plus le rapport de dilatation d eau en fonction de la température d eau , en tête Blush
pour votre souci de gaz , je pencherai aussi pour une réaction chimique , le neutralisant qui a était injecté ne fait peut etre plus son office ...
une des solutions serait de rincer a l eau claire l installation, voire radiateur par radiateur , de déterminer approximativement le volume d eau de votre installation , pour y injecter la bonne dose de neutralisant
quand a la fuite au niveau de la vanne de remplissage , votre disconnecteur coule t il ?
Messages : Env. 50
De : Moulins Sur Yevre (18)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 15h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir