Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffe plancher electrique ne s'arrête pas

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 935 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour, 

je suis installée dans ma maison depuis 7 . Depuis quelques jours, j'ai un de mes circuits de chauffage au sol qui chauffe a fond en permanence.
j'ai 2 circuits differents : un pour la cuisine, et un pour le salon. Il y a un thermostat sur chaque circuit, et une calybox qui gère le tout.
le thermostat du circuit déconnant m'indique des températures folles ( 28 a 30 degrés), et le voyant de chauffe n'est pas allumé. 
J'ai inversé les 2 thermostats, et le problème reste le meme.
je suis obligée de disjoncter le circuit salon pour qu'il arrete de chauffer

j'ai bien un gestionnaire d'energie au tableau.....mais s'il etait en panne, mon 2ieme circuit ne deconnerait pas également?

je ne sais pas ou chercher...: quelqu'un aurait une idee ? d'ou peut venir ce probleme?

merci
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonjour,

Il faudrait voir le montage avec le gestionnaire. Si les 2 circuits ne sont pas dans la même zone, c'est peut-être quand-même le gestionnaire qui déconne.
Vous avez essayé de débrancher le fil pilote ou mettre le circuit en manuel ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, bizarre, si c'était le gestionnaire, il n'y aurait pas de problème de température folle (en principe le gestionnaire ne fait pas thermostat).

Y aurait-il une sonde de sol? Car si la t° folle s'affiche encore après avoir inversé les 2 thermostats, je ne vois que ça...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Finistere
Les 2 circuits sont dans 2 zones différentes, et il n'y a pas de sonde de sol.

est ce qu'il serait possible qu'il aie beuggué...et qu'il soit en train de me refaire le cycle de démarrage?
la je disoncte le circuit tous les matins....j'ai presque envie de le laisser quelques jours CryingCryingCryingCrying
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Si vous avez 2 zones différentes et pas de soucis avec l'autre zone, essayez de mettre les 2 circuits sur la même zone (en changeant un des fils pilotes). Cela devrait permettre d'écarter ou pas le gestionnaire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Finistere
C'était bien un problème de sonde.....le pied de mon nouveau canapé tombait pile au dessus.....le pas de bol !!!
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 15h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir