Retour
Menu utilisateur
Menu

Bobine contacteur J/N fait disjoncter mon différentiel 30mA

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 478 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Somme
Bonsoir, comme l'indique mon titre je rencontres un soucis sur mon C J/N pour chauffe-eau.Je m'explique j'ai tout contrôlé tout mon câblage disjoncteur 2A 20A C J/N et fil EDF OK lorsque je met le C J/N en marche forcé mon C-E chauffe (230V en sortie) et je n'ai rien qui disjoncte. Mais des lors que je simule le contact EDF c'est a dire j'envoie une phase sur A1 de mon C J/N je disjoncte a mon 30mA (pas au général). J'ai remplacé le C J/N mais toujours le même soucis....je suis un peu dans l'impasse quelqu'un aurait une idée? Merci d'avoir prêté attention à mon sujet.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A quoi est raccordé A2 du C J/N au neutre du disj 2A ?
La phase que vous envoyez sur A1 provient d'où ? du disj 2A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Oui A2 est relié au neutre de mon 2A.

La phase que j'envoie sur A1 provient de la phase d'entrée de mon 30 mA
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est cela qui ne va pas
Alimentez A1 avec la phase du disj 2A

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci je vais tester cela demain je vous tiendrez au courant moi qui aime comprendre mon erreur je voudrais connaître la raison que ça disjoncte du faite que je passais par l'entrée du 30mA.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un différentiel cela mesure qu'il n'y a pas d'écart de courant entre ce qui entre par la phase et ce qui sort part le neutre.
S'il y a un écart (>30mA) cela saute.

Vous avez repris la phase en amont du différentiel pour alimenter la bobine du contacteur, donc aucun courant n'entre par la phase du différentiel
En revanche vous avez repris le neutre sur le disj 2A placé en aval du différentiel, donc le courant en provenance de la bobine du contacteur ressort par le neutre du différentiel

Il n'y a pas égalité entre ce qui entre et ce qui sort, donc cela saute
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Tout est ok merci pour ces explications !!
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 08h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir