Retour
Menu utilisateur
Menu

130v disjoncteur off

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 294 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Bonjour,

J'ai un problème dans mon habitation récemment acheté.

J'ai voulu brancher mes plaques de cuissons sur l'alimentation, je suis donc allé au tableau (qui a moin de 10ans, refais aux normes avec de l'équipement Hager) et j'ai remarqué quand coupant le disjoncteur 32A des plaques, il restait du courant ( je préfère toujours regarder avec mon multimètre si il n'y a plus de courant même après avoir coupé au tableau) .

Et surprise, je détecte 130v plus ou moin..

J'ai pensé que peut être il y avait eu une dérivation sur les prises de la cuisine j'ai donc coupé le disjoncteur des prises, et la plus de courant dans les plaques.

J'ai effectué la manipulation dans l'autre sens et idem, du courant (130v) si l'un des deux est ON.

Après vérification, aucune continuité entre les deux circuits, donc pas de dérivation, je suis un peu perplexe et je ne comprends pas d'où cela peut il venir...
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 700 message Rhone
Bonjour

Il faut vérifier le câblage, cette tension vient du fait que votre circuit devient "flottant" c'est à dire le neutre n'est pas bien ou n'est pas du tout connecté.
Regardez bien la borne de votre disjoncteur sur ce circuit, il est fort possible que le serrage soit fait sur l'isolant au lieu du fil dénudé.

Voilà bon courage pour la suite.
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Bonjour,

J'ai vérifié les serrages, aucun problème.

Je doute que ce soit lié à ça, ça ne solutionne pas le fait que j'ai du courant 130/160v, en ayant mis off la coupure des plaques.

Je dois couper le disjoncteur des prises de cuisine pour être à 0v, et il n'est même pas sous le même différentiel que les plaques!

Je précise car je ne l'ai pas fait dans mon premier post que j'ai bien du 220 quand mes disjoncteurs sont ON
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Rhone
Dans ce cas, à mon avis, le circuit des plaques serait en série avec le circuit des plaques sur le L ( mauvais câblage, ou mauvaise isolation quelque part).

Quand vous mettez sur OFF votre circuit plaques vous avez le L du circuit prises qui vient alimenter quelque part votre circuit plaques, mais pas le N que est en "air" via votre disjoncteur plaques.

Just my 2 cents.
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Rhone
Petite correction : " le circuit des plaques serait en série avec le circuit des plaques sur le L"

Je voulais dire évidemment le circuit des prises avec le circuit des plaques. Biggrin
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
J'y avais pensé, cependant j'ai testé la continuité de la phase ou du neutre entre les deux circuits et aucun résultat.

De plus je viens de remarquer que j'ai beau avoir 160v une fois un des deux disjoncteurs coupé, aucun appareil électrique ne marche c'est à rien n'y comprendre..
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Rhone
Disjoncteur défectueux ?

Un deuxième appareil de mesure ?
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

220V quand tout est ON... 160V quand 1 est OFF

et entre phase et terre ?

tableau refait il y a 10 ans, abo mono ou triphasé ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Disjoncteurs ok, mon multimètre a moin d'un an, et fonction e parfaitement sur d'autre test que j'ai effectué rien d'anormal de ce côté..

L'alimentation EDF était à la base en tri, mais l'installation est entièrement en mono j'ai vérifié.

Et oui j'ai bien du 160 au bout des fils détaché du disjoncteur..
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

J'imagine que vous avez mesuré entre phase et neutre. Avez mesuré la tension depuis la terre sur chacun des conducteurs ?
160V sur les conducteurs lorsqu'ils sont débranchés du disjoncteur .... j'opterai pour une tension induite par des autres circuits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ruskov a écrit:...

L'alimentation EDF était à la base en tri, mais l'installation est entièrement en mono j'ai vérifié.

Et oui j'ai bien du 160 au bout des fils détaché du disjoncteur..



vérifié comment ?
l'installation est comment ? 3 lignes et 1 fil de phase par disj diff ?
avez-vous mesuré la tension entre chaque fil de phase et la terre ?
puis entre chaque fil de neutre et la terre ?

et sur la ligne protégée par le DD des plaques : avez-vous d'autres appareils ? pas de pb ?
============

un neutre qui se balade... ou une terre trop proche...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Doublon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Je couperais tout et ferait des mesures d'isolement sur tous les circuits...
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 10h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir