Retour
Menu utilisateur
Menu

Fais-je des économies en reglant mon ECS à 45°C ?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 821 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

Je possède une PAC (aérothermie) qui chauffe mon planché chauffant ainsi que mon ECS.
Je règle mon ECS à 45°C. Outre la question de la légionellose, fais-je réellement des économies par rapport à un réglage de 50°C ou 55°C ?

Je lis pas mal de chose ci et là, mais rien de très concret.
Je sais qu'il est impossible à calculé précisément, mais j'aurais aimé avoir vos avis.

Merci d'avance
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 60000 message
Bonjour
A moins de 55]...risque de légionellose (maladie du légionnaire) et risque de contamination du voisinage.

Il y a d autres moyens de faire des économies, Isolation Capteur solaire, etc...
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Haute Savoie
Merci infiniment pour ta réponse.

Cependant je suis conscient du risque de légionellose, c'est pour cela quand dans mon message je marque "Outre la question de la légionellose, ..."

C'est juste une question qui m'intéresse.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Moyen simple pour faire des économies sans risque : sur-isolation du chauffe eau. En effet, l'isolation d'un chauffe eau est vraiment bas de gamme, il n'est pas rare de perdre 1/3 et plus de sa consommation d'energie en pertes thermiques surtout si on est un petit consommateur d'eau chaude
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Oh ce n'est pas une question d'avis, c'est une réalité physique :

amener et/ou maintenir une eau à 45°C demande moins d'énergie que de l'amener et/ou de la maintenir à 55°C.

maintenant de là à chiffre le gain économique précisément ...
... La question à se poser est celle du juste besoin :

on considère le seul de la douleur aux alentours de 50-55°C ... en pratique 45°C suffisent amplement pour tes applications ECS.

Reste la question de la legionnellose. A moins de 400l la régementation prévoit un maintien de l'ECS au-dessus de 50°
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_chaude_sanitaire.

pousser ton ECS à 55° ne devrait pas engendrer un surcoût énergétique significatif.
le seul autre impact que je vois est celui de la sollicitation de ta PAC (Démarrages - Arrêts plus fréquents => Usure prématurée, maintenance)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour


économies en chauffant à 45° : sur le long terme peut-être , même certainement car plus l'eau est chaude plus le calcaire (le tartre) sera important
=> non seulement il faudra + de puissance pour amener l'eau à bonne T° mais le ballon sera à changer plus rapidement (chez moi dans le 21, les ballons ont une durée de vie de 3-5 ans maxi).

en plus d'isoler le ballon, isoler également les conduits.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Mon ballon fait monter la température une fois par jour contre la légionellose. Donc je peux régler mon ECS sur 45°C.

En fait ma question initiale était plutôt : Fais-je des économies significatives à réglant à 45 au lieu de 50 ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour à toi aussi

fais le calcul : http://www.ddmagazine.com/1004-Combien-coute-votre-eau-chaud[...]u-chaude-sanitaire.html

"économies significatives" : c'est en réduisant toutes les dépenses non significatives qu'on obtient un bénéfice pour tous (le porte-monnaie et la planète)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Bonjour
je me permets d ajouter mon grain de sel
par le caclul peut etre
ecart entre temprature entree eau froide et t° voulu
12 degré en moyenne jusqu a 45 degré soit 33 degré de delta T
volume du ballon multiplié par 1.163 multiplié par delta T= ca donne la puissance pour chauffer l ensemble en w/h
il suffit de faire le meme calcul en changant le delta T et y a je pense un moyen de comparaison

en espérant avoir aider un peu , bonne journee
Messages : Env. 50
De : Moulins Sur Yevre (18)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
En fonction de vos réponses j'ai fait ce calcul.

Coût annuel eau chaude = ((((T - 12) x 1.162 * C / 1000) + (Q * 365)) / COP) * P

T : température désirée (en °C)
C : eau chaude consommée dans l'année (en L)
Q : consommation d'entretien du ballon (en kWh/24h)
COP : COP de la pompe à chaleur
P : prix de l'électricité (en €/kWh)


Explications :
T - 12 : Température désirez - 12°C : cela donne le nombre de °C à chauffer (12°C étant la température moyenne de l’eau en entrée d’habitation)
1.162 : il faut 1.162 Wh pour chauffer 1 litre d’eau de 1°C
C : nombre de litres d'eau chaude consommée dans l'année. Je l'ai estimé à 1/3 du total de l'eau consommée.
/ 1000 : pour passer de Wh à kWh
Q : "consommation d'entretien" du ballon en kWh/24h. C'est à dire que la ballon à besoin de x kWh par jour pour maintenir l'eau à 65°C dans le ballon qui est dans un pièce à 20°C.
/ COP : je divise par le COP de ma pompe a chaleur qui produit mon ECS. J'ai ainsi l'énergie électrique consommée
* P : je multiplie par le prix du kWh


Du coup pour moi, en chauffant à 45°C cela me coûte 104€ à l'année contre 126€ pour 55°C.

Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Isere
Citation: Qu'en pensez-vous ?
j'en pense que tu n'as pas pris en compte le prix de la chauffe quotidienne à 55°C contre la légionellose.
Citation: Mon ballon fait monter la température une fois par jour contre la légionellose
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
C'est vrai.
Je vais essayer de l'inclure.

Mais avec ce calcul je me rends compte que la chauffe consomme peu à côté du maintien en température.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il faut sur-isoler le ballon pour limiter les pertes.

De mémoire c'est 70€ d'économie par an pour 15cm d'isolant ajouté autour du ballon.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

Pour savoir si l'économie est réelle, il faudra - faudrait - aussi inclure la conso et le dimensionnement du ballon, car avec une eau à 45° tu consommera plus d'eau en provenance du ballon qu'avec de l'eau sortant à 55° pour une même t° souhaitée...

Aussi par exemple, pour 3 ou 4 douches successives, restera-t-il assez d'eau "chaude" si seulement chauffée à 45° pour le dernier utilisateur ?
Si la réponse et non, il faudra augmenter la taille du ballon et donc surcoût...

D'autre part, l'eau chaude qui en sort est, de suite, remplacée par de l'eau froide qui y entre...qui va donc refroidir l'eau chaude qui y reste...Et si l'eau et déjà pas très chaude eu départ, ben...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Je suis étonné de mon calcul avec la prise en compte de la chauffe quotidienne anti-legionelle.
Les valeurs s'inversent, plus la température désirée est haute, et donc proche de la chauffe anti-legionelle, moins c'est cher à l'année.
C'est un peu logique mais je ne pensais pas à ce point.

Voici les résultat des 2 calculs si ça peut intéresser quelqu'un.

Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
D'après la doc de mon installation, le "désinfection thermique" n'est faite qu'une fois par semaine et à 75°C.
Ça change donc le calcul ...
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 20h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir