Bonjour à tous,

Suite à construction sous norme RT2012, j'ai actuellement un chauffage électrique au sol contrôlé par pièce (un thermostat par pièce).

Cependant, les thermostats qui ont été mis en place lors de la construction ne sont pas programmables (à la journée / semaine). Je peux uniquement régler la température et les allumer / éteindre.

Je souhaiterais les changer pour mettre en place des thermostats programmables avec un affichage un peu plus ergonomique. 
Malheureusement, dans la jungle du thermostat, j'ai un peu de mal à me repérer et à savoir par quoi je dois les changer (au prix du thermostat, je souhaite éviter de me planter :P).

En parcourant le net, j'ai pu voir les possibilités suivantes. Est-ce réellement compatible dans mon cas ?
- Somfy : Fil pilote réf. 2401244 + réf. 2401246 par zone de chauffage. Il y a un bloc par zone avec une interface de contrôle pour l'ensemble des zones ?
- Deltadore : Driver 620 (ref 6050426) ainsi que le Minor 12 (ref 6151055) dans chaque pièce. Mais où dois je brancher le Driver 620 ? et surtout, il a l'air compatible pour une à 2 zones.
- Netatmo : Il a l'air simple, mais je ne suis pas sur que ça soit compatible sur un chauffage électrique au sol.

Savez-vous par quoi je peux remplacer ces thermostats et comment le faire ?

Merci d'avance pour votre aide

Pour infos :
- Thermostat actuel : TAI62 - Deleage (Lien vers le modéle)
- La notice du thermostat actuel : Lien vers la notice
- L'ensemble de mon installation électrique est du KNX
- Chauffage au sol électrique avec une trame électrique par zone (4 zones, mais je pense commencer par remplacer mes thermostats uniquement dans le salon et la chambre 1).
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce thermostat a une entrée fil pilote
Avez vous vérifié s'il est raccordé ?
Si oui il y a sans doute moyen de mettre un programmateur sans changer tous les thermostats
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Oui, il y a un fil pilote

Par l'ergonomie est vraiment mauvaise sur ce thermostat (affichage par barre de la température). C'est également pour cette raison que je souhaite changer les thermostats
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par ce que s'il y a fil pilote, ils sont sans doute relier au tableau.

Il faut suffit alors de mettre un programmateur avec plus moins de zone, en affectant les fils pilote aux zones que vous voulez.


Mais si vraiment vous voulez changer, il faudrait savoir si vos trames font plus de 2300W et donc si elles utilisent ou non un contacteur (voir les 2 schémas de raccordement sur la notice)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci pour ces retours.

Je confirme que l'ensemble de mon RDC dépasse les 2300W car il y a utilisation d'un contacteur.

Dans ce cas, quelle(s) modèle(s) puis-je choisir ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
N'importe quel modèle possède un contact NO (c'est à dire à mon vais tous) et une entrée fil pilote (si vous pensez en avoir besoin)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Ok. Avez-vous des conseils sur des modèles au meilleur rapport qualité /prix ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 13h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir