Retour
Menu utilisateur
Menu

Commande volet roulant et volume 1

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 406 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour,

Je suis en complet désaccord avec un électricien sur deux points :

1. Dans une chaufferie, l'arrivé d'eau est en PE. Le départ planché chauffant en PER. La partie sanitaire en multicouches. Les différents équipements associés à la PAC (réducteur de pressions, circulateur, siphons bouteilles) sont reliés en cuivre. L'installation en cuivre est donc limité à la PAC en elle même. L'électricien demande à passer un câble supplémentaire pour réaliser une liaison équipotentielle. Pour moi elle n'a aucun intérêt. Même si le multicouche à une âme en aluminium il n'est pas conducteur vu son mode de sertissage

2. Dans la salle de bains, un interupteur pour volet roulant a été placé dans la zone ou se trouve la douche. Je trouve déjà l'idée dangereuse. Celui indique pourtant qu'elle est hors volume. Pour le déterminer il mesure la distance qui sépare la sortie de la douchette sur le mitigeur de l'inter. Il y a un peu plus de 1,8m. Sauf que pour moi il partir du milieu du pommeau supérieur (que l'on ne voit mais de forme carré et décalé de 60cm par rapport au mur) ce qui réduit cette distance à 1,2m. Voir la photo ci-dessous (attention on ne voit que la douchette, j'ai eu la bêtise de pas vérifier que l'on voyait le pommeau, la douche fait 2m de long).



Le consuel doit passer sous peu et je ne suis pas en phase avec cette histoire. La seule solution serait de shunter les fils (et modifier depuis les combles) ou mettre un module radio. Mais dans ce cas, que mettre pour que ce soit étanche. Un obturateur ne sera à mes yeux pas suffisant.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ je ne suis pas certains d'avoir compris à 100% mais si c'est du PER ou du multicouche, il n'est pas nécessaire de les relier à la LEP

2/ s'il s'agit d'une douche à l'italienne (sans receveur) le volume 2 il faut prendre le plus défavorable entre le centre de la pomme de douche de terre, le point de raccordement du flexible de la douchette, le périmètre extérieur de la douche pluie.
Donc de ce que comprend de votre description, l'interrupteur serait en volume 2  voire un volume 1. Interdit dans les 2 cas



Mais si le consuel passe, c'est la responsabilité de l'électricien.
S'il y a non conformité, c'est son problème et c'est à lui de rectifier et de payer le contre visite.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Merci Carminas,

C'était exactement ça pour le 1 et ça valide mes craintes pour le deux.

Quelle solution vaut il mieux au final pour déplacer l'interrupteur actuel ? Le boucher en dure (plâtre ou morceau de faillence). Ou est-il possible de mettre un obturateur. Malheureusement je ne connais pas chez legrand d'obturateur celiane étanche.

Autre question, peut être idiote, mais comment se prend la mesure de la distance dans mon cas ? Du point de référence (ex. Douche de tête) à l'inter (donc en diagonale) ou du point de référence au mur qui porte l'inter mais à la même hauteur (donc de niveau). Parce que les mesures en diagonale rajoute pas mal de centimètres.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour déplacer l'interrupteur actuel :
- vous enlevez les fils, vous mettez une commande radio, vous rebouchez (platre + faillence)
- vous mettez un obturateur type Plexo IP44 (si vous etes en volume 2)

La mesure se prend à l'horizontale, pas en diagonale (axe cylindrique)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Merci Carminas ça valide entièrement mes dires.

Je trouve ça tout de même limite qu'un pro n'y fasse pas plus attention. J'ai d'ailleurs eu pour la petite histoire un autre désaccord avec un autre électricien.

Pour beaucoup la norme dit 8 points d'éclairage. Donc 8 points même si c'est de la LED de 1W. Ils oublient tous la mention par tranche de 300VA. Ce qui est logique puisque 8x300/230V = 10A (approximativement). Donc techniquement 2400 lampes de 1W seraient possible sur un seul circuit.

Bon la règle est désormais au 16A.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
16A c'est le maxi.
On peut toujours mettre moins

La notion de tranche de 300W ce n'est que pour les spots ou les bandeaux lumineux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Retour de consuel il y a deux semaines
Si les cuivres de la PAC extérieur sont enterrés, il faut les mettre à la terre
Si ils rentrent dans l'habitation directement ce n'est pas la peine.
j'espere que votre caisson de volet est à plus de 225 cm de haut

Sinon vous virez votre douche de tête et vous mettez une douchette simple le temps que .....
La douche de tête est plus désavantageuse que la douchette alors que l'eau tombe verticalement, c'est débile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Vienne
Carminas a écrit:16A c'est le maxi.
On peut toujours mettre moins

La notion de tranche de 300W ce n'est que pour les spots ou les bandeaux lumineux


Oui sous entendu spot.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Vienne
kersu a écrit:Retour de consuel il y a deux semaines
Si les cuivres de la PAC extérieur sont enterrés, il faut les mettre à la terre
Si ils rentrent dans l'habitation directement ce n'est pas la peine.
j'espere que votre caisson de volet est à plus de 225 cm de haut

Sinon vous virez votre douche de tête et vous mettez une douchette simple le temps que .....
La douche de tête est plus désavantageuse que la douchette alors que l'eau tombe verticalement, c'est débile


Le caisson est en dehors du volume. Concernant la douchette je suis parfaitement d'accord sur l'aberration. Carminas aura peut être une raison à donner.

Virer la douche de tête c'est une solution. Mais un c'est prendre le consuel pour des pigeons. Deux ça reste à mes yeux dangereux de laisser ces commandes ici.

Pour la PAC la liaison passe au travers le mur.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir