Retour
Menu utilisateur
Menu

Pente a 1.4 sur chaudière Gaz avec planché chauffant pour "dépanner"

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 305 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Villars (42)
Bonjour,

J'habite une maison BBC de 2011 (certifié) vers Saint-Etienne (alt 591m)
Ma chaudière Geminox Thri 5-25c a ventouse dysfonctionne depuis 4 semaines.

Elle produit de l'eau chaude sanitaire qu'elle envoi vers un ballon et pour un planché chauffant intégral sur 110m2
Il y a une sonde exterieur et un thermostat d'ambiance et des panneau solaire en appoint pour l'ECS. Tout est d'origine.

Je suis content de la chaleur dans la maison (douce et constante) ainsi que de la consommation gaz (environ 480€ par an, abonnement compris pour une famille de 5 personnes)

Les symptômes sont l'affichage de ces erreurs sur le thermostat d'ambiance:
erreur sonde retour : cela provoque un arrêt de la chaudière. Il faut appuyer sur reset pour repartir. Environ 1 fois par 48h. Remplacement de la sonde retour par mes soins : idem
erreur 154 : (violation du critère de plausibilité dixit le chauffagiste). La chaudière continue a fonctionner, le message disparaît après quelques minutes. Constaté 4 fois mais comme il disparait tout seul...
erreur BMU général : La chaudière continue a fonctionner, le message disparaît après avoir appuyé sur la touche info de la chaudière. Constaté une fois

Pensez vous que modifier la pente de la chaudière de 0.7 a 1.5 peut résoudre le problème ?

Personnellement j'ai des doutes et des inquiétudes quand a
- la surchauffe du circuit planché chauffant
- la surconsommation de gaz
- les compétences de l'entreprise de maintenance

J’espère avoir été assez précis et je vous remercie pour vos avis et aide.
Messages : Env. 60
De : Villars (42)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

le réglage de la pente chaudière sert à donner une température de sortie eau chaude vers votre plancher par rapport à la sonde extérieur, rien à voir avec les défauts constatées.
reprenez plutôt avec un ohmmètre les différentes valeur de la sonde extérieur, doit vous donner des valeurs différentes quand elle enregistre 5°, 10° ou 20°, qui fera u ratio avec la sonde de retour et le thermostat d'ambiance pour ajuster la température des départs, et éventuellement (si installer) la vanne 3 voies.

dernière chose pas de modifs électrique dernièrement ?? inversion phase neutre sur la chaudière ou sur un tableau ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Villars (42)
Bonsoir,

J'avoue je n'ai pas verifié la sonde exterieur avec un ohmmètre. Cependant je pense qu'elle fonctionne bien car les mesures en degres qu'elle affiche sur le thermostat d'ambiance sont coherantes avec la temperature exterieur.

RECTIFICATIF IMPORTANT : LE TECHNICIEN EST PASSE D'UNE PENTE DE 1.5 A 0.8 CE QUI ME PARAIT COHERANT POUR UN PLANCHE CHAUFFANT (ET PAS L'INVERSE COMME ANNONCE PAR ERREUR AVANT)

Mais en effet comme vous le dites rien a voir avec les defaut constatés

Pas de modif coté éléctrique depuis 5 ans, mais il y a 6 mois on as subit un dégat foudre qui a endomagé bon nombre d'appareils (tv, box, interphone...)

Cela pourrait etre lié ?
Messages : Env. 60
De : Villars (42)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
jmv-42 a écrit:Bonsoir,

J'avoue je n'ai pas verifié la sonde exterieur avec un ohmmètre. Cependant je pense qu'elle fonctionne bien car les mesures en degres qu'elle affiche sur le thermostat d'ambiance sont coherantes avec la temperature exterieur.

RECTIFICATIF IMPORTANT : LE TECHNICIEN EST PASSE D'UNE PENTE DE 1.5 A 0.8 CE QUI ME PARAIT COHERANT POUR UN PLANCHE CHAUFFANT (ET PAS L'INVERSE COMME ANNONCE PAR ERREUR AVANT)

Mais en effet comme vous le dites rien a voir avec les defaut constatés

Pas de modif coté éléctrique depuis 5 ans, mais il y a 6 mois on as subit un dégat foudre qui a endomagé bon nombre d'appareils (tv, box, interphone...)

Cela pourrait etre lié ?

la sonde extérieur se contrôle sur 3 plages, elle peux être bonne sur une et pas sur les autres, effectivement suite à un orage, il y a peut-être une incidence, vu qu'apparemment cela à toucher principalement l'électronique chez vous, si le dossier chez votre assureur n'est pas clos, ça vaut le cout de faire un complément de déclaration. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Villars (42)
Merci pour votre aide. J'en suis a la troisième intervention

Il a planifié le remplacement de :
- kit vanne sélective
- douille CTN

Dans mon langage de profane ce correspond a la vanne trois voix et une sonde de température

Je vous dirai si ca fonctionne
Messages : Env. 60
De : Villars (42)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Villars (42)
Alors même avec le remplacement de ces pièces le problème persiste.
Je ne sais plus quoi faire.
Comment contrôler les sondes au ohmetre ? A quelles températures et comment je fait pour les amener aux températures voulues ?
Messages : Env. 60
De : Villars (42)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 10h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir