Organisation Armoire T3 50 m²

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 637 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Val D Oise
 
Bonjour,

Je dois installer un nouveau tableau pour un appartement de que je rénove, 
pas de "grosse puissance" en perspective puisque c'est une chaudière qui assurera la production
d'eau chaude sanitaire et chauffage.

Je prévois d'installer un dispositif de coupure car le disjoncteur ne se trouve pas dans l'appartement.

Si mes "calculs" sont bons je dois prévoir 2 ID de 63 A ? Ou sinon répartir sur 3 rangées, mais c'est peut-être limite
vu le nombre de modules ...

Merci par avance,

Sébastien

 
ID
63 Type A 16 Prises Cuisine (x8)
20 Four
20 Lave Vaisselle
16 Eclairage 1
2 VMC
32 Plaques induction
106 53

63 Type A 16 Prises Chambre 2 & Sdb (x8)
16 Prises chambre 1 & Salon
16 Eclairage 2
20 Lave Linge
16 Chaudière
10 Cave
94 47
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonjour,
Si Carminas (par exemple) passe par là je veux bien qu'il me fasse part de ses précieux conseils .... merci par avance ...
Smile
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Le circuit 'prises' de la cuisine doit être câblé en 2,5² et ne comporter que 6 prises maximum. Vous pouvez utiliser un 20A.

En montant le lave-linge sur la première rangée, vous pouvez utiliser un type AC sur la deuxième rangée, moins onéreux qu'un type A, descendez tout de même quelques circuits sur le second.

Vous n'avez pas de circuit sèche-linge ni de régulation de chauffage, il peut-être intéressant de les prévoir.

Vous pouvez utiliser des 10A pour les circuits éclairage, mais ce n'est pas une obligation (sauf si vous comptez brancher 3 kW de lampes à incandescence ).

Que comptez-vous brancher sur le circuit 'cave' ? S'il s'agit de prises et d'éclairage, il convient de réaliser 2 circuits distincts.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci pour votre réponse.

Pour les prises, j'avais cru comprendre que les derniers aménagements de la norme autorisaient 8 prises en 1.5mm² ?
Pas de sèche linge prévu en effet, on est sur une petite surface de 50 m², et loger un sêche linge me semble
compliqué.

Qu'appelez vous "régulation de chauffage" ? Je prévois une chaudière gaz mixte avec un thermostat d'ambiance filaire.

Pour l'éclairage, le plus gros circuit accueillera 16 ampoules led de 5 w (consommés).

Le circuit cave (actuellement il est relié au circuit principal de l'appartement avec une connexion
sur les mêmes plots du disjoncteur enedis, n'est pourvu d'aucune protection ...), sera composé
d'un néon et d'une prise, on parle bien de la cave privative et non l'éclairage des communs ...

Merci beaucoup,
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Ariege
Les prises de la cuisine doivent être sur un circuit dédié, avec un maximum de 6 prises, dont 4 au dessus du plan de travail. La règle des 8 prises sur du 1,5² s'applique pour les circuits prises autres que la cuisine.

OK pour le sèche-linge.

Le circuit 2A pour la régulation de chauffage est nécessaire pour les systèmes plus complexes, nécessitant une alimentation électrique. Dans votre cas, il n'est donc pas nécessaire.

Votre plus gros circuit d'éclairage ne consommera donc même pas 500 mA (=0,5A), un disjoncteur 10 A sera suffisant, mais vous pouvez laisser le 16, ce n'est pas interdit par la norme..

En ce qui concerne la cave, même pour si peu d'éléments (1 éclairage + 1 PC), il faudrait créer 2 circuits (2 en 10A conviendraient parfaitement).
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans le cadre d'une rénovation cela me semble correct.

Effectivement dans la dernière version de la norme, limite à 6 le nombre de prise du circuit cuisine qui doit être en 2,5².

Ok pour le circuit cave privatif, placée en partie commune
En principe il faut lui associer un voyant de mise sous tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci pour votre retour.

En fait, la cuisine est ouverte sur le séjour (une seule pièce de 20 m² environ), sur les 8 prises
5 concernent le plan de travail, une pour la hotte et les 2 dernières sur un mur, plutôt en dehors de l'espace cuisine.

Est-ce que cette nouvelle configuration conviendrait mieux ....

ID 
63 Type A 

16 Prises Cuisine & séjour (x8)
20 Four
20 Lave Vaisselle
20 Lave Linge
32 Plaques induction

108/54 

63 Type AC 
16 Prises Chambre 2 & Sdb (x8)
16 Prises chambre 1 & Salon
10 Eclairage 2
10 Eclairage 1
16 Chaudière
2 VMC
10 Cave

80/40

Du coup, est-ce qu'un ID de 40A suffirait pour la seconde rangée ?

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je préférai la 1ère qui répartissais mieux les circuits

Ce qui ne va pas dans cette nouvelle configuration :
- Il faut un circuit dédié pour le coin cuisine
- les disjoncteurs éclairage doivent être réparti sur les 2 ID

Un ID 40A suffirait pour les 2 ID, mais vous n'auriez aucune possibilité d'ajout ultérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonjour,
Merci pour votre retour,
Je ressors donc les 6 prises de la cuisine (la hotte compte pour une prise ?) que j'alimente obligatoirement
en 2.5mm² et protection de 20A ?

S.P

Du coup de propose cette nouvelle disposition:

63 Type AC & dispositif de coupure d'urgence

10 Eclairage 2 
16 Prises Chambre 2 & Sdb (x8) 
16 Prises chambre 1 & Salon 
20 Four 
32 Plaques induction 
 

63 Type A 

10 Eclairage 1
20 Prises Cuisine (x6)
16 Prises sejour (x4) 
20 Lave Vaisselle 
20 Lave Linge 
16 Chaudière 
2 VMC 
10 Cave
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La prise de hotte compte pour 1

Pour moi cette répartition convient très bien


J'ai un exemple de tableau, proche de l'esprit du votre.
Je vous mets le schéma :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Super, merci beaucoup
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonsoir,
Petite question, si j'achète l'ensemble des modules chez Legrand avec un peigne vertical
double rangées, est-ce que j'ai besoin d'acheter un "adaptateur" quelconque pour la jonction
interrupteur peigne vertical ????

D'avance merci,

Sébastien
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas de probleme si vous prenez des ID peignables

Attention en particulier à prendre la bonne référence pour les ID 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Entendu merci Carminas.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ref 4 116 50 et 4 116 51
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonsoir,
Je refais un appartement dans le même esprit que le projet ci-dessus avec quelques variantes:

1. La surface est plus proche de 70m² mais il s'agit aussi d'un F3

2. Pas de nécessité d'un inter sectionneur car le disjoncteur de raccordement est dans l'appartement

2. Je ne pourrais alimenter la cave, par contre je souhaiterais alimenter une chambre de bonne située 2 étages plus haut (environ 15m²) pour en faire un bureau il y aurait 2 chauffages de 1000w je pense, quelques prises et éclairage.

Je prévois de tirer un 2.5 voire 4mm² (en vue d'agrandir cette chambre par le rattachement futur d'un grenier).

-> Comment dois-je faire le départ depuis l'appartement ?

-> Dans la chambre j'imagine qu'il serait bon de mettre une petite armoire avec eclairage / chauffage / Eclairage à minima ?

Merci par avance,

Biggrin
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec du 4² disjoncteur 25A maxi au départ.
Partez plutôt sur du 6², plus évolutif et plus facile à trouver de nos jours (disj 32A au départ également plus facile à trouver)

Oui dans la chambre un petit tableau divisionnaire


2000W, c'est beaucoup pour 15m² ?
C'est mal isolé ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci beaucoup.
On est sous la charpente et c'est mansardé, au sol (je n'ai pas encore métré précisément)
on a un peu plus, qui plus je me disais que deux points de diffusion c'était mieux, après 2x750w çà peut suffire. Il faut que je vois la perte de volume avec un doublage GR32 en 100.
Le 6mm² ca doit commencer à Etre bien rigide ?
Il y a aussi le métré, je ne traverse pas les planchers, mais je longe la cage d'escalier, je pense donc à 20/25 mètres .... techniquement je ne sais pas si çà passe, il y aussi le volet financier ...
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du 4² fait 12mm de diamètre
Du 6² fait 13,5mm de diamètre
Donc cela ne change pas la face du monde.

Côté tarif il doit y a avoir 1EUR d'écart au mètre, donc ce n'est pas énorme vu la longueur que vous avez.
Mais surtout du 4² est introuvable ailleurs que chez des grossistes et forcément en couronne de 50m, sauf quelques sites qui vendent au détail, mais pour lesquels vous aurez des frais de livraison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Entendu, merci je regarder en ce sens
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 06h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir