Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau en début ou en bout de ligne Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 200 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour,
je vais construire un abri de jardin accolé à ma maison mais à l'opposé de mon garage ou se trouve le tableau électrique actuel. Je vais donc ajouter un "sous-tableau" spécifique à l'abri de jardin. L'alimentation se fera par un câble 3x2.5mm² sous tube rigide IRL placé dans l'angle de mon mur et du débord de toit, comme ça il sera protégé des agressions extérieures (chocs, UV du soleil et pluie). Je le peindrai de la couleur du mur, comme cela il ne sera pas très visible. La longueur totale de la ligne sera de 25 m environ.

1ère question : où doit être placé le sous tableau, en début de ligne (près du tableau principal) ou en bout de ligne (dans l'abri de jardin) ? Dans ce deuxième cas, la longueur de la ligne ne sera protégée que par le disjoncteur EDF.

2ème question : dans l'abri de jardin, il y aura 2 prises (ou deux doubles prises car il me servira aussi un peu d'atelier) et un ou deux points d'éclairage. Que dit la norme, est-ce que pour une si petite installation, je dois quand même faire deux circuits (éclairage et prises), donc deux différentiels, deux disjoncteurs divisionnaires ou est-ce que je peux tout mettre sur le même différentiel et le même divisionnaire ? Je me doute de la réponse, mais, en clair, y-a-t-il une spécificité pour les petites installations type abri de jardin ?

Bien entendu, si je dois mettre deux circuits, la première question ne se pose plus, le tableau sera obligatoirement dans l'abri de jardin car je ne vais pas tirer deux lignes de 25 m (une éclairage et une prises) entre mon garage et l'abri.
Précision importante : je n'ai plus de place dans le tableau principal
Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il faut mettre un disjoncteur 20A au départ du câble et le tableau secondaire sera dans l'abri de jardin


2/ Au sens strict de la norme, il faut un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur pour les prises et un autre pour l'éclairage



Maintenant vous pourriez faire plus simple, ne mettant qu'un seul câble 5G pour alimenter les 2 circuits depuis le tableau principal


Et puis si vous mettez un seul câble 3G pour les deux, personnes ne vous dira rien.
D'ailleurs c'est la préconisation de la norme dans le cadre d'un box, d'une cave, ou d'un garage privatif d'un immeuble d'habitation raccordé à un appartement privatif

(dans votre cas, le voyant n'est pas oblitatoire)

Si plus de place dans le tableau principal, rien ne vous empeche de mettre un petit tableau de quelques modules à côté.
Car dans tous les cas de figure, il vous faudra une protection au départ du câble
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Merci pour vos conseils, je pense que la troisième solution est la plus simple. Après le différentiel de 40A, est-ce que je peux mettre un divisionnaire supérieur à 10A (16 ou 20) ? J'ai un nettoyeur haute pression qui fait 3kW, le divisionnaire de 10A va disjoncter à tous les coups.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème, tout dépend de la section des fils en aval
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
Avec un besoin de 3kW sur 25m, préférez du 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 12h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir