Retour
Menu utilisateur
Menu

Faible pente sur 75M de distance en servitude commune

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 377 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je viens vous consulter pour une problématique majeur sur notre construction en cours (parmi bien d'autres qu'on gère tant bien que mal)

Notre maison se situe à environ 75M de l'égout prévu au raccordement sur la voie publique, la pente se situera entre 0,90 et 1cm / 1M

Presque tous les terrassiers que nous avons consulté nous conseillent la pompe de relevage. Or, nous souhaitons éviter cette pompe dans le cas ou nous avons exactement les 1% (nous attendons que le raccordement extérieur "sur voie publique soit fait pour pouvoir déterminer la pente très exacte, le regard dehors est à 1,5m de profondeur), de notre maison au portail limite de propriété il y a environ 70m et une contre pente d'environ 90cm

du portail vers le regard extérieur il y a environ 3m

Je ne sais pas si jai donné toutes les infos necessaire , n'hésitez pas à me poser des questions, j'essayerai d'être plus précise.

Aussi, on compte installer des regard de visite tous les 20m dans le cas ou nous n'installons pas de pompe.

Il faut aussi dire que le tarif (devis) de la viabilisation avec pompe fait trop mal juste à l'entendre (plus de 15000€). Sans pompe nous seront à environ 10000€ .

Pensez vous que c'est faisable ? ou bien trop risqué ?

Si faisable ? Comment optimiser l'écoulement des eaux usées ? (Tuyauterie : PVC ? diamètre ? ; j'ai vu en grande surface des WC broyeurs  quelqu'un connait ? ce pourrait être utile ? )

Merci pour vos réponses et s'il y a des retours d'expérience sur des longueurs pareilles avec faibles pentes, je suis preneuse .

Encore merci .
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,

Une pente de 1% ou 0.9% est largement suffisante sur un réseaux d'eau usée.
Même si celui ci sera nécessairement trop gros pour bénéficier d'un bon effet chasse (pas de tuyaux résistant en petit diamètre - type CR8).
Dans une rue, la norme autorise jusque 3mm/m (moyennant d'avoir le débit en face de la bonne section - les réseaux d'eaux usées fonctionnent par effet chasse)

Cependant, je vous met en garde sur la pente que vous avez calculé (je ne suis pas sur d'avoir bien compris votre calcul).
Si vous avez calculé du seuil de votre maison au fond du regard (théorique) il vous faudra nécessairement une pompe de relevage.
En effet, lorsque votre tuyaux (probablement Diam 125 ou 160) sort de votre maison, il est forcement enterré d'une 50cm afin d'avoir une couverture sur le tuyaux (ou tout simplement prendre en compte la hauteur du coude sous la dalle, épaississeur de la dalle et le fait que dans un bâtiment les canalisations sont posées à 2% (la plus part du temps)).
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

D'accord avec Olivier, il faut bien définir l'altitude du départ et de l'arrivée.
Et oui, 1% sur 75m avec des coudes j'imagine vous allez perdre l'effet chasse et gagner l'effet bouchon de m*rde avec la perde de vitesse et les frottements.

Avec un broyeur ça pourrait passer.

Si vous êtes en CCMI le surcout de la pompe de relevage est à la charge du constructeur.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
Bonjour. Idem Oliver.

Je préfère une cana posée a 0.9 qu'un système qui fonctionne avec un appareillage électrique (pompe ou broyeur) qui risque de vous laisser dans la m***** quand c'est en panne.

Et pour les regards, c'est a chaque changement de direction ou, et si ma mémoire est bonne, tous les 80 mètres.

Bonne soirée.
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, merci pour vos réponses

Le 1% a été calculé du raz de la route au regard extérieur. Les 20 premiers mètres vont donc poser problème car le tuyau sera apparent.

Il va falloir trouver une solution pour protéger ce tuyau sans trop creuser poue ne pas rogner sur le 1% (la route est une servitude de 4m de large, privée et avec portail, partagée avec 2 voisins, des véhicules y passeront ).

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 23h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir