Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombre élevé de prises sur un disjoncteur

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 626 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Jura
Bonjour à tous,

Ayant eu déjà 2 problèmes électriques sur ma maison (foudre) construite en 2012, qui avait cramé four, table induction, box, TV, cafetière broyeur à grains, PC ou encore consoles de jeux, je me pose des questions sur mon installation électrique... surtout en voyant "l'artisan" électricien a qui avait fait appel à l'époque le constructeur par lequel je passais...

Voici une photo de mon tableau :

Sur la ligne du haut, on retrouve de gauche à droite 1 circuit pour le chauffe eau, 1 pour le sèche serviette, 1 pour 3 radiateur sur électriques et enfin 1 dernier circuit prise que je vais développer juste après. Les 3 derniers disjoncteurs à droite correspondent à une extension de ma maison (chambre) avec 1 lumière, 1 volet roulant, 4 prises et un radiateur electrique.

Pour revenir au disjoncteur concerne, il correspond après vérification ce jour à 17 prises de courants (15 prises intérieur et 2 prises extérieur). Les prises intérieur correspondent à 3 prises x 3 chambres, 4 prises dans le salon - salle à manger, la prise de mon poêle à granulés de 9Kw, une prise dans la salle de bains,

Je me pose question sur ce nombre assez élevé. J'aimerais avoir confirmation que cette installation n'est pas conforme, et si c'est le cas, je mettrai les entreprises concernes en lien avec mon assurance par rapport aux dégâts que j'ai eu, les frais que ca m'a coûté, y compris la très forte hausse de ma cotisation... sans oublie la remise en conformité de l'installation..,

Merci d'avance pour votre aide toujours précieuse sur ce forum.[/img]
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Jura
[IMG][/IMG]
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement en 2012, la norme disait 8 prises maxi par circuits en 2,5² sachant que les prises double comptaient pour une.
Donc c'est non conforme à la norme de l'époque (quoi qu'avec 8 prises doubles, on arrive à 16, qui est presque ce que vous avez).

Mais le fait d'avoir 17 prises sur un circuit ne pose pas de problème de sécurité (s'il y a bien au départ un disjoncteur de calibre approprié à la section des fils en aval, ce qui est votre cas avec le disjoncteur 16A), c'est essentiellement un problème de sélectivité (en cas de disjonction vous aurez beaucoup de prises de coupées) et donc de confort.

Ce genre de point n'est même pas mentionné dans les diagnostics électricité en cas de revente d'un logement.

De plus s'agissant de chambres, séjours, salle à manger, salle de bain, le risque d'avoir surcharge c'est à dire de dépasser les 3600W que vous autorise votre disjoncteur 16A est quasiment nul, dans ce genre de pièce on l'on a rarement plusieurs gros consommateurs en marche simultanément.
Et de toute façon, si c'était le cas, le disjoncteur ferait son boulot et couperait.

C'est certain que l'électricien n'a pas bien bossé, mais il aurait fallut faire des réserves au moment de la réception de l'habitation.
5 ans après et ne s'agissant pas d'un problème de sécurité et sans rapport avec votre sinistre (s'il n'y avait eu que 8 prises sur le circuit, cela n'aurait rien changé à vos dégâts liés à la foudre), je doute que vous obteniez gaine de cause, en tout cas sur ce point.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

la photo n'est pas nette et on ne peut pas zoomer, dommage.

à part ça, effectivement : 17 prises sur 1 circuit n'est pas à la norme.
en 2012 (et jusqu'à l'an passé) les socles doubles comptaient pour 1 et les triples comptaient pour 2 => mais vu le descriptif même avec ce comptage il y en a trop.

(le Consuel passe rarement visiter les installations des constructeurs , ceci peut expliquer cela)


edit : grillée
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... par contre votre installation ne comporte pas de parafoudre.
C'est obligatoire dans le jura, sauf si l'arrivée électrique est enterrée jusqu'au transformateur du quartier.

Ce point, s'il se vérifie, me semble plus propice à l'instruction d'un litige.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Jura
Merci à tous pour votre réponse.

L'arrivée électrique est bien enterrée jusqu'au transfo du lotissement, d'où l'absence de parafoudre...

Sur le comptage de mes prises, il n'y a aucune prise double ou triple... que des prises seules.

Le consul n'est pas passé mais lorsqu'il valide le truc, ils ont bien des schémas je suppose.

Le côté positif selon Carminas, c'est que ce n'est pas dangereux...
Le côté négatif, c'est que cela n'a pas été fait dans les normes... donc je vais sûrement voir pour trouver une solution avec le constructeur, ou alors mettre mon assurance qui saura mandater des experts, qu'en pensez vous ???
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne s'agissant pas d'un point de sécurité et 5 ans après, a mon avis, vous n'avez aucune chance d'obtenir gain de cause.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Jura
[IMG][/IMG]
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Jura
Si je peux au moins avoir une remise au norme de l'époque, cela me semble être un minimum...
Après ce n'est peut être qu'une la partie visible de l'iceberg
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A voir votre tableau il n'y a rien de choquant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas deviner comment c'est fait derrière.

Vous auriez fait des réserves dans le délai imparti, vous auriez pu demander de remettre en conformité, et encore ce n'est pas toujours simple à obtenir, l'installation ayant forcément obtenu une attestation de conformité du consuel.

Mais 5 ans après, avec ce genre de point qui a priori n'entre pas dans la décennale, cela me semble difficile.

Mais vous pouvez toujours tenter et nous tenir au courant.


Au final, si vous obteniez réellement gaine de cause, il faudra séparer ce circuit en deux, cela veut dire : faire des saignées dans les murs, repasser des gaines, reboucher, refaire la déco... bref bien des tracas, pour un point vraiment mineur.
Je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Jura
Ok... à voir ce qui peut être fait. La majorité des prises passent par le sol et est coule dans le béton de la dalle...
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Jura
   Question peut être bête mais pourquoi refaire des saignées dans les murs alors que les câbles sont déjà tirés...??? 

   Un travail, certes bien chiant, ne peut pas être fait pour repérer les fils arrivant au tableau et ensuite séparer le circuit en plusieurs parties.... ??? 
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout depend comment l'installation a été faite.

Si tout a été ramené individuellement au tableau, il n'y a effectivement pas de problème.

Mais si le circuit à été fait avec un repiquage de prise en prise ou avec une boîte de dérivation avec une seule alimentation en provenance du tableau, vous n'aurez pas d'autre choix que de retirer au moins une alimentation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Jura
Bonsoir tout le monde,

J'ai retrouvé une copie du consuel dont s’était occupé d'envoyer à l’époque mon constructeur...

Surprise il manque une pièce (chambre = 3 prises) et 2 prises dans le salon... A signaler surement au Consuel non ????

Demain contact de mon assurance pour savoir la marche à suivre pour ce problème....
Messages : Env. 100
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 18h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir