Bonjour, je suis sur une autoconstruction et me rétrouve bien embêté pour la réalisation de ma dalle du premier étage.
Je m explique. J ai des poutrelles beton précontraintes de 7.80m avec une contre flèche d environ 4 cm.
Je dispose d entrevoux plastiques en 20 cm de haut prévu pour dalle béton de 8 cm.
D'après l'ingénieur beton qui m a calculé mon plancher, il devrait faire au total 28cm.
Le souci que je rencontre vient du fait de la contre flèche de 4 cm du coup au milieu de la poutre je me retrouve avec une dalle de 4cm au lieu des 8 cm prévu.
J ai donc deux solutions.
-soit je met 4 cm de béton en plus sur toute la surface du planché ( mais l ingénieur beton me dit que c est pas bon)

-soit je place mes étais 4 cm sous les poutres afin qu'elles s. avachissent avec le poid du béton.

Que me conseillez vous ?
Merci bcp
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On ne met jamais des étais au milieu des poutrelles.
Il faut respecter le plan d'étaiement fourni par le fabricant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Gard
J ai deux files d étais par poutre comme prévu sur le plan de montage
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Votre dalle de compression fera en 4 et 8 cm sur la partie la plus mince (et bien plus a l'emplacement des poutrelles) : c'est ainsi qu'elle est conçue et l'ingénieur béton comme le constructeur / fournisseur du plancher devrai pouvoir vous le confirmer.

En règle générale, les étais doivent être simplement posés de façon stable (sans soulever le plancher) afin de minimiser la déformation des poutres pendant le coulage (il ne faut donc pas laisser les poutrelles s'affaisser)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Gard
Ben justement les deux me disent que ça doit s'avachir mais c est la première fois que je fais ça
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 06h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir