Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation tuyau vmc

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Salut à tous..!

J'ai une question sur l'isolation de ma vmc double flux.

Je m'explique : 

Cela fait bientôt 2 ans que je suis dans ma maison, en partie autoconstruite, et c'est donc qui ai installé la vmc double flux.

Pendant la construction, j'ai choisi d'isoler mes tuyaux d'arriver et de sortie de vmc df avec un isolant souple, le chanvre (3 couches de 4 cm). Etant donné que les tuyaux sont ronds et coudés, c'est une galère comparé à isoler une cloison ! Bref, ça a pas vraiment fonctionné puisque j'ai eu de la condensation sur la laine. J'ai donc enlevé cette laine il y a quelques temps et me penche maintenant sur son remplacement.

J'ai imaginé plusieurs solution : créer un petit caisson et insuffler de la ouate, créer un caisson et décompter de la ouate à la main, mon fournisseur d'isolant écologique me propose du liège en vrac, ce qui me parait une bonne idée, mais pas très abordable.

Du coup, ma question est : vous qui avez des maisons passives, ou qui vous êtes préoccupés d'isoler vos tuyaux de vmc, quel solution avez vous choisi ?

Merci !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Version corrigée :

Salut à tous..!

J'ai une question sur l'isolation de ma vmc double flux.

Je m'explique :

Cela fait bientôt 2 ans que je suis dans ma maison, en partie autoconstruite, et c'est donc moi qui ai installé la vmc double flux.

Pendant la construction, j'ai choisi d'isoler mes tuyaux d'arrivée et de sortie de vmc df avec un isolant souple, le chanvre (3 couches de 4 cm). Etant donné que les tuyaux sont ronds et coudés, c'est une galère comparé à isoler une cloison ! Bref, ça a pas vraiment fonctionné puisque j'ai eu de la condensation sur la laine. J'ai donc enlevé cette laine il y a quelques temps et me penche maintenant sur son remplacement.

J'ai imaginé plusieurs solution : créer un petit caisson et insuffler de la ouate, créer un caisson et décompacter de la ouate à la main, mon fournisseur d'isolant écologique me propose du liège en vrac, ce qui me parait une bonne idée, mais pas très abordable.

Du coup, ma question est : vous qui avez des maisons passives, ou qui vous êtes préoccupés d'isoler vos tuyaux de vmc, quel solution avez vous choisi ?

Merci !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour,

Est-il possible de remplacer ces deux réseaux, il existe dans le commerce des réseaux souples isolés.

Messages : Env. 300
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,

Tu as de la condensation sur l'isolant de tes conduits? c'est à dire à l'extérieur de tes conduits donc? En hiver, en été, ou quelque soit la saison? Sur un conduit en particulier (extraction , arrivée)ou sur tous?

Tu es certains que c'est de la condensation, cette humidité ne proviendrait pas d'infiltrations?

Où passent ils ces conduits, dans quelle zone (combles)?

Dans cet endroit seul l'isolant des conduits est humide, rien d'autre (charpente, plancher...etc)?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Aucun risque que ce soit une infiltration.

L'isolant avait déjà commencé à sécher quand je m'en suis rendu compte donc je ne sais pas ca vient de quel période.

La maison n'est pas du tout humide non plus, l'hygrométrie est plus que bonne en toute période.

Cependant, depuis que j'ai enlevé l'isolant, je n'ai pas trouvé d'eau.

Dans tous les cas je vais de nouveau isoler car c'est évident que quand il fait 0 degré dehors, ca crée un pont thermique
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Au passage, la cest pas évident de changer le tuyau, je préfère isoler les gaines existentes.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Pam (54)
Regarde le récit de pipine51 , isolés avec de l'armaflex
Messages : Env. 200
De : Pam (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai d’abord fait un caisson et remplissage à la ouate. Ce caisson est dans la zone chauffée mais cet isolant n’empêche pas la condensation, la ouate a fini par être humide.

Je pense que le liège fera la même chose mais ne craint par l'humidité donc souffre moins.

Pour corriger, j'ai tout vidé, fait sécher la ouate, mis 1cm d'armaflex autocolant en rouleau, bien etancheifié au raccords avec le scotch armaflex, remis la ouate à nouveau. c'est pénible à faire mais ça fonctionne parfaitement.
L'armaflex est un peu moins cher sur le boncoin en étant patient.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Comme dans les murs, il ne faut pas laisser l'humidité pénétrer l'isolant. Ce isolant doit donc être entouré d'une membrane étanche. La laine peut être être remise après séchage, mais ensuite complètement étanchéifiée (isolant mince étanche, polyane, résine, pare-vapeur, etc).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
adesir a écrit:Bonjour,

Comme dans les murs, il ne faut pas laisser l'humidité pénétrer l'isolant. Ce isolant doit donc être entouré d'une membrane étanche. La laine peut être être remise après séchage, mais ensuite complètement étanchéifiée (isolant mince étanche, polyane, résine, pare-vapeur, etc).

Oui et c'est pas facile... les coques revétues d'alu existent et demandent du soin...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Merci pour ces réponses.

Du coup je peux créer un caisson en osb englobant l'intégralité de mes gaines, rendre le caisson étanche et y mettre de la ouate si j'ai bien compris ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Si tu veux et si rendre étanche l'OSB n'est pas trop difficile... et si tu le fais avec de la ouate (et de l'air) extra seche. La moindre humidité va condenser sur la gaine galva lorsqu'elle refroidira.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Ok et avec du polyane ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Membrane et scotch d’étanchéité à l'air alors? Là encore, si tu arrives à être super étanche et à ne mettre que des choses TRES sèches entre ta membrane et le galva alors ça devrait pas trop condenser...
ça condense à très faible taux d'humidité sur une gaine à -10°C.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 10h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir