Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions techniques alimentation

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 241 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Charente Maritime
Salut à tous je vais essayer d'être le plus clair possible: je rénove un appartement au 1ier étage, une installation électrique est existante mais obsolète. L'appareil de coupure général et le compteur EDF se situent sur un panneau bois dans les parties communes au RDC. Je vais déplacer le tableau électrique actuel car il n'est pas aux normes (plus d'1m80 du sol et situé au dessus d'un radiateur).
Je vais installer une grosse boîte de dérivation au plafond ou je vais récupérer des circuits existants du tableau actuel et les dériver vers mon nouveau tableau.

Mes questions concernent l'alimentation qui vient de l'AGCP actuel et qui arrive dans l'appartement.

- Est ce que je peux ponter cette alimentation en 16mm2 ? (conserver le 16mm2 existant le dériver jusqu'a mon nouveau tableau qui est plus loin) ou est ce que l'alimentation doit être directe de l'AGCP actuel jusqu'au nouveau tableau ?

- Si le pontage est possible est ce qu'il peut être réalisé dans la boîte de dérivation ou se situeront les autres circuits ou est ce qu'il doit être réalisé dans une boîte de dérivation à part ?

- Est ce qu'au niveau du pontage je peux arriver en 16mm2 et repartir en 10 mm2 ?

Merci d'avance pour vos réponses, je precise que les questions s'adressent aux électriciens confirmés ( par rapport au respect des normes NFC en vigueur ).
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Même s'il n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit.
Vous pouvez donc prolonger votre 16mm2, à condition que la longueur totale n'excède pas 27m avec un DB 30/60A et36m avec un DB 15/45A (DB = Disjoncteur de Branchement ENEDIS = AGCP)

A noter qu'il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Un interrupteur sectionneur 63A conviendrait très bien.
Vous pouvez donc en profiter pour le mettre dans le secteur de l'arrivée actuelle et pour ainsi repartir vers votre tableau

2/Pas d'obligation de mettre une boite de dérivation à part.
Mais suivant la taille de la boite, peut être manquerez vous de place

3/Si le DB est un30/60A non vous ne pouvez pas.

Mais si c'est un 15/45A (ou moins), c'est possible.
A noter que le standard ENEDIS actuel est un 30/60A. Personnellement je passerai donc du 16mm2 pour être évolutif et s'adapter à un éventuel futur changement de DB
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Même s'il n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit.
Vous pouvez donc prolonger votre 16mm2, à condition que la longueur totale n'excède pas 27m avec un DB 30/60A et36m avec un DB 15/45A (DB = Disjoncteur de Branchement ENEDIS = AGCP)

A noter qu'il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Un interrupteur sectionneur 63A conviendrait très bien.
Vous pouvez donc en profiter pour le mettre dans le secteur de l'arrivée actuelle et pour ainsi repartir vers votre tableau

2/Pas d'obligation de mettre une boite de dérivation à part.
Mais suivant la taille de la boite, peut être manquerez vous de place

3/Si le DB est un30/60A non vous ne pouvez pas.

Mais si c'est un 15/45A (ou moins), c'est possible.
A noter que le standard ENEDIS actuel est un 30/60A. Personnellement je passerai donc du 16mm2 pour être évolutif et s'adapter à un éventuel futur changement de DB


Merci carminas pour cette réponse ça m'à l'air précis.
Dans tous les cas la longueur n'excedera pas 27m, pour la section je vais rester en 16mm2 jusqu'au bout ça sera pas plus mal.
Si je ne suis pas obligé d'utiliser une boite de derivation a part, je pense faire le pontage dans la grosse boîte de dérivation que je vais installer en isolant complètement la connexion avec un raccord spécifique (en sachant que la boite de dérivation restera accessible via un couvercle).

Concernant l'AGCP comme il y en a déjà un au RDC et qu'il faut une coupure générale dans le logement, je pensais effectivement installer un inter sectionneur 63a directement dans le nouveau tableau.
Est ce que cet inter de 63A suffirait en amont d'une installation avec 3 inter différentiels de 40A (2 type AC et 1 type A ) ?????
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui parce que ENEDIS ne délivre pas plus de 60A

Par contre ce sont vos 3 ID 40A qui pourraient être juste

À voir en fonction de ce qu'il y a en aval.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir