Retour
Menu utilisateur
Menu

Réseau d'eaux usées : plusieurs questions

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 568 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Vendee
Bonjour à tous ;)

Je finalise actuellement la conception de mon projet de construction : une MOB de plein pied qui sera réalisée en semi-auto-construction et pour laquelle j'ai prévu de prendre en charge notamment le lot plomberie. Située en zone sismique (niveau 3), elle sera posée sur une dalle sur terre-plein. En vue de la réalisation de l'étude béton et avant de finaliser les plans techniques, j'aimerai avoir votre avis sur mon réseau d'évacuation des eaux usées.

La maison suit la forme du terrain et est donc de forme allongée. Elle est constitué de deux volumes reliés par le volume "entrée". Le terrain étant composé par la réunion de deux lots dans un lotissement, chaque lot dispose de son évacuation. Compte-tenu de la forme de la maison et des pentes à respecter, j'ai séparé le réseau en deux :
- le réseau n° 1 pour le volume "annexe", garage, local technique et buanderie ;
- et le réseau n° 2 pour le volume "principal", pièce de vie, bureau, chambre, dressing et salle de bains.

[img][/img]

[img][/img]

Sur chacun de ces réseaux les collecteurs horizontaux sont en dia 100. Les embranchements horizontaux sont réalisés avec des culottes ou coudes à 45°. Quant aux embranchements verticaux, ils sont réalisés avec des culottes ou coudes à 87°30. La jonction aux collecteurs verticaux avec les canalisations horizontales secondaires est réalisée via des tampons de réduction 100/40. Pour la cuisine un montage spécifique est prévu. Sur le réseau n° 1 la ventilation est assurée par un clapet équilibreur de pression. Sur le réseau n° 2, où sont évacuées les eaux-vannes, la ventilation est assurée par une sortie de toiture.

Le réseau sous la dalle n'étant par définition pas visitable, la maintenance des canalisations peut être effectués via les tampons de visite positionnés à la périphérie des fondations (bac à laver et robinet extérieur) ou via les regards de visite.


---

Les questions maintenant...

Le rapport d'étude de sol préconise de réaliser les réseaux avec des raccords souples. Je pensai donc réaliser ces réseaux avec des raccords Nicoll système "J". Mais à la lecture de la documentation Nicoll je vois qu'en enterré et dans le cas de maisons individuelles seul les assemblages par collage sont autorisés ! Mon interprétation est-elle correcte ???

http://fr.calameo.com/read/00428574694d903621801

En ce qui concerne les joints de dilatation, j'avoue que c'est la brasse coulée. Ou et comment faut-il positionner ces joints de dilatations ?

Et enfin, une partie des canalisations est positionnée sous la descente de garage. N'est-ce pas un problème ?

Merci d'avance pour vos réponses, suggestions ;)
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut,
passe par un hébergeur pour les images
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Vendee
J'espère que c'est mieux maintenant pour les images.
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Vendee
[img][/img]

Cette seconde solution pour mon réseau n° 1 me permet :
- d'éviter une traversée au niveau des fondations ;
- de réduire la longueur des canalisations ;
- de rendre pratiquement tout le réseau visitable ;
- tout en réduisant la longueur des canalisations sous la descente de garage.

Elle me paraît donc plus satisfaisante ;)
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Sur ton plan ou tu as le WC, passe un autre tube de 100 pour lui seul en longitude avec l'autre (celui des eaux usées) jusqu'au regard de visite qui doit avoir une double entrée, et garde la ventilation primaire sur celui-ci.

Avec des tubes de 100 et un réseau séparé eaux vannes/eaux usées pas besoin de clapet anti-vide,
il ne servira a rien.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Vendee
Merci pour ta réponse ;)

Donc je supprime sur mon réseau n° 1 le clapet équilibreur de pression. Et je vais vérifier dès que possible si j'ai une double entrée sur les regards tabouret du domaine public... Une seule certitude à ce niveau, je suis en dia 125.

Par ailleurs, j'ai trouvé sur le net ce très intéressant PDF rédigé par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie qui fait le point sur le raccordement des eaux usées aux réseaux publics d’assainissement : LIEN

A l'inverse de ce que j'avais compris à la lecture de la documentation Nicoll, l'assemblage par joint d'étanchéité est à systématiser en tranchée. Tant mieux ce sera plus facile à assembler ! Quant au diamètre des canalisations, le dia 110 semble être le minimum recommandé. Je suis en 100, ce qui apparemment n'est pas optimal, mais vu que c'est le cas de beaucoup sur le fofo, je vais rester en 100.

Au niveau de mes regards de visite, je suis en 125, je vais donc passer en dia 125 CR8 à la sortier de mes regards . En extérieur, le minimum recommandé par l'agence de l'eau est le 110 CR8.

J'espère que là aussi ma lecture de ce document est correcte et qu'après toutes ces adaptations, mes réseaux seront ok.

Je reste preneur de vos avis néanmoins ;)
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Rochefort (17)
Bonjour CAM
Est il possible que des évacuations se chevauchent? J'ai un étage et je m'apercois que pour aller à ma station autonome je dois à un certains momùent passer un tuyau de 10 par dessus un autre. N'ayant pas de tout à l'égout je ne peux tout faire dans un seul tuyau.
Cordialement
Messages : Env. 50
De : Rochefort (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
WillBrequin a écrit:Merci pour ta réponse ;)



Donc je supprime sur mon réseau n° 1 le clapet équilibreur de pression. Et je vais vérifier dès que possible si j'ai une double entrée sur les regards tabouret du domaine public... Une seule certitude à ce niveau, je suis en dia 125.

Il faut que tu repique ton tube solo de WC au niveau de ton regard de visite, après du regard tu va au tabouret en Ø 110 ou 125 SN8 ou SN4.


Par ailleurs, j'ai trouvé sur le net ce très intéressant PDF rédigé par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie qui fait le point sur le raccordement des eaux usées aux réseaux publics d’assainissement : LIEN

A l'inverse de ce que j'avais compris à la lecture de la documentation Nicoll, l'assemblage par joint d'étanchéité est à systématiser en tranchée. Tant mieux ce sera plus facile à assembler ! Quant au diamètre des canalisations, le dia 110 semble être le minimum recommandé. Je suis en 100, ce qui apparemment n'est pas optimal, mais vu que c'est le cas de beaucoup sur le fofo, je vais rester en 100.

Aucun soucis le 100 NF va très bien a l'intérieur de l'habitation et sous dalle, du moment qu'on
prends soin de bien le caler, autrement attention il n'est pas aussi costaud que le SN8, c'est juste un CR2.

Pour l'exterieur, les tubes a joints sont fait pour mais le collage est aussi possible.


Au niveau de mes regards de visite, je suis en 125, je vais donc passer en dia 125 CR8 à la sortie de mes regards . En extérieur, le minimum recommandé par l'agence de l'eau est le 110 CR8.

Oui, c'est correct en 125.

J'espère que là aussi ma lecture de ce document est correcte et qu'après toutes ces adaptations, mes réseaux seront ok.

Je reste preneur de vos avis néanmoins ;)
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui Phapha, ça arrive des croisements, mais sur que si 2 tubes de 100mm se croisent ça prends de la place.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 12h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir