Bonjour a tous,

Je viens d'installer une vmc hygro b dans mon appartement, après une rénovation complète (isolation des murs, menuiseries (avec entrées d'air pour l'hygro B), chaudière à condensation...). 
C'est un T2 de 40 m², j'ai installé un groupe vmc Aldes bahia compact microwatt en caisson plat (ici), dans un faux plafond situé dans la salle d'eau/WC.
Le groupe comporte 5 piquages, j'en utilise seulement 2 (un pour la cuisine et un pour la salle d'eau avec WC).

Mon problème vient du bruit infernal que génère l'aspiration au niveau des bouches (ce sont des Bahia Curve). Je peux vous dire que dans le salon ouvert sur la cuisine, j'entend en permanence le désagréable bruit de l'aspiration (la pièce fait 25m²).

Pour préciser, je pense avoir tout installé dans les règles : gaine cuisine 125 (longueur 6m), gaine SDB 80 (longueur 1,50m), et gaine 160 (longueur 1m) pour rejet sur façade extérieure via conduit + grille classique.

Je me demande donc si je me suis pas planté en choisissant une hygro B pour un appartement de cette taille, parce que j'ai l'impression que ça "tire" trop, le moteur est sans doute trop puissant.

Ai-je un équipement surdimensionné par rapport à la taille du logement ?

Est-ce que ce modèle, pourtant vendu comme silencieux, n'est pas au niveau ? Vous avez peut-être des retour d'expérience.

Surtout, comment réduire ce bruit? J'ai lu que les réducteurs de bruit ne servaient a rien.
Est-ce qu'un groupe autoréglable serait moins bruyant? Ou une autre marque ? Bien que ça m'embète de changer mais bon si c'est une solution...

Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
A mon avis tu utilise trop peut de sortie par rapport a ce que ton groupe permet donc toute la puissance et distribuer sur les deux sortie utiliser
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci. Du coup, je viens de faire un test : en ouvrant 2 piquages non utilisés sur le groupe, ça tire moins a la bouche cuisine, parce que ça répartie l'aspiration sur 4 entrées au lieu de 2. Donc c'est efficace au niveau du bruit dans la cuisine. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça, je n'ai aucun intéret a aspirer continuellement dans le faux plafond de la SDB. Cette petite SDB va aspirer beaucoup trop (bouche + faux plaf), avec risque de froid dans la pièce...

Il faudrait pouvoir brider le moteur de la vmc ...?
Quelle serait la solution?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Seine Maritime
Quelles références de bouches as tu mis ? Double débit sur bouton poussoir ou détection ?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
- Dans la SDB : bouche Bahia Curve S 5-45 ø80. Pas de détection.
- Dans la cuisine : bouche Bahia Curve L 20-60/135 ø125 Push. Le double débit n'est pas encore installé mais il est prévu un bouton poussoir
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Je pense que le groupe que j'ai installé est trop puissant par rapport à la surface de mon appatement (40m²).
Quelqu'un a t-il déja eu ce souci et l'a t-il réglé ?

J'avais été séduit par la vmc hygro B sur le papier, mais j'avoue que je suis déçu, je pensais que le moteur s'ajustait automatiquement en fonction du débit d'air des bouches, mais pas du tout.

Dans ce cas quel est l'intérêt de ces vmc hygro (par ailleurs beaucoup plus cher que les caissons classiques)?

Pensez vous que mettre un petit groupe autoréglable, réglé sur petite vitesse, et conserver mes bouches hygro, pourrait être une solution a mon souci de bruit?

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Led vmc hygro, c'est surtout le faite que les aérations, qui ammene l'air frais depuis les fenêtres, s’ouvrent plus ou moins suivant le taux d’humidité de la pièce et les bouches d'aspirations des pieces dite humide s'ouvrent aussi plus ou moins et dans les wc generalement ta un detecteur de mouvement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
pepperonimo malheureusement tu as entièrement raison. Cette erreur du choix d'une SF hygro faite jusqu'à un F5 et choisie pour un F2 est souvent faite.

Il n'y a pas grand chose à faire, sauf à mettre des bouches standards bien ouvertes ... mais tu vas sérieusement chauffer les petits oiseaux. Ou alors te faire changer le caisson pour un modèle moins puissant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci Emilie73. Je me fait a l'idée de changer le caisson. Cependant, je ne trouve nulle part de caisson SF Hygro spécial pour petit logement type T2, est-ce quelqu'un aurait une référence? Et d'ailleurs est-ce que ça existe...
Voila pourquoi j'hésite a mettre un caisson SF autoréglable, (la il y a le choix sur le marché, "Mini Airvent 3 Atlantic" par exemple) et laisser en petite vitesse. Par contre je me demande si ça serait compatible avec mes bouches hygro.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Pour les surfaces type F2, effectivement le mieux c'est peut-être la sf A avec 2 vitesses et si tu peux rajouter l'arrêt, c'est super. Mais bien prendre une vmcsf adaptée à la surface et pas voir trop grand.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Le fabriquant preconise ce caisson du t1 au t7

Essai de brider le conduit de rejet avec un registre ou avec un collier pour rétrécir le diamètre

Si ça siffle tant que ça c'est que le réseau n'a pas assez de perte de charge par rapport a la "patate" du ventilateur.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Une partie du problème s'est résolu tout seul : d'abord j'ai enlevé/remis la bouche cuisine plus correctement, ça a supprimé le sifflement. Il me semble aussi que la puissance du caisson s'est adapté au fil des heures et a réduit un peu sa vitesse.
Mais j'ai encore l'impression que ça aspire trop, et la bouche SDE reste en position ouverte au maximum. Ma SDE avec wc doit etre très humide.

Après avoir vérifié les bouches d'entrée d'air dans les fenetres, ce sont en fait des bouches autoréglable (une entrée salon 22m³/h et une entrée chambre 15m³/h. De l'air pénetre aussi par le dessous de la porte d'entrée.

Mika111, merci. Si je bride le diamètre le conduit de rejet, ça va provoquer quoi exactement au niveau de la perte de charge?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Voici l'explication d'un précédent post

Citation: Une bouche qui fait du bruit veut dire qu'elle reçoit trop de pression de la part du caisson

En ventil et en plomberie la pression a combattre dans les réseaux s'appelle la perte de charge exprimé en pascal (pa).

Donc toncaisson génère un débit à une certaine pression (en général 150 pa)

Le fait que la bouche fasse du bruit est que conduit n'a pas assez de perte de charge (car trop court), du coup c'est la bouche qui siffle car elle génère !a perte charge au fonctionnement du caisson.

Mettre un registre equilibrera cette branche trop favorisé et générera la perte de charge a l'endroit où il est placé au lieu que ce soit la bouche.

On appelle aussi ces registre à pelle des registres d'équilibrage.

Évidemment il convient d'inspecter le réseau pour éviter les pincement et autre fuites et obstruction.


Dans ton cas agir sur le rejet augmentera la perte de charge réseau de l'ensemble de l'installation.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir